Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

NBE Vaccum Solfanger Hjælp

Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Solfanger, Solvarmepanel, Vakuum
TommiFisker
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 6
Tilmeldt: 18 jun 2021 13:41
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 8-10
Geografisk sted: Ø-Doense
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 2 gange

Re: NBE Vaccum Solfanger Hjælp

Indlæg af TommiFisker » 20 jun 2021 10:51

Hej Lentz
Jeg ser lige om jeg får tid til at kikke på det i dag , men skal nok lige melde tilbage når jeg får tjekket 3 Vejs ventil / Automatventil.
Ja det ville være skønt hvis der var en der havde et billede af lednings monteringen inde i styringen


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: NBE Vaccum Solfanger Hjælp

Indlæg af pille bruger » 20 jun 2021 11:33

TommiFisker skrev:
20 jun 2021 10:51
Hej Lentz
Jeg ser lige om jeg får tid til at kikke på det i dag , men skal nok lige melde tilbage når jeg får tjekket 3 Vejs ventil / Automatventil.
Ja det ville være skønt hvis der var en der havde et billede af lednings monteringen inde i styringen
Det vil være bedre om du tog et foto af lednings forbindelsen inde i din styring, og beskrev hvor ledningerne på udgang 5 og 6 fører hen icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

TommiFisker
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 6
Tilmeldt: 18 jun 2021 13:41
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 8-10
Geografisk sted: Ø-Doense
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 2 gange

Re: NBE Vaccum Solfanger Hjælp

Indlæg af TommiFisker » 02 jul 2021 16:07

Hej Linzt
Jeg har fået solvarmen til at køre og samtidigt fået skiftet en 300 L varmvandstank fra NBE 3 år og 8 mdr. kunne den holde tæt , men har så fået at vide at NBE solgte en Rustfri tank da jeg købte mit anlæg men studser blev svejset på med ikke rustfri så der blev de utæt
Fejlen ved Automatventil / 3 vejs ventil var at den ikke fik konstant strøm men det får den nu
Så nu kører det
Tak for input
Mvh Tommi Fisker


Besvar