Det må komme an på en prøv. Min er ikke droslet ned den kører også fuld skrald lige til sidst. Det er dog V10 styring med efterløb på vvbZarge skrev:Hummm ok, der kan man bare se... Så lærte jeg også lidt i dag;-) den står allerede til Max 50% og syntes nødig jeg vil gøre den langsommere i optrækket, så det ville være bedre hvis jeg kunne få den til at geare lidt hurtigere ned... Den står på 50% hele tiden, og gearer i sidste sekundt ned til 45% og slukker lige efter... Så hvis den nu kunne køre 100% indtil kedlen er varm, og så geare ned til måske 30% eller noget... ?
stoppet, temperatur opnået...
stoppet, temperatur opnået...
- martin_b
- Stoker XIV
- 12
- Indlæg: 957
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
- Geografisk sted: Sønderjylland
- Blevet takket: 1 gang
- Kontakt:
stoppet, temperatur opnået...
Ja, du har ret zarge. Hvis man kunne pille ved vvb PI ville vi bedre kunne justere os ud af det problem.
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs* - trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html
VVB-prioritet *2-vejs* - trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html
- Zarge
- Stoker XVIII
- 15
- Indlæg: 4410
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7500
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
- Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
stoppet, temperatur opnået...
Min er også v10, og dejligt med efter løb, det skåner også mine stakkels pex rør lidt mod det 80-90 grader varme vand når ventilen skifter tilbage... ;-)
Mvh Tonni Madsen
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
stoppet, temperatur opnået...
Måske du kunne sætte ønsket temp i vvb lidt ned?Zarge skrev:Min er også v10, og dejligt med efter løb, det skåner også mine stakkels pex rør lidt mod det 80-90 grader varme vand når ventilen skifter tilbage... ;-)
- Zarge
- Stoker XVIII
- 15
- Indlæg: 4410
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7500
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
- Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
stoppet, temperatur opnået...
Efter løbet har jo heldigvis løst problemet;-)
Mvh Tonni Madsen
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9834
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
stoppet, temperatur opnået...
Zarge skrev:Hummm ok, der kan man bare se... Så lærte jeg også lidt i dag;-) den står allerede til Max 50% og syntes nødig jeg vil gøre den langsommere i optrækket, så det ville være bedre hvis jeg kunne få den til at geare lidt hurtigere ned... Den står på 50% hele tiden, og gearer i sidste sekundt ned til 45% og slukker lige efter... Så hvis den nu kunne køre 100% indtil kedlen er varm, og så geare ned til måske 30% eller noget... ?
Kig nu rigtig efter
VVB max effekt stilles i menu temperatur, nederste linie , i V6 og under VVB indstillinger i V10.
Du kan ikke gøre den langsommere når du laver varmt vand, for den går på fast PI indstilling.
Som du beskriver dit problem nu, så hæv diff over til 15, og se om det løser problemet.
Senest rettet af pille bruger 27 aug 2013 19:08, rettet i alt 1 gang.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- Zarge
- Stoker XVIII
- 15
- Indlæg: 4410
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7500
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
- Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
stoppet, temperatur opnået...
Jeg har sat kedel temp på 65 til en start, det må gi det samme...;-) forresten der eer et punkt under "kedel" der hedder "niveau" som står til 4 hvad betyder den? (v10.041)
Mvh Tonni Madsen
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9834
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
stoppet, temperatur opnået...
Det er et pille finger stop.Zarge skrev:Jeg har sat kedel temp på 65 til en start, det må gi det samme...;-) forresten der eer et punkt under "kedel" der hedder "niveau" som står til 4 hvad betyder den? (v10.041)
1 og så har du kun få indstillinger du kan justere.
Hold musen over bogen, så fortæller en pop op menu mere info.
Senest rettet af pille bruger 27 aug 2013 19:11, rettet i alt 1 gang.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- fbn
- Stoker IV
- 11
- Indlæg: 119
- Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
- Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
- Areal: 165
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7560
- Årligt forbrug: 3200 kg
- Geografisk sted: Hjerm
- Kontakt:
stoppet, temperatur opnået...
Hejsa
Jeg kan se det er v10.041 du har og det er en 30 kw.
Du køre med varmt vands prioritering.
Du fortæller at føler sidder i bunden af VVB. Og den kan jeg se du når 65 grader på efter et stykke tid.
Så derfor selv om du er bange for at konen skulle få koldt bad hvad jeg tvivler på, så er mit bud følgende
VVB temperatur = 55 ( den bliver ca 5 til 10 grader varmer)
VVB difference = 7
vbb overlab = 5
Min ydelse ved VVB = 10
Max ydelse ved VVB = 100
forbliv i vbb drift = 5
Da jeg regner med din cirkulations pumpe er styret af styringen så stil den sådan her
Pumpe start = 55
Pumpe stop = 45
Det du opnår er at fyr hurtig bliver varm, den når 55 grader op starter cirkulations pumpen,
starter pumpe med det samme starter du mad at køre dit vvb vand ned, da kedel er kold.
Men som sagt kedel sparker til den da den kan gå til 100 % nu
kedel stop er nu 57 + 20 grader = 77 grader måske den lige når ca 80 grader.
PS Med de 92 grader du har været oppe på burde din overkogs sikring faktisk været slået fra,
og da den ikke har gjort det har du enten ingen på eller den virker måske ikke..
Men som sagt når du har nået de 57 grader i vvb som den nu i min ide opsætning er sat til
slukker fyret og der er nu de 77 grader hvor den så varmer op ekstra tid grundet de 2 indstillinger
"forbliv i ***" & "vbb overlap" det giver dig 5-7 grader ekstra i vvb
så du kommer op på ca 62-65 grader i bunden og det er mega varmt i toppen ;-)
Men vi bor ikke så lagt fra hinanden jeg bor ca 5-6 km fra dig ;-)
Så vi kunne jo stikke hovederne samme en aften hvis det skulle være......
PPS DIFF over hjælper det ikke noget at pille i når det er VVB der kalder på varmen, der
ligger det mig bekendt helt fast i programmet at det er VVB Ønsket VVB temp + forud bestemte 20 grader.
Ellers syntes jeg det er beskrevet forkert flere steder og jeg har misforstået noget
Jeg kan se det er v10.041 du har og det er en 30 kw.
Du køre med varmt vands prioritering.
Du fortæller at føler sidder i bunden af VVB. Og den kan jeg se du når 65 grader på efter et stykke tid.
Så derfor selv om du er bange for at konen skulle få koldt bad hvad jeg tvivler på, så er mit bud følgende
VVB temperatur = 55 ( den bliver ca 5 til 10 grader varmer)
VVB difference = 7
vbb overlab = 5
Min ydelse ved VVB = 10
Max ydelse ved VVB = 100
forbliv i vbb drift = 5
Da jeg regner med din cirkulations pumpe er styret af styringen så stil den sådan her
Pumpe start = 55
Pumpe stop = 45
Det du opnår er at fyr hurtig bliver varm, den når 55 grader op starter cirkulations pumpen,
starter pumpe med det samme starter du mad at køre dit vvb vand ned, da kedel er kold.
Men som sagt kedel sparker til den da den kan gå til 100 % nu
kedel stop er nu 57 + 20 grader = 77 grader måske den lige når ca 80 grader.
PS Med de 92 grader du har været oppe på burde din overkogs sikring faktisk været slået fra,
og da den ikke har gjort det har du enten ingen på eller den virker måske ikke..
Men som sagt når du har nået de 57 grader i vvb som den nu i min ide opsætning er sat til
slukker fyret og der er nu de 77 grader hvor den så varmer op ekstra tid grundet de 2 indstillinger
"forbliv i ***" & "vbb overlap" det giver dig 5-7 grader ekstra i vvb
så du kommer op på ca 62-65 grader i bunden og det er mega varmt i toppen ;-)
Men vi bor ikke så lagt fra hinanden jeg bor ca 5-6 km fra dig ;-)
Så vi kunne jo stikke hovederne samme en aften hvis det skulle være......
PPS DIFF over hjælper det ikke noget at pille i når det er VVB der kalder på varmen, der
ligger det mig bekendt helt fast i programmet at det er VVB Ønsket VVB temp + forud bestemte 20 grader.
Ellers syntes jeg det er beskrevet forkert flere steder og jeg har misforstået noget
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
stoppet, temperatur opnået...
Niveau er det samme som stage altså hvor mange menuer du vil have adgang til lad den stå i 4Zarge skrev:Jeg har sat kedel temp på 65 til en start, det må gi det samme...;-) forresten der eer et punkt under "kedel" der hedder "niveau" som står til 4 hvad betyder den? (v10.041)
At hæve kedeltemp hjælper ikke i vvb drift. Du skal hæve diff over. Med mindre at problemet først er der når den går i alm drift?
V10 kan justeres til at ignorere overtemp efter x antal minutter efter vvb drift