Problem:
Askekage fjernes 3 gange i døgnet fra 10 kw scotte
Dette sker både med 6 mm olimp samt 8 mm barlinek.
Der er ikke tale om slagge, men porøs askekage.
Træpillerne kan godtmbrænde problemfrit, bare ikke her.
Efter opstartsbesøg brændte det flot, men dagen efter var der askekage, uafbrændte piller i asken samt røg fra skorstenen.
Der er renset, afvejet og finindstillet. Men problemet opstår igen, efter ca. 8 timer.
Løsning?
10 kw scotte blackstar askekage
-
- Stoker I
- 12
- Indlæg: 20
- Tilmeldt: 13 dec 2011 22:04
- Mit fyr: 10kw woody
- Areal: 180m2
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9500
- Dagligt forbrug: 15-16kg
- Geografisk sted: 9500
10 kw scotte blackstar askekage
blæserindstilning typisk forkert blæserindstilling ved 10 og 50%
og renseblæs.hvad står din renseblæs til?
og renseblæs.hvad står din renseblæs til?
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
10 kw scotte blackstar askekage
Hvis forbrændingen står rigtig, så skal du finindstille renseblæseren.
Står den for lavt bliver asken ikke blæst væk,
og står den for højt brænder aske til en grydesvamp agtig klump.
Prøv i små step at hæve Blæser rens.
Står den for lavt bliver asken ikke blæst væk,
og står den for højt brænder aske til en grydesvamp agtig klump.
Prøv i små step at hæve Blæser rens.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker I
- 12
- Indlæg: 20
- Tilmeldt: 13 dec 2011 22:04
- Mit fyr: 10kw woody
- Areal: 180m2
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9500
- Dagligt forbrug: 15-16kg
- Geografisk sted: 9500
10 kw scotte blackstar askekage
ja og så evt en ordenlig ext fast snegl så kan den faktisk køre ordentlig
og tilfredsstillende....
og tilfredsstillende....
- Ulrik
- Redaktør
- 17
- Indlæg: 11096
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 5474
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Geografisk sted: Veflinge, Fyn
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
10 kw scotte blackstar askekage
Renseblæs står til 10 min og 50 %
Det er de 50 % der skal hæves? Og med hvor meget af gangen?
Det er de 50 % der skal hæves? Og med hvor meget af gangen?
MvH Ulrik©
-
- Stoker V
- 12
- Indlæg: 189
- Tilmeldt: 29 sep 2011 00:09
- Mit fyr: Scotte 10kW
- Areal: 172 m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8544
- Årligt forbrug: 4 ton (i teorien!)
- Geografisk sted: Mørke
10 kw scotte blackstar askekage
Det kan hjælpe at sætte den til at rense oftere. F.eks. hvert 5. minut. Og så med lidt ekstra blæs. Dog ikke så meget at pillerne blæser ned.
- Ulrik
- Redaktør
- 17
- Indlæg: 11096
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 5474
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Geografisk sted: Veflinge, Fyn
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
10 kw scotte blackstar askekage
Ok, hvad med de 3 sek den blæser, skal den også sættes op?
MvH Ulrik©
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
10 kw scotte blackstar askekage
3 sek. er fint, og så øger du blæserens hastighed.Ulrik » 27 Jan 2012, 23:25 skrev:Ok, hvad med de 3 sek den blæser, skal den også sættes op?
10 % ad gangen er helt fint.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- lamborg
- Stoker XVII
- 12
- Indlæg: 2672
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Mit fyr: woody 30kw. Opop 30 kw blackstar med V10
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Fremviser gerne i postnummer: 7200
- Dagligt forbrug: en hulen masse
- Årligt forbrug: ca12-14 tons
- Geografisk sted: Urup , Grindsted
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
10 kw scotte blackstar askekage
Jeg har samme problem.
jeg har sat min blæserrens helt ned på 25% men det ser ikke ud til at hjælpe . Så jeg er sådan lidt på ??
MVH
Claus
jeg har sat min blæserrens helt ned på 25% men det ser ikke ud til at hjælpe . Så jeg er sådan lidt på ??
MVH
Claus
MVH
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB