Så blev vi færdig med det nye fyrrum og installationen og har fået den nye Scotte 20kW startet op. Bortset fra problemer med at få varme på radiatorerne igen (se andet indlæg), kører den fint. Jeg har dog et par ting ved styringen, som undrer.
Jeg har monteret flowmåler og returtemperaturføler. På displayet kan jeg se flow og effekt (kW), og jeg kan se udetemperatur, kedeltemperatur, røgtemperatur og skakttemperatur - men jeg kan ikke se returtemperaturen. Returtemperaturføleren er monteret i indgang T3-T, og jeg har kontrolleret, at ledningerne sidder fast i klemmen.
Man skulle også kunne se energien lagt i huset (kWh) - men det kan jeg ikke se, og jeg kan heller ikke se af manualen, hvor jeg skulle kunne finde det.
En anden ting, der undrer er, at der i styringen kun er 3 temperaturindstillingsmuligheder - kedel temperatur, VVB temperatur og pumpestoptemperatur. Iflg. manualen skulle der være 10 temperaturindstillngsmuligheder - kedel temperatur, kedel difference over, kedel difference under, VVB temperatur, VVB difference under, pumpestart, pumpestop, ekst stop temp, ekst diff temp og kontakt vent.
Kan nogen løse mysterierne?
Styringen er version 6.72.
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Styring til Scotte
-
- Stoker V
- Indlæg: 151
- Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
- Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
- Areal: 280
- Brændsel: træpiller 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
- Geografisk sted: Næstved
- lamborg
- Stoker XVII
- Indlæg: 2672
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Mit fyr: woody 30kw. Opop 30 kw blackstar med V10
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Fremviser gerne i postnummer: 7200
- Dagligt forbrug: en hulen masse
- Årligt forbrug: ca12-14 tons
- Geografisk sted: Urup , Grindsted
- Givet likes: 271 gange
- Modtaget likes: 361 gange
- Kontakt:
Styring til Scotte
Du har ikke valgt stage 4 hvor du kan se alle indstillinger.
MVH
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB
-
- Stoker V
- Indlæg: 151
- Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
- Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
- Areal: 280
- Brændsel: træpiller 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
- Geografisk sted: Næstved
Styring til Scotte
Hej Clauslamborg skrev:Du har ikke valgt stage 4 hvor du kan se alle indstillinger.
Temperaturen kan indstilles i alle stage 1-4. Jeg har prøvet at skifte til stage 4, og også der er der kun 3 temperaturindstillingsmuligheder.
-
- Stoker XIV
- Indlæg: 951
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9600
- Givet likes: 21 gange
- Modtaget likes: 10 gange
Styring til Scotte
Når den viser billede med kedel,vvb osv, så tryk på pil ned, så skulle returtemp komme frem i et andet billede.peos » 07 May 2012, 23:07 skrev:Så blev vi færdig med det nye fyrrum og installationen og har fået den nye Scotte 20kW startet op. Bortset fra problemer med at få varme på radiatorerne igen (se andet indlæg), kører den fint. Jeg har dog et par ting ved styringen, som undrer.
Jeg har monteret flowmåler og returtemperaturføler. På displayet kan jeg se flow og effekt (kW), og jeg kan se udetemperatur, kedeltemperatur, røgtemperatur og skakttemperatur - .
Man skulle også kunne se energien lagt i huset (kWh) - men det kan jeg ikke se, og jeg kan heller ikke se af manualen, hvor jeg skulle kunne finde det.
En anden ting, der undrer er, at der i styringen kun er 3 temperaturindstillingsmuligheder - kedel temperatur, VVB temperatur og pumpestoptemperatur. Iflg. manualen skulle der være 10 temperaturindstillngsmuligheder - kedel temperatur, kedel difference over, kedel difference under, VVB temperatur, VVB difference under, pumpestart, pumpestop, ekst stop temp, ekst diff temp og kontakt vent.
Kan nogen løse mysterierne?
Styringen er version 6.72.
Tror de har lavet det sådan, for at lave det lidt overskueligt.
- lamborg
- Stoker XVII
- Indlæg: 2672
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Mit fyr: woody 30kw. Opop 30 kw blackstar med V10
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Fremviser gerne i postnummer: 7200
- Dagligt forbrug: en hulen masse
- Årligt forbrug: ca12-14 tons
- Geografisk sted: Urup , Grindsted
- Givet likes: 271 gange
- Modtaget likes: 361 gange
- Kontakt:
Styring til Scotte
Prøv at gå ind i menuen under temperaturfølere og tjek om retur står til NTC. Kan du ikke din temp her så er der noget galt .
PUmpestop/start skal du stille under menu temperatur. Bem at under drift vil stop temp altid følge start temp med - 5 gr.
Eks: Pumpestart 60 gr og stop 50 gr for at undgå at temp trækkes ud under stop . Dette vil kun betyde noget når fyret er i stop/urstop ellers vil din pumpestop ligge på 55 gr under drift altså -5 gr fra start) og det er kanon for det gør at fyret har meget nemmere/hurtigere ved at få anlæg op på setpunkt.
PUmpestop/start skal du stille under menu temperatur. Bem at under drift vil stop temp altid følge start temp med - 5 gr.
Eks: Pumpestart 60 gr og stop 50 gr for at undgå at temp trækkes ud under stop . Dette vil kun betyde noget når fyret er i stop/urstop ellers vil din pumpestop ligge på 55 gr under drift altså -5 gr fra start) og det er kanon for det gør at fyret har meget nemmere/hurtigere ved at få anlæg op på setpunkt.
MVH
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB
-
- Stoker V
- Indlæg: 151
- Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
- Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
- Areal: 280
- Brændsel: træpiller 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
- Geografisk sted: Næstved
Styring til Scotte
Jeg har nu været inde i menuen under temperaturfølere, og der stod returtemperaturen til A/C - så noget var galt. Jeg åbnede så styringen igen, og der var så alligevel en løs forbindelse. Fik samlet den, og nu viser den også returtemperaturen!
Jeg skiftede så til stage 4 igen og gik ind i temperaturmenuen, og sørme om ikke alle 10 temperaturindstillingsmuligheder nu var der! Hvad jeg gjorde galt i går, ved jeg ikke, men dejligt at det nu virker
Så tilbage er nu kun at finde ud af, hvor man kan aflæse energien lagt i huset - det skulle man kunne iflg. installationsvejledningen til flowmåleren, http://scotte.dk/getdoc.asp?id=46&md5ha ... 7D316338D5
Jeg kan se den øjeblikkeligt afsatte effekt (kW) i flere af driftsoversigterne - men hvor finder man energien lagt i huset (kWh)?
Jeg skiftede så til stage 4 igen og gik ind i temperaturmenuen, og sørme om ikke alle 10 temperaturindstillingsmuligheder nu var der! Hvad jeg gjorde galt i går, ved jeg ikke, men dejligt at det nu virker
Så tilbage er nu kun at finde ud af, hvor man kan aflæse energien lagt i huset - det skulle man kunne iflg. installationsvejledningen til flowmåleren, http://scotte.dk/getdoc.asp?id=46&md5ha ... 7D316338D5
Jeg kan se den øjeblikkeligt afsatte effekt (kW) i flere af driftsoversigterne - men hvor finder man energien lagt i huset (kWh)?
- lamborg
- Stoker XVII
- Indlæg: 2672
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Mit fyr: woody 30kw. Opop 30 kw blackstar med V10
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Fremviser gerne i postnummer: 7200
- Dagligt forbrug: en hulen masse
- Årligt forbrug: ca12-14 tons
- Geografisk sted: Urup , Grindsted
- Givet likes: 271 gange
- Modtaget likes: 361 gange
- Kontakt:
Styring til Scotte
Flowmåler ved jeg desværre ikke noget om så der kan jeg ikke hjælpe.
MVH
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB
- klinten
- Stoker XIV
- Indlæg: 998
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
- Modtaget likes: 1 gang
Styring til Scotte
Jeg er ret sikker på at den ikke logger effektforbruget. Det skal du have stokerkontrol på for at kunne. Den viser dig kun effekten her og nu. Jeg troede faktisk også som du gjorde da jeg købte min scotte, men jeg blev klogere.
Mvh. Simon Klint
Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html
Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html