Hej
Hvor meget betyder askebelægninger i kedlen for drift?
Spørger selvfølgelig for at finde ud af hvor tit kedlen skal renses.
Har en Blackstar 20 med tidl.Scotte nu Woody brænder.
/Jacob
Effektivitet på kedel
- jabas
- Stoker II
- 12
- Indlæg: 33
- Tilmeldt: 12 aug 2011 14:39
- Mit fyr: Weishaupt Luft-Vand VP WWP LS 10-B
- Areal: 195
- Brændsel: Varm luft
- Geografisk sted: Biersted, Nordjylland
Effektivitet på kedel
Jeg har et regneark liggende, - jeg tjekker det lige og smider det onlinejabas » 30 Jan 2012, 20:35 skrev:Hej
Hvor meget betyder askebelægninger i kedlen for drift?
Spørger selvfølgelig for at finde ud af hvor tit kedlen skal renses.
Har en Blackstar 20 med tidl.Scotte nu Woody brænder.
/Jacob
Senest rettet af levi 30 jan 2012 20:57, rettet i alt 1 gang.
Effektivitet på kedel
Hej Jacob.jabas » 30 Jan 2012, 20:35 skrev:Hej
Hvor meget betyder askebelægninger i kedlen for drift?
Spørger selvfølgelig for at finde ud af hvor tit kedlen skal renses.
Har en Blackstar 20 med tidl.Scotte nu Woody brænder.
/Jacob
Jeg har ingen målinger på det, men jeg renser hver 14. dag samtidig med, at jeg tømmer aske. Har læst, at der er flere der renser hver uge. Kommer nok an på hvilke piller man fyrer med. Jeg fyrer med GP.
Venlig hilsen
Senest rettet af calle 30 jan 2012 20:52, rettet i alt 1 gang.
- Havmand
- Stoker XVI
- 14
- Indlæg: 2315
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Effektivitet på kedel
Jeg mener 1 mm. sod nedsætter ydelsen med 8 % - Har det vidst fra en nu blokeret hjemmeside
- Brandsen
- Stoker XVII
- 14
- Indlæg: 3485
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
- Areal: 425 m2
- Brændsel: Spildkorn - Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4300
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Effektivitet på kedel
Halløj i forum,
Da jeg i sin tid havde oliefyr, sagde oliefyrsmanden der udførte det årlige
pligtige eftersyn, at 1mm sod forringede effektiviteten med 8%, præcis det
som Havmand siger
Da jeg i sin tid havde oliefyr, sagde oliefyrsmanden der udførte det årlige
pligtige eftersyn, at 1mm sod forringede effektiviteten med 8%, præcis det
som Havmand siger
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Effektivitet på kedel
Uden at have målt på det, så skal der da nok sidde en 3 mm aske i scotten, når den skal renses. Det er jo faktisk et tab på 24 %Brandsen » 30 Jan 2012, 21:04 skrev:Halløj i forum,
Da jeg i sin tid havde oliefyr, sagde oliefyrsmanden der udførte det årlige
pligtige eftersyn, at 1mm sod forringede effektiviteten med 8%, præcis det
som Havmand siger
Det ku da godt være, at man skulle være lidt flittigere med børsten.
Venlig hilsen
- Havmand
- Stoker XVI
- 14
- Indlæg: 2315
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Effektivitet på kedel
Mon ikke...calle » 30 Jan 2012, 21:13 skrev: Uden at have målt på det, så skal der da nok sidde en 3 mm aske i scotten, når den skal renses. Det er jo faktisk et tab på 24 %
Det ku da godt være, at man skulle være lidt flittigere med børsten.
Venlig hilsen
Jeg tæver børsten gennem atmosen et par gange om ugen... Altid under en mm sod...
Effektivitet på kedel
Gå nu ikke i panik, - prøv det regneark jeg har vedhæftet, - det er røggastemp. der er afgørende ifbm. virkningsgraden
- KristianVilhelm
- Stoker X
- 12
- Indlæg: 480
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
- Blevet takket: 4 gange
Effektivitet på kedel
Håber også det semi-auto-rens halløj virker på min. Den er ikke blevet renset endnu. Selvom den efterhånden trænger noget