hjælp til styring og pumpeblok
-
- Stoker XII
- 17
- Indlæg: 642
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Fremviser gerne i postnummer: 8970
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Mariagerfjord
hjælp til styring og pumpeblok
Så kom manden et skridt videre i et projekt med solvarme har netup indkøbt en 250l. solvarmebeholder
Mit spørgsmål er så hvor kan man få en billig pumpeblok og hvad for noget styring skal jeg bruge?
Min plan var at der gerne skulle 6-8 m2 fanger på taget og at overskudsvarme skulle hives ud gennem den øvereste spiral og ud i centralvarme kredsen ved hjælp af den pumpe der sidder på fyret nu.
Så styringen skal altså kunne starte pumpen i solvarme kredsen og måle temp. i beholder og starte pumpe i centralvarme kredsen efter behov.
Styringen skal have noget lcd display
og det gør heller ikke noget hvis den kan kobles til pc også, men ikke noget krav.
Hvad for nogle modeller kan klar mine behov?
Har kigget på nogle forskellige styringer, men er ikke den store ørn indenfor elektronik så jeg aner ikke hvad for en model man skal kigge på.
Mit spørgsmål er så hvor kan man få en billig pumpeblok og hvad for noget styring skal jeg bruge?
Min plan var at der gerne skulle 6-8 m2 fanger på taget og at overskudsvarme skulle hives ud gennem den øvereste spiral og ud i centralvarme kredsen ved hjælp af den pumpe der sidder på fyret nu.
Så styringen skal altså kunne starte pumpen i solvarme kredsen og måle temp. i beholder og starte pumpe i centralvarme kredsen efter behov.
Styringen skal have noget lcd display
og det gør heller ikke noget hvis den kan kobles til pc også, men ikke noget krav.
Hvad for nogle modeller kan klar mine behov?
Har kigget på nogle forskellige styringer, men er ikke den store ørn indenfor elektronik så jeg aner ikke hvad for en model man skal kigge på.
a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-y-z-æ-ø-å
. ,
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
. ,
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: hjælp til styring og pumpeblok
Så var den her styring måske noget : http://vvs-eksperten.dk/index/solvarmes ... sun-p28236
Ved hjælp af relæer kan den også styre fyr + elpatron, men der er mange andre der kan det samme.
Så det er et temperament spørgsmål hvor avanceret det skal være.
Så skriver du pumpeblok. Der har du brug for en kontraventil + en pumpe + en ekspansions beholder + en overtryks ventil + et manometer.
Husk også kontraventil til det kolde vand indtag på varmt vands beholderen. F.eks : http://vvs-eksperten.dk/index/sikkerhed ... r-bar-p769
Ved hjælp af relæer kan den også styre fyr + elpatron, men der er mange andre der kan det samme.
Så det er et temperament spørgsmål hvor avanceret det skal være.
Så skriver du pumpeblok. Der har du brug for en kontraventil + en pumpe + en ekspansions beholder + en overtryks ventil + et manometer.
Husk også kontraventil til det kolde vand indtag på varmt vands beholderen. F.eks : http://vvs-eksperten.dk/index/sikkerhed ... r-bar-p769
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker XII
- 17
- Indlæg: 642
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Fremviser gerne i postnummer: 8970
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Mariagerfjord
Re: hjælp til styring og pumpeblok
Af pumpeblokke har jeg kigget lidt på MEIBES edition 7 fra http://www.varmtvandfrasolen.dk/
og denne her hvor det hele er samlet i en enhed
http://www.jyskspabad.dk/katalog-solvarme.pdf
Af styringer har jeg kigget på dem her:
RESOL DeltaSol BS til 1490kr http://www.varmtvandfrasolen.dk/produkt ... ngerstrips
RESOL DeltaSol BS Pro til 1990kr http://www.varmtvandfrasolen.dk/produkt ... ngerstrips
TA UVR1611K til 3990kr http://www.varmtvandfrasolen.dk/produkt ... ngerstrips
SUN-COMFORT M/ELEKTRONISK http://vvs-eksperten.dk/index/sun-comfo ... isk-p31559
Men hvad vil være bedst af dem jeg har fundet her?
og denne her hvor det hele er samlet i en enhed
http://www.jyskspabad.dk/katalog-solvarme.pdf
Af styringer har jeg kigget på dem her:
RESOL DeltaSol BS til 1490kr http://www.varmtvandfrasolen.dk/produkt ... ngerstrips
RESOL DeltaSol BS Pro til 1990kr http://www.varmtvandfrasolen.dk/produkt ... ngerstrips
TA UVR1611K til 3990kr http://www.varmtvandfrasolen.dk/produkt ... ngerstrips
SUN-COMFORT M/ELEKTRONISK http://vvs-eksperten.dk/index/sun-comfo ... isk-p31559
Men hvad vil være bedst af dem jeg har fundet her?
a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-y-z-æ-ø-å
. ,
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
. ,
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- andersen2009
- Stoker X
- 14
- Indlæg: 421
- Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
- Mit fyr: Roca kedel
- Areal: 166
- Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
- Fremviser gerne i postnummer: 5874
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: 5874 Hesselager
Re: hjælp til styring og pumpeblok
Dén styring til 3990,- er jeg selv ret "forelsket" i.... men overvej om du på sigt vil udbygge dit anlæg SÅ meget..!!?? Hvis ikke, er det "kun" én med 3 følere du har brug for..!
Overvej dog om du ikke vil have interface med det samme... fortryder selv jeg købte uden :-(
Jeg vil anbefale dig en 3-vejs ventil som sender varmen over til en varme-veksler, når VVB er varmet op. Dette i stedet for at trække varmen ud af topspiral, som ikke er særlig effektivt og risikoen for at mangle varmt vand om morgen til varmt bad..!
VH
Kenneth
Overvej dog om du ikke vil have interface med det samme... fortryder selv jeg købte uden :-(
Jeg vil anbefale dig en 3-vejs ventil som sender varmen over til en varme-veksler, når VVB er varmet op. Dette i stedet for at trække varmen ud af topspiral, som ikke er særlig effektivt og risikoen for at mangle varmt vand om morgen til varmt bad..!
VH
Kenneth
-
- Stoker XII
- 17
- Indlæg: 642
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Fremviser gerne i postnummer: 8970
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Mariagerfjord
Re: hjælp til styring og pumpeblok
Tror det bliver denne løsning jeg vælger
pumpeblok B 2175+150kr for 24 L expantionsbeholder
http://www.varmtvandfrasolen.dk/produkt ... .htm#kreds
suncomfortstyring med 5 temperatur føler og interface til suncomfort
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3189
Har dog overvejet det med en 3 vejsventil og en veksler, men regner med det vil funger fint med top spiral man sætter jo bare minimums temp. til 60-65 grader
Så vil pumpen jo ikke tømme beholderen.
pumpeblok B 2175+150kr for 24 L expantionsbeholder
http://www.varmtvandfrasolen.dk/produkt ... .htm#kreds
suncomfortstyring med 5 temperatur føler og interface til suncomfort
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3189
Har dog overvejet det med en 3 vejsventil og en veksler, men regner med det vil funger fint med top spiral man sætter jo bare minimums temp. til 60-65 grader
Så vil pumpen jo ikke tømme beholderen.
a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-y-z-æ-ø-å
. ,
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
. ,
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- andersen2009
- Stoker X
- 14
- Indlæg: 421
- Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
- Mit fyr: Roca kedel
- Areal: 166
- Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
- Fremviser gerne i postnummer: 5874
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: 5874 Hesselager
Re: hjælp til styring og pumpeblok
den sidstnævnte fra Hedestker ser fin ud...!!!
Fordelen ved varmeveksler er større varmeudbytte...! Har selv forsøgt at trække varme ud af topspiral, men det gav aldrig over 40 grader varmt (koldt) vand i radiatore... omvendt ved varmeveksler kunne jeg trække fyret op på 60-70 grader.!
Ovennævnte "test" fik mig til at montere veksleren..!
Men hvis du kan få det til at fungere UDEN veksler, så har du sparet en del penge.... både til veksler og 3-vejs ventil!!
VH
Kenneth
Fordelen ved varmeveksler er større varmeudbytte...! Har selv forsøgt at trække varme ud af topspiral, men det gav aldrig over 40 grader varmt (koldt) vand i radiatore... omvendt ved varmeveksler kunne jeg trække fyret op på 60-70 grader.!
Ovennævnte "test" fik mig til at montere veksleren..!
Men hvis du kan få det til at fungere UDEN veksler, så har du sparet en del penge.... både til veksler og 3-vejs ventil!!
VH
Kenneth
-
- Stoker XIV
- 16
- Indlæg: 865
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Mit fyr: Viadrus 22 m. Multi 22
- Areal: 196m2
- Brændsel: Piller/fastbrænsel/solvarme
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
Re: hjælp til styring og pumpeblok
danni-nielsen skrev:Så kom manden et skridt videre i et projekt med solvarme har netup indkøbt en 250l. solvarmebeholder
Mit spørgsmål er så hvor kan man få en billig pumpeblok og hvad for noget styring skal jeg bruge?
Min plan var at der gerne skulle 6-8 m2 fanger på taget og at overskudsvarme skulle hives ud gennem den øvereste spiral og ud i centralvarme kredsen ved hjælp af den pumpe der sidder på fyret nu.
Så styringen skal altså kunne starte pumpen i solvarme kredsen og måle temp. i beholder og starte pumpe i centralvarme kredsen efter behov.
Styringen skal have noget lcd display
og det gør heller ikke noget hvis den kan kobles til pc også, men ikke noget krav.
Hvad for nogle modeller kan klar mine behov?
Har kigget på nogle forskellige styringer, men er ikke den store ørn indenfor elektronik så jeg aner ikke hvad for en model man skal kigge på.
se evt mit sidste diagram med
en veksler samt 2 stk 2vejs ventiler
-
- Stoker I
- 17
- Indlæg: 16
- Tilmeldt: 19 jan 2007 17:10
- Mit fyr: JA stoker
- Areal: 150 m2
- Brændsel: Ren Korn
- Fremviser gerne i postnummer: 9490
- Geografisk sted: Pandrup
Re: hjælp til styring og pumpeblok
Du skal være opmærksom på at der er kommet en ny model af suncomfort styringen som skulle være meget smartere da du selv kan programmere dit anlæg ind i den.
JA stoker, 8m isokern skorsten med trækregulator og 30 rørs solfanger.
- Ernst Drastrup
- Supporter
- 16
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
- Kontakt:
Re: hjælp til styring og pumpeblok
Du kan roligt tage varmen ud af topspiralen og spare veksler og trevejsventil.
En veksler vil også være i stand til at tømme combitanken for varme, så du ikke kan få et varmt bad om morgenen.
Du kan jo, som du selv er inde på, montere styringen, så centralvarmepumpen skal stoppe, når temperaturen kommer ned under f. eks. 55 grader.
Du skal ikke spare på antal m2. solfangere. Det er jo dem der hiver varmekalorierne hjem.
Det skal bare strikkes sammen, så du kan komme af med overskudsvarmen om sommeren f. eks. i badeværelsesgulvet.
Og du kan fint klare dig med centralvarmepumpen.
Jeg prøver, om jeg lægge et diagram ind her.
En veksler vil også være i stand til at tømme combitanken for varme, så du ikke kan få et varmt bad om morgenen.
Du kan jo, som du selv er inde på, montere styringen, så centralvarmepumpen skal stoppe, når temperaturen kommer ned under f. eks. 55 grader.
Du skal ikke spare på antal m2. solfangere. Det er jo dem der hiver varmekalorierne hjem.
Det skal bare strikkes sammen, så du kan komme af med overskudsvarmen om sommeren f. eks. i badeværelsesgulvet.
Og du kan fint klare dig med centralvarmepumpen.
Jeg prøver, om jeg lægge et diagram ind her.
-
- Stoker XII
- 17
- Indlæg: 642
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Fremviser gerne i postnummer: 8970
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Mariagerfjord
Re: hjælp til styring og pumpeblok
har rettet lidt i mit lille digram, nu må i sige hvis der er noget der falder jer i øjene
a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-y-z-æ-ø-å
. ,
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
. ,
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler