Jeg har opsat motorventilen til vvb på følgende måde
Mens fyret er ved at tænde op siger den denne lyd i 5-10 sekunder og stopper så i ca 1 min og så starter det ellers igen.
http://www.youtube.com/watch?v=CcxasSzA ... e=youtu.be
"Skud"'ene man kan høre i baggrunden er kompressoren som bliver skudt af midt i optændingen! Det kommer der lige en anden tråd på.
Motorventil til vvb larmer/klikker helt vildt
- dreamer81
- Stoker VII
- 16
- Indlæg: 270
- Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
- Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
- Areal: 530
- Brændsel: fireheat :(
- Fremviser gerne i postnummer: 9500
- Årligt forbrug: 15T
- Geografisk sted: Randers
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9834
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Motorventil til vvb larmer/klikker helt vildt
Kunne du lave en tegning af rørføringen ?
Ellers er det svært at gennemskue problematikken.
Ellers er det svært at gennemskue problematikken.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- Ernst Drastrup
- Supporter
- 16
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
- Kontakt:
- Havmand
- Stoker XVI
- 14
- Indlæg: 2315
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Motorventil til vvb larmer/klikker helt vildt
Det lyder til at den er forkert monteret...
Er det fremløbet der kommer ind i midten? (ab)
Hvordan er dit el tilsluttet? - det lyder som om motoren får forkert spænding, og så klikker i kontakterne....
Er det fremløbet der kommer ind i midten? (ab)
Hvordan er dit el tilsluttet? - det lyder som om motoren får forkert spænding, og så klikker i kontakterne....
- Havmand
- Stoker XVI
- 14
- Indlæg: 2315
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Motorventil til vvb larmer/klikker helt vildt
Prøv i øvrigt lige at tage motordelen af, og se om den stadig klikker....
-
- Stoker V
- 12
- Indlæg: 198
- Tilmeldt: 15 apr 2012 17:33
- Mit fyr: Scotte Blackstar 10KW
- Areal: 165 m2
- Brændsel: Træpiller,solceller 6kW
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 16
- Årligt forbrug: 5,2 ton
- Geografisk sted: Karrebæksminde/Klinteby
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 1 gang
Motorventil til vvb larmer/klikker helt vildt
Hvis du har fremløb på AB og VVB på A så skal den stå i styringen L5 NO.
Så er din ventil NO til radiator når den er spændingsløs.
Hvis du har ventilen i hånden og blæser gennem AB så kommer luften ud af B og det er NO
Så er din ventil NO til radiator når den er spændingsløs.
Hvis du har ventilen i hånden og blæser gennem AB så kommer luften ud af B og det er NO
Du skal ikke hænge med hovedet hvis du står i lort til halsen!