Jeg har købt en Scotte 10KW og skal have den installeret i løber af nogle uger når vejret bliver lidt varmere.
Jeg har solvarme koblet på en 1200l vandtank så jeg vil gerne holde returen fra stuehuset nede på ca. 30 grader.
Hvordan gøres dette bedst?
Jeg overvejer at tage strømmen fra blæseren så pumpen kun kører når der produceres varme.
Er der nogen der har en bedre ide?
jvm
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Cirkulationspumpe på blæser udgangen?
-
- Stoker II
- Indlæg: 36
- Tilmeldt: 30 jan 2011 10:42
- Mit fyr: Scotte 10KW
- Areal: 240m2 i 3 plan
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7280
- Dagligt forbrug: 5kg
- Årligt forbrug: 8 ton
- Kontakt:
Cirkulationspumpe på blæser udgangen?
mvh.
jvm
The economy is so bad that:The Mafia is laying off judges.
jvm
The economy is so bad that:The Mafia is laying off judges.
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: Cirkulationspumpe på blæser udgangen?
Der er en udgang i styringen der er beregnet til at styre pumpen.jvmadsen » 06 Mar 2011, 08:43 skrev:Jeg har købt en Scotte 10KW og skal have den installeret i løber af nogle uger når vejret bliver lidt varmere.
Jeg har solvarme koblet på en 1200l vandtank så jeg vil gerne holde returen fra stuehuset nede på ca. 30 grader.
Hvordan gøres dette bedst?
Jeg overvejer at tage strømmen fra blæseren så pumpen kun kører når der produceres varme.
Er der nogen der har en bedre ide?
jvm
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker II
- Indlæg: 36
- Tilmeldt: 30 jan 2011 10:42
- Mit fyr: Scotte 10KW
- Areal: 240m2 i 3 plan
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7280
- Dagligt forbrug: 5kg
- Årligt forbrug: 8 ton
- Kontakt:
Re: Cirkulationspumpe på blæser udgangen?
Ja - jeg har set at der er en udgang der kan bruges til pumpe.
Kan man sætte en temperatur så denne udgang slukker når returtemperatuern er nået?
Der står at den er aktiv når fyret er i drift.
Fyret er måske ikke i drift når temperaturen er nået.
Kan man sætte en temperatur så denne udgang slukker når returtemperatuern er nået?
Der står at den er aktiv når fyret er i drift.
Fyret er måske ikke i drift når temperaturen er nået.
mvh.
jvm
The economy is so bad that:The Mafia is laying off judges.
jvm
The economy is so bad that:The Mafia is laying off judges.
- TaagMan
- Stoker XVI
- Indlæg: 1702
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
- Areal: 135
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8850
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Bjerringbro
Re: Cirkulationspumpe på blæser udgangen?
Du må ALDRIG sætte noget på blæser udgangen. Den puls-bredde modulerer hastigheden på blæseren. Du kan være rimelig sikker på at udgangen ryger sig en tur hvis du kobler mere på... og måske også pumpen hvis det er en A pumpe.
Når det er sagt, så kan du koble pumpen til styringen, og det kommer lidt an på hvad version du har af styring, men på de nyere vil jeg mene at pumpestart punktet kan gøre det du vil. Jeg er lidt i tvivl om det kræver at fyret er i drift. Eneste problem er at den kigger på fremløbs temperaturen. Du er nok ude i at skulle fuske et eller andet selv.
Når det er sagt, så kan du koble pumpen til styringen, og det kommer lidt an på hvad version du har af styring, men på de nyere vil jeg mene at pumpestart punktet kan gøre det du vil. Jeg er lidt i tvivl om det kræver at fyret er i drift. Eneste problem er at den kigger på fremløbs temperaturen. Du er nok ude i at skulle fuske et eller andet selv.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html
-
- Stoker II
- Indlæg: 36
- Tilmeldt: 30 jan 2011 10:42
- Mit fyr: Scotte 10KW
- Areal: 240m2 i 3 plan
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7280
- Dagligt forbrug: 5kg
- Årligt forbrug: 8 ton
- Kontakt:
Re: Cirkulationspumpe på blæser udgangen?
Lige nu har jeg NVE styringen fra solvarmen til at stoppe pumpen. Det er vist ca. den samme styring så jeg tror nu nok at thyristor udgangen kan trække det. Man kunne overveje at købe et SSR relæ for at være sikker.
Jeg havde tænkt mig at koble en ældre cirkulationspumpe på men kan forstå at måske skal genovervejes.
Ved du om styringen faktisk regulerer pulsbrede eller den tænder/slukker for strømmen ligesom styringen til solvarme pumpen?
Jeg havde tænkt mig at koble en ældre cirkulationspumpe på men kan forstå at måske skal genovervejes.
Ved du om styringen faktisk regulerer pulsbrede eller den tænder/slukker for strømmen ligesom styringen til solvarme pumpen?
mvh.
jvm
The economy is so bad that:The Mafia is laying off judges.
jvm
The economy is so bad that:The Mafia is laying off judges.
- TaagMan
- Stoker XVI
- Indlæg: 1702
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
- Areal: 135
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8850
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Bjerringbro
Re: Cirkulationspumpe på blæser udgangen?
Nu er jeg jo ikke svagsstrømsingeniør, men puls bredde modulation, er det ikke netop at man gir et puls på en bestemt bredde med et bestemt interval... altså, On/Off'er... netop som solstyringen.jvmadsen » 06 Mar 2011, 09:49 skrev:Ved du om styringen faktisk regulerer pulsbrede eller den tænder/slukker for strømmen ligesom styringen til solvarme pumpen?