Hej forum,
Jeg er flyttet i et hus hvor der allerede sad et par plane solfangere på taget med rør trukket til kælderen (frem/returløb markeret).
Da jeg tænkte mig at få noget varme ud af dem, har jeg tilsluttet en solvarmestation og varmtvandsbeholder.
Mit problem består i at når jeg prøver at fylde anlægget i fremløbsretningen, stiger trykket meget hurtigt. Jeg kan efterfølgende kun tappe 1,2 liter væske af. Jeg kan konstatere at der er væske i fremløbsslangen efter solvarmestation, og trykopbygningen sker selvom jeg frakobler returløbet (som er knastørt).
Har I nogle ideer til hvad der er galt.
På forhånd tak
John.
Solpaneler uden gennemstrømning
-
- Stoker XVI
- 12
- Indlæg: 1521
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Mit fyr: Woody 20kw 6.69 m. iltstyring og komp re
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6990
- Geografisk sted: vestjylland, Ulfborg
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
Re: Solpaneler uden gennemstrømning
nu har jeg ikke solpaneler, men mon ikke der sidder et sikkerhedssæt oppe ved panelet med overtrykventil og kontraventil.
i så fald, så kan du ikke påfylde vand mod strømningsretningen. påfyld vand på retur side til panel
i så fald, så kan du ikke påfylde vand mod strømningsretningen. påfyld vand på retur side til panel
- BWJ
- Stoker XVII
- 13
- Indlæg: 3383
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 201 gange
- Blevet takket: 238 gange
Re: Solpaneler uden gennemstrømning
Var det mens det var overskyet, du forsøgte ?John Friis skrev: ↑15 apr 2022 17:58 Hej forum,
Jeg er flyttet i et hus hvor der allerede sad et par plane solfangere på taget med rør trukket til kælderen (frem/returløb markeret).
Da jeg tænkte mig at få noget varme ud af dem, har jeg tilsluttet en solvarmestation og varmtvandsbeholder.
Mit problem består i at når jeg prøver at fylde anlægget i fremløbsretningen, stiger trykket meget hurtigt. Jeg kan efterfølgende kun tappe 1,2 liter væske af. Jeg kan konstatere at der er væske i fremløbsslangen efter solvarmestation, og trykopbygningen sker selvom jeg frakobler returløbet (som er knastørt).
Har I nogle ideer til hvad der er galt.
På forhånd tak
John.
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.
-
- Stoker I
- 2
- Indlæg: 3
- Tilmeldt: 15 apr 2022 17:36
Re: Solpaneler uden gennemstrømning
Tak for jeres input.
@Flammen Det var nok mig der formulerede mig forkert, jeg fylder fra den kolde side i den retning cirkulationspumpen pumper. Men kan i øvrigt ikke se nogen retur ventil på taget (se foto).
@BWJ Ja, det var overskyet.
Installation på taget ser ud som på vedhæftede billede.
Jeg har løsnet omløberen på fremløbet ved nederste t-stykke og kan konstatere at der er tryk helt frem til solfangere (4 bar på manometer ved solvarmestation).
På returen har jeg fjernet udlufteren (skal skiftes), så der er ikke trykopbygning på retursiden.
Hvad er det jeg overser?
Kan det virkelig passe at begge solfangere er blokkeret for gennemstrøming?
Mvh John
@Flammen Det var nok mig der formulerede mig forkert, jeg fylder fra den kolde side i den retning cirkulationspumpen pumper. Men kan i øvrigt ikke se nogen retur ventil på taget (se foto).
@BWJ Ja, det var overskyet.
Installation på taget ser ud som på vedhæftede billede.
Jeg har løsnet omløberen på fremløbet ved nederste t-stykke og kan konstatere at der er tryk helt frem til solfangere (4 bar på manometer ved solvarmestation).
På returen har jeg fjernet udlufteren (skal skiftes), så der er ikke trykopbygning på retursiden.
Hvad er det jeg overser?
Kan det virkelig passe at begge solfangere er blokkeret for gennemstrøming?
Mvh John
- BWJ
- Stoker XVII
- 13
- Indlæg: 3383
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 201 gange
- Blevet takket: 238 gange
Re: Solpaneler uden gennemstrømning
Det kan være at fangerne har fået lov til at koge tør, så glycol slammer alt til i fangerne så de er ødelagte.John Friis skrev: ↑16 apr 2022 08:27 Tak for jeres input.
@Flammen Det var nok mig der formulerede mig forkert, jeg fylder fra den kolde side i den retning cirkulationspumpen pumper. Men kan i øvrigt ikke se nogen retur ventil på taget (se foto).
@BWJ Ja, det var overskyet.
Installation på taget ser ud som på vedhæftede billede.
Jeg har løsnet omløberen på fremløbet ved nederste t-stykke og kan konstatere at der er tryk helt frem til solfangere (4 bar på manometer ved solvarmestation).
På returen har jeg fjernet udlufteren (skal skiftes), så der er ikke trykopbygning på retursiden.
Hvad er det jeg overser?
Kan det virkelig passe at begge solfangere er blokkeret for gennemstrøming?
Mvh John
Den eneste løsning er nok at skille dem ad ved tee stykker, og individuelt forsøge at trykke vand gennem dem.
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.
-
- Stoker I
- 2
- Indlæg: 3
- Tilmeldt: 15 apr 2022 17:36
Re: Solpaneler uden gennemstrømning
@BWJ Tak for svar.
Frygtede det var noget i den retning, det havde jeg ikke lige forudset
Frygtede det var noget i den retning, det havde jeg ikke lige forudset
-
- Stoker XVI
- 12
- Indlæg: 1521
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Mit fyr: Woody 20kw 6.69 m. iltstyring og komp re
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6990
- Geografisk sted: vestjylland, Ulfborg
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
Re: Solpaneler uden gennemstrømning
tror også at @BWJ har ramt noget der.
mindes i min tid som mekanikker, at glucol ved kølelækage på motor, kunne danne en hvid/grøn hård krystalkage
mindes i min tid som mekanikker, at glucol ved kølelækage på motor, kunne danne en hvid/grøn hård krystalkage