Hej i forumet
Jeg er ved at lave et solfanger anlæg på ca. 20m2 , med 1200 l buffer tank (olietank med 2 stk radiator).Det skal kombineres med en stoker (ældre Twinheat 80 KW)og et fastbrændselsfyr (Passat FK40), som det er sat sammen i dag sidder passaten på returen på stokeren uden nogen form for buffer eller ventiler. Planen er at passaten med ladomat 21 og solvarmen skal deles om bufferen ,er ikke sikker på at 1200 l er nok men så må der 1200 l mere på , jeg ved så ikke hvordan de skal forbindes om det bare er 2 rør eller om der skal noget mere fancy til, en veksler på returen på stokeren fra bufferen .
Det skal opvarme 450 m2 beboelse fra 1858 som ikke er godt isoleret, det er fordelt på 3 lejligheder med hver sin vvb
Mvh Peter
diagram til solfanger anlæg søges
-
- Stoker I
- 15
- Indlæg: 15
- Tilmeldt: 23 apr 2009 18:14
- Mit fyr: twin heat 80 kw / passat fk40
- Areal: 420
- Brændsel: træpiller / træ
- Fremviser gerne i postnummer: 6440
- Årligt forbrug: 12 t + 20m3 træ
- Geografisk sted: fynshav
- Blevet takket: 1 gang
- Ernst Drastrup
- Supporter
- 16
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
- Kontakt:
Re: diagram til solfanger anlæg søges
Hej savemann_dk.
Kan bunden af din akkumuleringstank hæves ca. ½ meter over kedlerne, så det kan køre rundt ved selvcirkulation.??
Jeg vedhæfter et par diagrammer, som du kan skele lidt til. Diagram for Jens Mølledal, kan du bare erstatte møllen med en kedel, og tilkoble kedlen som i diagrammet til Muele.
Kan bunden af din akkumuleringstank hæves ca. ½ meter over kedlerne, så det kan køre rundt ved selvcirkulation.??
Jeg vedhæfter et par diagrammer, som du kan skele lidt til. Diagram for Jens Mølledal, kan du bare erstatte møllen med en kedel, og tilkoble kedlen som i diagrammet til Muele.
-
- Stoker I
- 15
- Indlæg: 15
- Tilmeldt: 23 apr 2009 18:14
- Mit fyr: twin heat 80 kw / passat fk40
- Areal: 420
- Brændsel: træpiller / træ
- Fremviser gerne i postnummer: 6440
- Årligt forbrug: 12 t + 20m3 træ
- Geografisk sted: fynshav
- Blevet takket: 1 gang
Re: diagram til solfanger anlæg søges
Hej Ernst
tanken kan godt komme over fyret, jeg har prøvet at passe et diagram til ,sådan som jeg har en ide om at det skal virke
http://www.pawlik.dk:80/fyrtegning.htm
har du en ide om hvor stor varmeveksleren skal være
tanken kan godt komme over fyret, jeg har prøvet at passe et diagram til ,sådan som jeg har en ide om at det skal virke
http://www.pawlik.dk:80/fyrtegning.htm
har du en ide om hvor stor varmeveksleren skal være
- Ernst Drastrup
- Supporter
- 16
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
- Kontakt:
Re: diagram til solfanger anlæg søges
Hej cavemann
Nu har jeg ændret diagrammet, som du vil have det.
Jeg har sløjfet v.v.beholderen, som ellers fungerede udmærket som varmeveksler.
Men hvis du hellere vil indsvejse et par RIO konvektorer i tanken, er jo op til dig.
Størrelsen på veksleren ligger på ca. 11 Kw. som udmærket kan aftage varmen fra 12 m2. solfangere.
Du sparede ellers denne AVTA termostat, som nu skal styre, om solvarmevæsken skal gå gennem begge radiatorer eller kun den øverste.
Om yderlige oplysninger måtte ønskes, er jeg altid til tjeneste.
Nu har jeg ændret diagrammet, som du vil have det.
Jeg har sløjfet v.v.beholderen, som ellers fungerede udmærket som varmeveksler.
Men hvis du hellere vil indsvejse et par RIO konvektorer i tanken, er jo op til dig.
Størrelsen på veksleren ligger på ca. 11 Kw. som udmærket kan aftage varmen fra 12 m2. solfangere.
Du sparede ellers denne AVTA termostat, som nu skal styre, om solvarmevæsken skal gå gennem begge radiatorer eller kun den øverste.
Om yderlige oplysninger måtte ønskes, er jeg altid til tjeneste.