Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Drift udsving normalt?
-
- Stoker VI
- Indlæg: 202
- Tilmeldt: 16 mar 2011 21:49
- Mit fyr: Scotte m. woody chip.
- Areal: 160
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4250
- Geografisk sted: Omkring 4250 Fuglebjerg
Drift udsving normalt?
Hejsa Alle.
Nu har mit fyr kørt i lidt over en uge, og det varmer jo fint, de første 4 dage har det dog rå ædt piller, men fair nok huset har også stået uden varme i 6 mdr, og var -3 grader da fyret startede på processen
Nu er det ved at finde sit niveau, det skal lige siges at der mangler at blive isoleret de sidste 140mm og og lukket en inspektions lem på 70x70cm + få isoleret de sidste varmerør i fyrrummet, derfor det lidt høje forbrug endnu...
Nå men hvis man ser på min historik, synes jeg at det svinger utroligt meget i ydelse, er det normalt?
http://fyr.starchild.dk/ Der kan det ses..
Hvad siger I er det normalt? Er det fordi min retur er sat lige højt nok?
Mvh
Morten
Nu har mit fyr kørt i lidt over en uge, og det varmer jo fint, de første 4 dage har det dog rå ædt piller, men fair nok huset har også stået uden varme i 6 mdr, og var -3 grader da fyret startede på processen
Nu er det ved at finde sit niveau, det skal lige siges at der mangler at blive isoleret de sidste 140mm og og lukket en inspektions lem på 70x70cm + få isoleret de sidste varmerør i fyrrummet, derfor det lidt høje forbrug endnu...
Nå men hvis man ser på min historik, synes jeg at det svinger utroligt meget i ydelse, er det normalt?
http://fyr.starchild.dk/ Der kan det ses..
Hvad siger I er det normalt? Er det fordi min retur er sat lige højt nok?
Mvh
Morten
-
- Stoker XIX
- Indlæg: 5479
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Mit fyr: 24 kw black star semirens
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4261
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Geografisk sted: høve - skælskør
- Givet likes: 405 gange
- Modtaget likes: 423 gange
Drift udsving normalt?
Hvis din iltmåler viser rigtigt, er der noget galt, 20 % O2 er alt for højt.
Vedr ydelse så skal du have fat i PID reguleringen.
Skriv hvad de er sat til
mvh Jesper
Vedr ydelse så skal du have fat i PID reguleringen.
Skriv hvad de er sat til
mvh Jesper
-
- Stoker VI
- Indlæg: 202
- Tilmeldt: 16 mar 2011 21:49
- Mit fyr: Scotte m. woody chip.
- Areal: 160
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4250
- Geografisk sted: Omkring 4250 Fuglebjerg
Drift udsving normalt?
Jeg har ingen O2 måler på..
PID har jeg ikke rørt ved endnu, den står std, det er en woody chip 6.67 mener jeg, og da jeg fik chippen stod den som en 20KW chip, men har ændret ydelse og blæser indstillinger. Men Kan lige skrive dem når jeg kommer hjem senere.
PID har jeg ikke rørt ved endnu, den står std, det er en woody chip 6.67 mener jeg, og da jeg fik chippen stod den som en 20KW chip, men har ændret ydelse og blæser indstillinger. Men Kan lige skrive dem når jeg kommer hjem senere.
-
- Stoker VI
- Indlæg: 202
- Tilmeldt: 16 mar 2011 21:49
- Mit fyr: Scotte m. woody chip.
- Areal: 160
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4250
- Geografisk sted: Omkring 4250 Fuglebjerg
-
- Stoker XIX
- Indlæg: 5479
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Mit fyr: 24 kw black star semirens
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4261
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Geografisk sted: høve - skælskør
- Givet likes: 405 gange
- Modtaget likes: 423 gange
Drift udsving normalt?
min står til
P: 1,9
I: 0,01
D: 10
Det betyder dog ikke at mine værdier passer på dit anlæg, men jeg er dog rimeligt sikker på at du godt kan skue ned for "I"
P: 1,9
I: 0,01
D: 10
Det betyder dog ikke at mine værdier passer på dit anlæg, men jeg er dog rimeligt sikker på at du godt kan skue ned for "I"
- Emborg41
- Stoker IX
- Indlæg: 355
- Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
- Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
- Areal: 230 + kælder
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9300
- Årligt forbrug: ca. 7 Tons
- Geografisk sted: Nordjylland
Drift udsving normalt?
Hej
Efter min mening skal du ikke fokusere så meget på ydelsen da den vil variere meget efter om radiatorerne kalder på varme. Det er derimod vigtigt at kedeltemperaturen er stabil, og des synes jeg den ser ud til at være.
Når du så er begyndt at lære fyret at kende kan du begynde at lege med PID.
Peter
Efter min mening skal du ikke fokusere så meget på ydelsen da den vil variere meget efter om radiatorerne kalder på varme. Det er derimod vigtigt at kedeltemperaturen er stabil, og des synes jeg den ser ud til at være.
Når du så er begyndt at lære fyret at kende kan du begynde at lege med PID.
Peter
Fyrdata: http://pillefyr.homeip.net/index.php
-
- Stoker VI
- Indlæg: 202
- Tilmeldt: 16 mar 2011 21:49
- Mit fyr: Scotte m. woody chip.
- Areal: 160
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4250
- Geografisk sted: Omkring 4250 Fuglebjerg
Drift udsving normalt?
Lige pt. driver det kun 5 gulvvarmekredse, som alle er uden termostater, dvs. manuelt sat. Derfor "burde" varmekaldet være det samme hele tiden. Var derfor jeg ikke kunne forstå at ydelsen svinger så meget.
-
- Stoker X
- Indlæg: 496
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Mit fyr: Woody 24kw ver 6.69+ Opop 418
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Brændsel: Træpiller
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 16 gange
Drift udsving normalt?
Det lyder ligesom mit anlæg, jeg har P=0,7 & I=0,07, den giver mig en stabil drift% og temperatur.Juel » 13 Feb 2012, 18:38 skrev:Lige pt. driver det kun 5 gulvvarmekredse, som alle er uden termostater, dvs. manuelt sat. Derfor "burde" varmekaldet være det samme hele tiden. Var derfor jeg ikke kunne forstå at ydelsen svinger så meget.
-
- Stoker XIX
- Indlæg: 5479
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Mit fyr: 24 kw black star semirens
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4261
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Geografisk sted: høve - skælskør
- Givet likes: 405 gange
- Modtaget likes: 423 gange
Drift udsving normalt?
Jeg har lidt den modsatte holdning. Syntes ikke det gør så meget om kedeltemp svinger lidt, det er bedre med langsomme ændringer af ydelsen.Emborg41 » 13 Feb 2012, 18:01 skrev:Hej
Efter min mening skal du ikke fokusere så meget på ydelsen da den vil variere meget efter om radiatorerne kalder på varme. Det er derimod vigtigt at kedeltemperaturen er stabil, og des synes jeg den ser ud til at være.
Når du så er begyndt at lære fyret at kende kan du begynde at lege med PID.
Peter
Kunne se at du havde haft 17 starter på 2 dage. Det burde ikke være nødvendigt at have stop på denne tid af året
-
- Stoker VI
- Indlæg: 202
- Tilmeldt: 16 mar 2011 21:49
- Mit fyr: Scotte m. woody chip.
- Areal: 160
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4250
- Geografisk sted: Omkring 4250 Fuglebjerg
Drift udsving normalt?
Ok, jeg må lege lidt med de værdier, er der en der på menneskesprog forklare hvad p og i gør? De mange starter er menneskeskabt