Side 2 af 2

Re: regulering af solvarmepumpe

: 23 sep 2016 05:37
af John Skov Jensen
Skovløber skrev:Hvis man har en akkutank til varmen fra fanger, så er det vel ligemeget hvor hurtigt/langsomt solpumpen køre.....
Hvis solen skinner med en vis stråling, så kan man jo ikke få flere kw ud af den, ved at styre hastigheden.
Jeg ved selvfølgelig godt at du nok gerne vil have den varmeste temperatur tilbage i tanken, men hvad nu hvis----
Nu kan jeg ikke lige huske hvad "stokerpro-guru" hedder, men ham der har lavet så mange diagrammer og en lille bog.
Han har jo et princip til hvordan man opnår en god lagdeling i akku, med et aflangt rør ved siden af tanken, der har flere studse ind i akku. Hvis så solpumpen f.eks kommer tilbage til dette aflange rør, med f.eks 40 grader, så vil denne temperatur selv finde ind i akku, i det rigtige "lag".
Også er det vel bare at finde max hastighed på pumpen en solrig dag, hvor man lige drosler pumpen ned, til det niveau inden fanger koger. Så skal den bare altid køre den hastighed fremover.

Ps: Dette var bare en ide.
Nej det er ikke helt ligemeget med den hastighedsregulering af mindst 2 grunde
Ydelsesmæssigt vil fangeren lave mest energi jo lavere fremløbstemp, derfor er det en god ide at have en pumpe der altid kører så hurtigt som muligt for at holde en set temp på f.eks. 60 eller 70 grader
Ved lav solindstråling vil et anlæg, hvor flow er justeret ind efter produktionen på en optimal dag, kun køre frem med lunken vand der ikke kan bruges i vvb. Derfor er det en god ide at køre med et ganske lavt flow under disse betingelser for at kunne lave vand der er varmt nok til vvb.

Re: regulering af solvarmepumpe

: 23 sep 2016 10:28
af Aussieboy
Skovløber. Din ide kan man vel hellere ikke bruge da solvarmen kører i sit eget lukket system, med spiral opvarmning af tanken.

Re: regulering af solvarmepumpe

: 23 sep 2016 17:30
af Skovløber
John Skov Jensen skrev:Nej det er ikke helt ligemeget med den hastighedsregulering af mindst 2 grunde
Ydelsesmæssigt vil fangeren lave mest energi jo lavere fremløbstemp, derfor er det en god ide at have en pumpe der altid kører så hurtigt som muligt for at holde en set temp på f.eks. 60 eller 70 grader
Ved lav solindstråling vil et anlæg, hvor flow er justeret ind efter produktionen på en optimal dag, kun køre frem med lunken vand der ikke kan bruges i vvb. Derfor er det en god ide at køre med et ganske lavt flow under disse betingelser for at kunne lave vand der er varmt nok til vvb.
Hvis det nu var en akku tank med fin lavdeling, eller en vvb med lavdeling dvs 20 grader bund "sjældent", så ville spiralen jo give mere varme fra sig i tanken hvis flowet er højt (lavsolstråling) også spiralen en 40 grader over det hele.
Jo, hvis sol-pumpen køre langsomt hvor solstråling er lav, jaså vil temp ud af fanger selvfølgelig være højere, men spiralen i akku vil kun have dennne højere temperatur i starten af spiralen.

Det jeg egentlig vil frem til er, hvis solen skinner lidt, så optages varmen i fanger. Så langt er vi enige. :wink:
Hvis du gemmer det i fanger til en højere temperatur, vil der jo også ske en køling pga udetemp er lavere.
Men ja, hvis man skruer op for pumpen, forudsætter det at man kan aftage varmen i en tank der er kold i bunden.
Så det afhænger vel lidt af anlæg, vil jeg tro.

Re: regulering af solvarmepumpe

: 25 sep 2016 21:24
af claude7878
problemet/udfordringen er i de tidlige/sene sommer måneder hvor det tager længere tid på at varme vandet op i dette tilfælde vil man gerne have vandet til at løbe langsommere for at få højest mulige temperatur.