Indlæg af Vangsgaard » 26 jan 2012 17:02

Oldgaard » 26 Jan 2012, 01:05 skrev:Kiggede lige på SC ;)
vi kan da ikke have at du har en udendørstemp på 99 grader :)
her en nem løsning ;)
http://guide-udendorstemp.tk/

Takker for fiffet, det er opdateret :D

Forresten betydeligt færre sorte piller idag, så det går den rigtige vej


Vangsgaard
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 547
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
Areal: 269
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6600
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Modtaget likes: 1 gang

Montering Scotte 16 kW

Indlæg af Vangsgaard » 27 jan 2012 21:07

Pt har jeg min cirkulationspumpe på L5, samt komressorrens på L6. Kan det passe man ikke kan tilslutte varmtvand prioritering samtidig med de to førnævnte?

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9827
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Montering Scotte 16 kW

Indlæg af pille bruger » 27 jan 2012 21:44

Vangsgaard » 27 Jan 2012, 21:07 skrev:Pt har jeg min cirkulationspumpe på L5, samt komressorrens på L6. Kan det passe man ikke kan tilslutte varmtvand prioritering samtidig med de to førnævnte?
Styringen har to ekstra udgange L5 og L6
Vil du også have varmtvands prioritering må du vælge.
Eller vente på den nye version 10 kommer :great:

Men du kan jo flyte pumpen til en stikkontakt, så er der de to udgange du skal bruge.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
lamborg
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2672
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Mit fyr: woody 30kw. Opop 30 kw blackstar med V10
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Fremviser gerne i postnummer: 7200
Dagligt forbrug: en hulen masse
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Geografisk sted: Urup , Grindsted
Givet likes: 271 gange
Modtaget likes: 361 gange
Kontakt:

Montering Scotte 16 kW

Indlæg af lamborg » 28 jan 2012 07:16

Eller styre pumpen på en termostat i en dyklomme. Du kan få en som sidder dobbelt sammen med overkogningssikringen.
MVH
Claus
MVH
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB