Side 1 af 1

Utæt solfanger system

: 01 nov 2021 07:20
af ospdk
Jeg har et setup hvor jeg har 3 solfanger paneler tilsluttet mit central varme system. Men det taber løbende lidt, og jeg kan ikke finde nogen utætheder, så tænkte jeg at det jo i princippet er det samme som køleren i en bil, ville man ikke kunne bruge alm. kølertætner til at stoppe utætheden ?

Re: Utæt solfanger system

: 01 nov 2021 17:21
af BWJ
Du har vel en veksler imellem fangere og centralvarme ???

Re: Utæt solfanger system

: 02 nov 2021 06:58
af ospdk
ja det har jeg,

Re: Utæt solfanger system

: 02 nov 2021 18:21
af BWJ
ospdk skrev: 02 nov 2021 06:58ja det har jeg,
Da du så har 2 adskilte systemer, antager jeg at det er din centralvarmekreds der taber lidt vand, jeg mener at kølertætner er no-go da det vil ødelægge aut, udluftere mm.

Re: Utæt solfanger system

: 02 nov 2021 21:15
af ospdk
ja jeg har 2 kredse og det er solfanger kredsen der taber trykket, da der er kølervæske på den kreds og den jo på den måde fungere som en bil køler kan jeg ikke se hvorfor kølertætner ikke skulle kunne virke.

Re: Utæt solfanger system

: 02 nov 2021 21:42
af BWJ
ospdk skrev: 02 nov 2021 21:15 ja jeg har 2 kredse og det er solfanger kredsen der taber trykket, da der er kølervæske på den kreds og den jo på den måde fungere som en bil køler kan jeg ikke se hvorfor kølertætner ikke skulle kunne virke.
Det virker ikke i en solfanger med aut udluftere.
Du skal istedet rette fejlen som ligger i dit fortryk på trykekspandtionsbeholderen (utæt eller for lavt)

Re: Utæt solfanger system

: 03 nov 2021 08:00
af ospdk
Trykekspandtionsbeholderen er helt ny og jeg har været alle samlinger igennem samt udlufter og kan ikke finde nogle utætheder, derfor jeg søger en anden løsning.

Re: Utæt solfanger system

: 03 nov 2021 16:30
af BWJ
ospdk skrev: 03 nov 2021 08:00 Trykekspandtionsbeholderen er helt ny og jeg har været alle samlinger igennem samt udlufter og kan ikke finde nogle utætheder, derfor jeg søger en anden løsning.
Det er muligt at den er helt ny, har du tjekket fortryk, og er den beregnet til glycol ?