viaudrus 22 kedel samt multi 22 fastbrændsel?

Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
Besvar
stokerbent
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 865
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Mit fyr: Viadrus 22 m. Multi 22
Areal: 196m2
Brændsel: Piller/fastbrænsel/solvarme
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6

viaudrus 22 kedel samt multi 22 fastbrændsel?

Indlæg af stokerbent » 25 aug 2008 17:55

er lige ved at prøve at brænde noget alm træ af i min viadrus kedel

men det ligger bare og ulmer godt nok er fyret også på de 60 grader som det skal
men
køre i andre med lågen for neden eller med lågen på motoren koblet til regulatoren

har i noget lagt over så brænderen brænder op under træet eller ligger det bare i bunden af fyret

evt nogle der har lidt billeder eller nogle fif så modtager jeg dem gerne


Brugeravatar
Ole S.
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1876
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: sæson 07-08 3460 kg
Geografisk sted: Nordjylland

Re: viaudrus 22 kedel samt multi 22 fastbrændsel?

Indlæg af Ole S. » 25 aug 2008 20:06

Hej

Når jeg fyrer med brænde i min multi, foretager jeg mig ikke noget som helst udover at fjerne den øverste røgvenderplade.
Du skal bare smide dit brænde i så funger det, dog skal din regulator være indstillet således at klappen står ca. 10mm åben ved setpunkt (60gr.) Ved ikke om du kører med fuld åben klap til daglig. Ikke noget med at bruge den nederste klap under blæseren, den har ingen funktion.

MEN MEN jeg vil bestemt ikke anbefale dig at anvende træ i kedlen på denne årstid, der er alt for lidt forbrug, og du vil, som du jo har erfaret, kun opdage at træet ligger og ulmer, med en masse glassod til følge i kedlen og skorsten. Og det er et helvede at får væk igen!!!
Med Venlig Hilsen Ole S.
Multi 22 på Viadrus kedel, Trækstabilisator
Røgvender over herd, plader midt i kedlen.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ca 6 meter isokern, 25 m. præ isolerede pexrør

stokerbent
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 865
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Mit fyr: Viadrus 22 m. Multi 22
Areal: 196m2
Brændsel: Piller/fastbrænsel/solvarme
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6

Re: viaudrus 22 kedel samt multi 22 fastbrændsel?

Indlæg af stokerbent » 26 aug 2008 07:16

Ole S. skrev:Hej

Når jeg fyrer med brænde i min multi, foretager jeg mig ikke noget som helst udover at fjerne den øverste røgvenderplade.
Du skal bare smide dit brænde i så funger det, dog skal din regulator være indstillet således at klappen står ca. 10mm åben ved setpunkt (60gr.) Ved ikke om du kører med fuld åben klap til daglig. Ikke noget med at bruge den nederste klap under blæseren, den har ingen funktion.

MEN MEN jeg vil bestemt ikke anbefale dig at anvende træ i kedlen på denne årstid, der er alt for lidt forbrug, og du vil, som du jo har erfaret, kun opdage at træet ligger og ulmer, med en masse glassod til følge i kedlen og skorsten. Og det er et helvede at får væk igen!!!

ja det kører sku ikke rigtig glæder mig til at få min akku tank koblet på anlægget så skal der sku noget pind på

Brugeravatar
Cykellapper
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 27
Tilmeldt: 08 aug 2008 09:44
Mit fyr: Multi 22
Areal: 335
Brændsel: piller/træ
Fremviser gerne i postnummer: 7600
Dagligt forbrug: 20-50 kg.
Årligt forbrug: ca 10 ton
Geografisk sted: Struer
Modtaget likes: 2 gange

Re: viaudrus 22 kedel samt multi 22 fastbrændsel?

Indlæg af Cykellapper » 29 aug 2008 00:44

Jeg har en lille aktuatur til at åbne nederste spjæld ca 10-15mm. Min erfaring er, at det er nødvendigt, for at få en ren forbrænding.

Akkumulering er dog nødvendigt!

Efter jeg fik aktuatoren på, udnyttede jeg træet langt bedre.

Multi kan IKKE udnytte træet ordentligt i standard opsætning.
Preben Mortensen
(Cykellapper)

stokerbent
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 865
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Mit fyr: Viadrus 22 m. Multi 22
Areal: 196m2
Brændsel: Piller/fastbrænsel/solvarme
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6

Re: viaudrus 22 kedel samt multi 22 fastbrændsel?

Indlæg af stokerbent » 29 aug 2008 11:13

Cykellapper skrev:Jeg har en lille aktuatur til at åbne nederste spjæld ca 10-15mm. Min erfaring er, at det er nødvendigt, for at få en ren forbrænding.

Akkumulering er dog nødvendigt!

Efter jeg fik aktuatoren på, udnyttede jeg træet langt bedre.

Multi kan IKKE udnytte træet ordentligt i standard opsætning.
billeder cykelapper er det en aktator fra c-lås eller hvad er det for en dims
hvordan bliver den aktiveret/deaktiveret
bruger du den kun ved fastbrændsel fyring


Brugeravatar
Cykellapper
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 27
Tilmeldt: 08 aug 2008 09:44
Mit fyr: Multi 22
Areal: 335
Brændsel: piller/træ
Fremviser gerne i postnummer: 7600
Dagligt forbrug: 20-50 kg.
Årligt forbrug: ca 10 ton
Geografisk sted: Struer
Modtaget likes: 2 gange

Re: viaudrus 22 kedel samt multi 22 fastbrændsel?

Indlæg af Cykellapper » 02 sep 2008 20:32

Ja - den bliver kun brugt ved fastbrændselsfyring. Når man har fyldt træ i kedlen trykker man på en knap, der åbner spjældet. Det bliver så holdt åbent indtil træet er brændt væk. Det kan man måle på kedeltemperaturen.

Der er et billede af det under min beskrivelse af mit anlæg.

Og ja - det er en motor fra en centrallås, der styrer det. Måske ville en motor fra en motorantenne være bedre? Eller et el-justerbart sidespejl?

C-låsemotoren kostede svjh 100 kr for 4 stk.
Preben Mortensen
(Cykellapper)


Besvar