Hej.
Jeg har købt et hus hvor der er et Nilan Solar Energy 2000 som umiddelbart virker, det starter ihvertfald fint op, men jeg aner ikke hvad de forskellige ting er til på betjenings panelet. Nogen der kan hjælpe.?

Billede vedhæftet.
Vedhæftede filer
nilan.JPG


QFeX
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 15
Tilmeldt: 01 jul 2019 00:17
Mit fyr: TwinHeat
Brændsel: Træpiller
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 1 gang

Re: Nilan Solar Energy 2000

Indlæg af QFeX » 18 sep 2022 02:07

Hej.

T1 = Føler i solpanel
T2 = Føler i bunden af VVB
T3 = Føler i Top af VVB
T4 = føler til "hjælpevarme" / overskydende, når VVB er noget sin temperatur.

Den grønne drejeknap er til at indstille hvornår pumpen skal starte. Min er sat til at starte når der er 6 graders forskel mellem T1 og T2
Den Røde drejeknap er til at indstille overskudsvarme. Eks når T3 er når 60 grader, så drejer 3vejsventilen og overskudsvarme ledes over til en varmeveksler så varmen kan bruges til centralvarmen.

Mvh Simon

Ps. hvis du udskifter styring eller vvb , så vil jeg godt købe din styrring og følere.