Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Chip 6.63 blæser

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Besvar
neist
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 183
Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
Areal: 185 m2
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Årligt forbrug: estimeret 6tons
Geografisk sted: Støvring

Chip 6.63 blæser

Indlæg af neist » 17 jan 2012 20:48

Blæseren på denne version er langsommere til at nå ønsket værdi end på tidligere versioner.
Kan det betyde at blæseren f.eks ved systemer hvor der er brug for en hurtig regulering når ønsket værdi for sent i forhold til ydelses %. ?

Mvh Jørgen


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Chip 6.63 blæser

Indlæg af pille bruger » 17 jan 2012 20:59

neist » 17 Jan 2012, 20:48 skrev:Blæseren på denne version er langsommere til at nå ønsket værdi end på tidligere versioner.
Kan det betyde at blæseren f.eks ved systemer hvor der er brug for en hurtig regulering når ønsket værdi for sent i forhold til ydelses %. ?

Mvh Jørgen

Har du prøvet at stille i PID værdierne ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

neist
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 183
Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
Areal: 185 m2
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Årligt forbrug: estimeret 6tons
Geografisk sted: Støvring

Chip 6.63 blæser

Indlæg af neist » 17 jan 2012 21:20

Jo, jeg har justere PI rigtig mange gange, også til værdier du har foreslået.
Det er bare som om jeg ikke kan finde nogen værdier der holder på den lange bane.

Er det ikke en forudsætning at ens system er stabilt, før der trimmes på PI?

Hvad betyder den puls man kan justere på blæser i praksis?

Mvh Jørgen

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Chip 6.63 blæser

Indlæg af pille bruger » 17 jan 2012 21:42

Pulsen på blæseren er hvor tit man vil magnetisere blæser motoren.
PID regulering er fin i samspil med Stokerkontrol, så man kan se hvad der ændre sig når man laver værdierne om.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


Besvar