tm3006 med iltstyring
-
- Stoker XII
- 17
- Indlæg: 642
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Fremviser gerne i postnummer: 8970
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Mariagerfjord
tm3006 med iltstyring
hejsa er der nogen der kan hjælpe mig lidt?
har et multi22 fyr men med en tm3006 med iltstyring. har et problem med at det går i pause hele tiden, det køre ca.15-20 minutter hvor efter det så går pause.
Mine instillinger
Drift temp. 60*
Stoker puls 4,5s
Stoker pause 20s
Ilt 9,4 %
Blower min. 15%
Blower max. 80%
Follow blower. ja
Tror min indfyrede effekt er for høj men hvor dan får jeg den ned og samtidlig kan holde min o2?
Skal lige siges at jeg ca. bruger 40kg. i døgnet til 233 kwm middel isoleret hus har kun 16 kwm guldvarme ellers varmes resten op med radiatore.
har et multi22 fyr men med en tm3006 med iltstyring. har et problem med at det går i pause hele tiden, det køre ca.15-20 minutter hvor efter det så går pause.
Mine instillinger
Drift temp. 60*
Stoker puls 4,5s
Stoker pause 20s
Ilt 9,4 %
Blower min. 15%
Blower max. 80%
Follow blower. ja
Tror min indfyrede effekt er for høj men hvor dan får jeg den ned og samtidlig kan holde min o2?
Skal lige siges at jeg ca. bruger 40kg. i døgnet til 233 kwm middel isoleret hus har kun 16 kwm guldvarme ellers varmes resten op med radiatore.
-
- Stoker XII
- 17
- Indlæg: 642
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Fremviser gerne i postnummer: 8970
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Mariagerfjord
- multimek
- Stoker X
- 17
- Indlæg: 492
- Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
- Mit fyr: Multi
- Areal: 170
- Brændsel: Piller + Div
- Dagligt forbrug: 12-15
- Årligt forbrug: 5,5 - 6
- Geografisk sted: vestjylland nord for varde
hej
Jeg er bange for at der ikke er mange multi brugere der kan hjælpe dig med den styring
jeg tror du skal prøve at fange en at benekov drengene, mener det er sådan en fætter der sider på deres legetøj eller prøv at fange "Fejer" han gør vist også lidt i den boldgade
Jeg er bange for at der ikke er mange multi brugere der kan hjælpe dig med den styring
jeg tror du skal prøve at fange en at benekov drengene, mener det er sådan en fætter der sider på deres legetøj eller prøv at fange "Fejer" han gør vist også lidt i den boldgade
Mvh. Per A. Buch
Certificeret tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
co-Admin på Asaa Multi Services Forum
Hjemmeside: http://www.asaa-multi-service.dk/
Certificeret tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
co-Admin på Asaa Multi Services Forum
Hjemmeside: http://www.asaa-multi-service.dk/
- BVMP
- Stoker Pro Sponsor
- 17
- Indlæg: 458
- Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 211 i 3 plan.
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9900
- Dagligt forbrug: -
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Frederikshavn
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 1 gang
Har du kigget her Danni, måske kan du få nogle gode fif fra denne forklaring.
viewtopic.php?f=23&t=456
TM3006 teknisk manual finder du her http://www.familien-smed.dk/
Du bliver nok nød til at hoste op med flere fakta; hvad er din SET temp, ved hvilken temp går det i pause osv.
Nu weekenden er over bliver der nok lidt mere gang i forum - og de "hårde drenge" kommer nok på banen.
viewtopic.php?f=23&t=456
TM3006 teknisk manual finder du her http://www.familien-smed.dk/
Du bliver nok nød til at hoste op med flere fakta; hvad er din SET temp, ved hvilken temp går det i pause osv.
Nu weekenden er over bliver der nok lidt mere gang i forum - og de "hårde drenge" kommer nok på banen.
Mvh
BVMP
MGM Junior, stålskorsten. Står i udhus/værksted forbundet med huset m. 2x12 m Løgstørrør. Dertil 7,56 m2 IDMK indbygningssolfanger mod syd. 750 l akku-beholder incl. 250 l nedsænket vvb. 6,0 kW. 400 V varmelegme "just in case".
BVMP
MGM Junior, stålskorsten. Står i udhus/værksted forbundet med huset m. 2x12 m Løgstørrør. Dertil 7,56 m2 IDMK indbygningssolfanger mod syd. 750 l akku-beholder incl. 250 l nedsænket vvb. 6,0 kW. 400 V varmelegme "just in case".
- Fyrteknik
- Stoker XII
- 17
- Indlæg: 612
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
- Mit fyr: RTB
jeg tror også at du evt. skal prøve at have fat i klaus, han er nok en af dem som ved mest om TM 3006 styring.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
Certificeret RTB - Woody - Ekoheat - Denviro - Vølund - Gejs - Baxi forhandler.
Salg - service og reparation af alle stoker og pillefyr overalt i Danmark.
Indehaver af Fyrteknik
Certificeret RTB - Woody - Ekoheat - Denviro - Vølund - Gejs - Baxi forhandler.
Salg - service og reparation af alle stoker og pillefyr overalt i Danmark.
-
- Stoker XII
- 17
- Indlæg: 642
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Fremviser gerne i postnummer: 8970
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Mariagerfjord
okay det vil jeg lige prøve. siger forløbligt tak.
det er ellers en dejlig styring, hade en del sort aske før med den gamle styring uanset hvordan jeg justerede den,men med den nye har det været pænt brunt/let lys grå har heller ikke haft noget slagger af betydning, og der er ellers en del smuld+sand. 20kg piller= 1liter smuld/sand.
det er ellers en dejlig styring, hade en del sort aske før med den gamle styring uanset hvordan jeg justerede den,men med den nye har det været pænt brunt/let lys grå har heller ikke haft noget slagger af betydning, og der er ellers en del smuld+sand. 20kg piller= 1liter smuld/sand.
a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-y-z-æ-ø-å
. ,
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
. ,
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
-
- Supporter
- 17
- Indlæg: 1018
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
- Kontakt:
- Klaus
- Stoker XVIII
- 17
- Indlæg: 3772
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Brændsel: De billigste træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6900
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Årligt forbrug: Forventet 4 ton
- Geografisk sted: Vestjylland ved siden af Ringkøbing fjord.
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Ja jeg holdt mig lidt på side linjen da jeg ikke rigtig har for stand på Multien.. Men prøv at fortælle lidt om hvordan den tér sig ?
Selvforsynernes samlingsted: https://www.facebook.com/groups/126990627465139/
-
- Stoker XII
- 17
- Indlæg: 642
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Fremviser gerne i postnummer: 8970
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Mariagerfjord
Hejsa. Mit fyr er bygget på faldskakt systemet og min snegl har en hældning på ca. 30*.
Min styring siger følgende:
TILSTAD DRIFT.
Drift 41%
Temperatur 58,5*
O2 13,6%
Røgtemp. 128*
Aktuel puls 2,19s
Aktuel pause 20s
Ønsket o2 12,0%
OPSÆTNING:
NORMAL DRIFT.
Drift temp. 60*
Stoker puls 3,5s
Stoker pause 20s
Resnings tid 2 T
ILT:
Ilt styring JA
O2 9,4%
Kalibrer ilt NEJ
SERVICE INSTILLINGER:
PERFORMANCE PID.
PIDo (B) K 5
PIDo (B) Ts 30s
PIDo (B) Ti 300s
PIDo (B) Td 300s
FUEL PID
PID1 (S) K 5
PID1 (S) Ti 400s
PID1 (S) Td 0
OPERATION MENU:
Blower time 0,3s
Blower min. 15%
Blower max. 32%
Chimney fan 0%
Soft start 1m
Follow blower JA
Min puls tim 0,0s
Min o2 f/pause 0%
Den køre ca. op på 62* og så køre den sjælendt højer op.
Har ikke blowergraf og heller ikke X og Y i min. "Den er købt ved hedestoker"
Det skal lige siges at jeg har fået den til og holde op med og pause hele tiden, satte min blower max. ned fra 80% til 32%.
Mit problem er nu at den ÆDER ca. 40 kg. træpiller i døgnet og synes det er lige i overkanten ved denne her ude temp.
Den gamle styring jeg hade brugte 40 kg. træpiller når det var rigtig koldt. Skiftede til tm 3006 med ilt, da jeg hade planer om at skulle fyre med lidt mere forskelligt brændsel.
Min styring siger følgende:
TILSTAD DRIFT.
Drift 41%
Temperatur 58,5*
O2 13,6%
Røgtemp. 128*
Aktuel puls 2,19s
Aktuel pause 20s
Ønsket o2 12,0%
OPSÆTNING:
NORMAL DRIFT.
Drift temp. 60*
Stoker puls 3,5s
Stoker pause 20s
Resnings tid 2 T
ILT:
Ilt styring JA
O2 9,4%
Kalibrer ilt NEJ
SERVICE INSTILLINGER:
PERFORMANCE PID.
PIDo (B) K 5
PIDo (B) Ts 30s
PIDo (B) Ti 300s
PIDo (B) Td 300s
FUEL PID
PID1 (S) K 5
PID1 (S) Ti 400s
PID1 (S) Td 0
OPERATION MENU:
Blower time 0,3s
Blower min. 15%
Blower max. 32%
Chimney fan 0%
Soft start 1m
Follow blower JA
Min puls tim 0,0s
Min o2 f/pause 0%
Den køre ca. op på 62* og så køre den sjælendt højer op.
Har ikke blowergraf og heller ikke X og Y i min. "Den er købt ved hedestoker"
Det skal lige siges at jeg har fået den til og holde op med og pause hele tiden, satte min blower max. ned fra 80% til 32%.
Mit problem er nu at den ÆDER ca. 40 kg. træpiller i døgnet og synes det er lige i overkanten ved denne her ude temp.
Den gamle styring jeg hade brugte 40 kg. træpiller når det var rigtig koldt. Skiftede til tm 3006 med ilt, da jeg hade planer om at skulle fyre med lidt mere forskelligt brændsel.
-
- Supporter
- 17
- Indlæg: 1018
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
- Kontakt:
Umiddelbart ser det meget fornuftigt ud. Den eneste der skinner lidt i øjnene er din soft start på 1 minut. Det er den tid du tillader fyret at være om at nå 100 % ydelse fra start.
Ex: Hvis den har stået i pause og starter op igen vil den allered efter 1 minut arbejde på at nå fuld ydelse. Derved vil den fyre kraftigt op for at gå i pause hurtigt igen.
Min egen står på 10 minutter, så den får længere tid til at arbejde stille og roligt op i temp. Derved opnår du at den ikke vil gå i fuld ydelse da den allerede er begyndt at hæve temp. stille og roligt.
Forskellen kan vel sammenlignes med at give fuld gas i sin bil for efter at trille et stykke og derefter give fuld gas igen. På den anden måde vil du accelrere stille og roligt og ikke være nød til at have speederen i bund for efter 10 minutter er du tæt på den ønskede hastighed.
mine pid tal er
Performance: k 5
ts 30
ti 450
td 242
Fuel k 5
ti 900
td 0
ilt 8.5 %
Bemærk at jeg har Benekov og garantere ikke det virker på din. Lad være at stille på mange ting på en gang, så ved du ikke hvad der gjorde udslaget hvis det bliver bedre.
Ex: Hvis den har stået i pause og starter op igen vil den allered efter 1 minut arbejde på at nå fuld ydelse. Derved vil den fyre kraftigt op for at gå i pause hurtigt igen.
Min egen står på 10 minutter, så den får længere tid til at arbejde stille og roligt op i temp. Derved opnår du at den ikke vil gå i fuld ydelse da den allerede er begyndt at hæve temp. stille og roligt.
Forskellen kan vel sammenlignes med at give fuld gas i sin bil for efter at trille et stykke og derefter give fuld gas igen. På den anden måde vil du accelrere stille og roligt og ikke være nød til at have speederen i bund for efter 10 minutter er du tæt på den ønskede hastighed.
mine pid tal er
Performance: k 5
ts 30
ti 450
td 242
Fuel k 5
ti 900
td 0
ilt 8.5 %
Bemærk at jeg har Benekov og garantere ikke det virker på din. Lad være at stille på mange ting på en gang, så ved du ikke hvad der gjorde udslaget hvis det bliver bedre.
All men are created equal, but only the bravest become firefighters.