Hej
Ja, det er et spørgsmål der har været stillet og svaret på MANGE gange her i forum, men jeg har alligevel en lille vinkel på spørgsmålet
Jeg er helt med på hvordan jeg skal vurdere flammens udsende og hvor jeg skal skru op eller ned for blæseren i lav og høj last.
Men, jeg kan ikke regne ud hvor i styringen jeg kan tvinge brænderen til at køre henholdsvis 10% og 100%?? Ja måske er det bare mig der er komplet idiot, men jeg kan altså ikke finde det nogen steder.
Ifølge det her: http://www.mhes.dk/Indkoering_af_NBE_pi ... r_v6_x.pdf skulle det være i menuen SETUP og så sætte autoberegning til min. driftefekt 10% og max.driftefekt 10%. Men i min styring V6.34 findes det punkt altså ikke?
Nogen der kan hjælpe lidt på vej?
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Justering af brænder Scotte 6.34
- Allan Knudsen
- Stoker II
- Indlæg: 33
- Tilmeldt: 29 maj 2010 09:29
- Mit fyr: Scotte 10Kw
- Areal: 150
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Dagligt forbrug: ca. 15 kg
- Årligt forbrug: 5 ton
- Geografisk sted: Gesten 6621
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9832
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Justering af brænder Scotte 6.34
Med det forbehold at jeg har en anden version styring
Tryk på setup gå til meny Rens/drifteffekt tryk på den og stil min og max.
Tryk på setup gå til meny Rens/drifteffekt tryk på den og stil min og max.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- Allan Knudsen
- Stoker II
- Indlæg: 33
- Tilmeldt: 29 maj 2010 09:29
- Mit fyr: Scotte 10Kw
- Areal: 150
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Dagligt forbrug: ca. 15 kg
- Årligt forbrug: 5 ton
- Geografisk sted: Gesten 6621
Justering af brænder Scotte 6.34
Du har jo fuldstændig ret Michael, der er sådan man gør. Men det er ikke det der står i guiden :-)
Mange tak for hjælpen.
Mange tak for hjælpen.