Solfangerpanelers overtryksventil damper og sprutter

Indlæg af Brunsminde »

Hej
Jeg har lige købt et hus med solfangeranlæg og twinheat pillefyr, men noget undre mig.
Idag har solen skinnet en smule og sikkerhedsventilerne på anlægget på taget, begyndte at sprutte og dampe, selv her midt i december.
Der er ikke kommet væske ud, men skal ventilerne så efterses af en vvs'er?.
Ny bruger

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Re: Solfangerpanelers overtryksventil damper og sprutter

Indlæg af John Skov Jensen »

Hvilket tryk i solfangeren kan du aflæse når dette opstår?
Men et skud fra hoften er at du skal have kontrolleret din trykekspansions beholder på solfanger anlægget. Hvis den er defekt vil den mindste sol kunne hæve trykket markant.
lionx
Stoker III
Stoker III
13
Indlæg: 74
Tilmeldt: 29 mar 2011 21:08

Re: Solfangerpanelers overtryksventil damper og sprutter

Indlæg af lionx »

Hej
Må være en fanatisk føelse, men mindre det er centralvarme eller andet der varmer panelerne op.
mit vender mod vest og ligger i skoven.
maks temperatur i sidste uge var 9,6 grader i mine paneler :(
Brugeravatar
BWJ
Stoker XVII
Stoker XVII
13
Indlæg: 3383
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 200 gange
Blevet takket: 238 gange

Re: Solfangerpanelers overtryksventil damper og sprutter

Indlæg af BWJ »

Det vigtigste må være at tjekke om, når solen skinner, at der ikke er lukket til systemet OG at pumpe kører.
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.
ccc28748
Stoker III
Stoker III
11
Indlæg: 84
Tilmeldt: 29 mar 2013 08:24
Mit fyr: CTC Ecoflex
Areal: 110
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2770
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Kastrup
Blevet takket: 2 gange

Re: Solfangerpanelers overtryksventil damper og sprutter

Indlæg af ccc28748 »

Den nemme løsning ville være at ringe til en VVSer , men når hans regning er betalt vil der ofte ikke være meget til bage af den økonomiske fordel du har ved at have et sol-varme anlæg så derfor ville jeg prøve at sætte mig lidt ind i hvad solvarme er og specielt hvordan dit eget anlæg fungere.

Når udluftnings ventilen slipper luft ud , kan det være i to former:
Damp, hvis temperaturen i fangeren når over 100 grader C. Det er meget usandsynligt på denne tid af året.
Alm luft, som bliver skubbet rundt når pumpen går i gang. Jeg tror at det er alm luft pga årstiden, og at din pumpe virker som den skal, men at trykket i anlægget ikke er højt nok, og (som John Skov skrev) vil det være nærliggende at kigge på ekspansions beholderen, men find lige tryk måleren først. Den skal gerne stå på 1 - 1,5 bar , eller mere afhængig af hvordan dit anlæg er bygget op.
Upload evt et billede af trykmåleren.

mvh Carsten