Side 1 af 1

HJÆLP - Pillefyr varme solfanger op

: 23 mar 2021 16:06
af Dahl Jensen
Har et 30kw Scottie pillefyr og en solfanger på taget.
Der er monteret varmeveksler i mellem de to.

Pt varmer pillefyr solfanger og til cirka 50 grader, så det er en kæmpe udendørs radiator lige nu.

Det er et hus jeg har overtaget for nylig, og næsten uanset hvilken indstilling jeg prøver så gør den det hele tiden.

Styringen er en FlexSun.

Nogen der har et bud på hvor fejlen ligger?
Mit fyr suger jævnt mange piller lige nu grundet dette;)

Re: HJÆLP - Pillefyr varme solfanger op

: 23 mar 2021 18:22
af triumph
der sidder en cirkulationspumpe der cirkulere din solvarme væske. fra vvb/solfanger beholde til fanger
Stop den !
jeg er ikke solfanger ekspert, men ofte sider der en temostat i fanger, der sammenligner med temperaturen i vvb. Hvis temp i fanger er højere starter cirkulationspumpe.
Der er sikkert noget galt med termofølere, eller styring

Re: HJÆLP - Pillefyr varme solfanger op

: 23 mar 2021 18:28
af Dahl Jensen
Og den kører faktisk ikke - Hvis jeg starter den, så varmer den blot op hurtigere.
Må tjekke følere, for returvarmeføler på returvand fra radiatorer var defekt og er skiftet.

Bider mærke i at temperatur i fanger er den samme som returvarme fra radiatorer, kan være det har en sammenhæng på en eller anden måde.

Dog må jeg sige at jeg ikke fatter varmeveksler systemet/princippet - Kan næsten ikke se hvordan den kan undgå at varme fanger op med retur vandet.
3-vejs ventil lader til at virke fint, men ved selvfølgelig ikke om den lukker helt af.

Re: HJÆLP - Pillefyr varme solfanger op

: 23 mar 2021 19:09
af triumph
det kræver vist en skitse af installationen.
Hvis det er selvcirkulation, og der ikke findes en afspæringshane, så kan du jo lukke væsken af anlæg til du finder fejlen

Re: HJÆLP - Pillefyr varme solfanger op

: 23 mar 2021 19:23
af Bri_Jac
triumph skrev:
23 mar 2021 19:09
det kræver vist en skitse af installationen.
Hvis det er selvcirkulation, og der ikke findes en afspæringshane, så kan du jo lukke væsken af anlæg til du finder fejlen
Ja det tyder på selvcirkulation.
Det betyder, at det varme vand stiger op ad, så er der IKKE monteret fjederbelastet kontraventil så fortsætter det varme vande med at stige op til solfangerne da de ligger højere end din VVB.
https://www.stokerpro.dk/viewtopic.php?t=14599

Re: HJÆLP - Pillefyr varme solfanger op

: 24 mar 2021 06:52
af Dahl Jensen
Tak for svar - Der er monteret en 3 vejs ventil, og den lader til at gøre noget - Men om den gør det rigtige eller måske ikke lukker helt til kan ikke udelukkes.

Kan jeg blot lukke væsken af anlægget uden den alligevel bliver for varm når der kommer sol på?

Re: HJÆLP - Pillefyr varme solfanger op

: 24 mar 2021 08:35
af Bri_Jac
vi kan jo gætte en hel del, men som en anden har skrevet, så skal du skitsere dit anlæg op, samt præcist hvilken styring og ventiler du har i dit anlæg
en 3vejsa ventil burde lukke af, men mon det er sådan at styringen er indstillet så når solfanger er varm opvarmes VVB,, og når den er lunken sendes vandet til gulvvarme,?
Som sagt så burde der være en fjederbelastet kontraventil, har du fundet den?
https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... -461701008