Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

I tvivl vedr. P-I-D regulering

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
hudle
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 662
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
Areal: 320
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Modtaget likes: 2 gange

I tvivl vedr. P-I-D regulering

Indlæg af hudle » 02 sep 2011 11:29

Halløj...

Emnet har været oppe før, men kan man ikke få en dansk udgivelse af hvad de forskellige faktorer står for.

ex hvis P: regulerer hastigheden af opvarmning af kedlen ... eller noget i den duer af hvad den nu laver og gør osv osv... håber nogen kan give kort præcis udmeldning for når jeg så skal til at skrue, så kan jeg se at når jeg har ændret på ex P, så gør fyret sådan så jeg kan justere rigtig.. og det samme med I og D...
Ejer af www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

I tvivl vedr. P-I-D regulering

Indlæg af pille bruger » 02 sep 2011 13:00

hudle » 02 Sep 2011, 11:29 skrev:Halløj...

Emnet har været oppe før, men kan man ikke få en dansk udgivelse af hvad de forskellige faktorer står for.

ex hvis P: regulerer hastigheden af opvarmning af kedlen ... eller noget i den duer af hvad den nu laver og gør osv osv... håber nogen kan give kort præcis udmeldning for når jeg så skal til at skrue, så kan jeg se at når jeg har ændret på ex P, så gør fyret sådan så jeg kan justere rigtig.. og det samme med I og D...
Det er nørdet icon_cheesygrin.gif
Her kan du læse om det http://www.mhes.dk/
Både P, I og D er en art accelerator der hver i sær kan sætte skub, eller bremse.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

hudle
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 662
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
Areal: 320
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Modtaget likes: 2 gange

I tvivl vedr. P-I-D regulering

Indlæg af hudle » 04 sep 2011 13:28

skal man ændre på alle tre faktorer eller skal man blot ændre på 1 af gangen?? Hvad ændrer P, hvad ændrer I og hvad ændrer D... JEg har læst linket og fatter godt nok ikke meget af det...
Ejer af www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

I tvivl vedr. P-I-D regulering

Indlæg af pille bruger » 04 sep 2011 13:39

hudle » 04 Sep 2011, 13:28 skrev:skal man ændre på alle tre faktorer eller skal man blot ændre på 1 af gangen?? Hvad ændrer P, hvad ændrer I og hvad ændrer D... JEg har læst linket og fatter godt nok ikke meget af det...
Ja, der skal ændres på det hele.
Mine er :
P=1.2
I=0.03
D=0
Det passer sikkert ikke hos dig, men det viser at der kan ændres meget, og at det stadig virker.
At D er sat til 0 er ikke tilfældigt icon_cheesygrin.gif
Ja, det er stadig nørdet, men det er det der får fyret til at regulere langsomt og besparende eller
hurtigt som en raket icon_cheesygrin.gif

Fer har et indlæg der fortæller hvad der er hvad.
viewtopic.php?f=137&t=11222&p=111553#p111553
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
frølårsraketten
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 286
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Brændsel: piller fra Helenemøllen
Fremviser gerne i postnummer: 5600
Geografisk sted: Sydfyn
Kontakt:

I tvivl vedr. P-I-D regulering

Indlæg af frølårsraketten » 04 sep 2011 19:24

hudle » 04 Sep 2011, 13:28 skrev:skal man ændre på alle tre faktorer eller skal man blot ændre på 1 af gangen??
Både og... Du ændrer alle tre, men kun en ad gangen. Og så noterer du ned hver gang du har ændret en af faktorerne. Hvis du har StokerKontrol studerer du kedeltemperaturkurverne og retter P,I og D ind indtil du har en jævn kurve. Ved start fra kold kedel vil du nok opleve lidt "overshoot", men det er helt normalt. Et tålmodighedsarbejde, men er du lidt nørdet, er resultatet løn i sig selv ;o)
Med venlig hilsen Pierre
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aduro H1


hudle
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 662
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
Areal: 320
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Modtaget likes: 2 gange

I tvivl vedr. P-I-D regulering

Indlæg af hudle » 04 sep 2011 19:54

jeg har som det er nu en indstiling der står på:
P: 5
I: 0,5
D: 10

Hvis jeg nu vidste at for hver tal jeg ændrer så ændres accelerator eller hvad det nu er med en bestemt hastighed.. så var det nok nemmere.

JEg er lidt nørdet ja, men har ingen stoker kontrol.. hvordan kan jeg så kontrollere det i stedet.. skal kedeltemp stige meget langsommere eller hvad gør det godt for??? Er det for at huset bedre kan aftage varmen inden kedlen bliver for varm??

Hvad med til vinter skal jeg så indstille det til en anden måde???
Ejer af www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

I tvivl vedr. P-I-D regulering

Indlæg af pille bruger » 04 sep 2011 20:22

hudle » 04 Sep 2011, 19:54 skrev:jeg har som det er nu en indstiling der står på:
P: 5
I: 0,5
D: 10

Hvis jeg nu vidste at for hver tal jeg ændrer så ændres accelerator eller hvad det nu er med en bestemt hastighed.. så var det nok nemmere.

JEg er lidt nørdet ja, men har ingen stoker kontrol.. hvordan kan jeg så kontrollere det i stedet.. skal kedeltemp stige meget langsommere eller hvad gør det godt for??? Er det for at huset bedre kan aftage varmen inden kedlen bliver for varm??

Hvad med til vinter skal jeg så indstille det til en anden måde???
Gør det nemt for dig selv, stil D til 0. (den har du ikke brug for)
Det skal få temperatur reguleringen til at foregå i et tempo der passer til dit forbrug og behov.
Man behøver ikke stokerkontrol; men det gør det nemmere.
Huset skal have den varme det skal bruge, og det skal laves når der er brug for det.
For ikke at få fyret til at gå for højt op i temperatur, inden der reguleres ned,
bruger man PID regulering.
Og for at holde en stabil ydelse, bruger man igen PID reguleringen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

hudle
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 662
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
Areal: 320
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Modtaget likes: 2 gange

I tvivl vedr. P-I-D regulering

Indlæg af hudle » 11 sep 2011 19:45

snyes ikke jeg kan se en skid ændring i mit fyr om at varme op.. slevom jeg har ændret i PID målingerne

lige nu str det på

P : 1,0
I: 0,16
D: 0


Skal autoberegning være slået fra ?? eller er det aktiveret automatisk med PID regulering???
Ejer af www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

I tvivl vedr. P-I-D regulering

Indlæg af pille bruger » 11 sep 2011 20:00

Ja du har lavet den meget langsom og besparende icon_cheesygrin.gif
Prøv at hæv P lidt, så reagerer den lidt hurtigere.
Måske til 1.2 ?

Om autoberegning skal slås til eller fra er et spørgsmål om du rammer mætning lav og høj rigtig,
så forbrændingen er perfekt.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Albert
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 826
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Modtaget likes: 1 gang

I tvivl vedr. P-I-D regulering

Indlæg af Albert » 11 sep 2011 20:30

Klaus har et indlæg herinde med en udførlig og letforståelig forklaring med bla. PID.og deres funktion.
Indlæget er af ældre dato.


Besvar