af hdsit »
Jeg har sat en maks. temperatur i toppen af min akk. tank på 500l til 75 grader. Den nåede jeg en del gange, og det åbnede, via solstyringen, en 2-vejs motorventil på min kalorifere-kreds (35 kw) og en aktuator, min kalorifere som varmeaftager. Den er dog noget langsom til at aftage varmen - og også noget dyr i drift af blæseren.
Jeg har desuden en termostat monteret i toppen af tanken, som ved ca. 77 grader starter en cirk. pumpe (P2), som er på min gasogen-kedel (ca. 90l. vand + ca. 500 kg. jern)
Teorien er så at kaloriferen aftager den første overskudsvarme, og når/hvis temp. i toppen så kommer op på ca. 77 grader, så afkøler gasogen-kedlen det sidste. I praksis har det fungeret fornuftigt. Gasogenkedlen er absolut mest effektivt til hurtigt at nedbringe temp. i hele kedlen. (Kan sænke temp. i hele akk. tanken med ca. 10 grader i løbet af ca. 15-20 min. Begge aftagere har været aktiveret en del gange maj-juli, og fungeret som forventet.
Den termostat jeg har i toppen af tanken har en hysterese på 10-12 grader hvilket dog er lidt for meget. det ville være nok med ca. 5 grader.
Men det kan så være der går yderligere 10 år inden vi får sådan en sommer igen, men nu skulle det være sikret.
-