Input til diagram

Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Solfanger, Solvarmepanel, Vakuum
Besvar
aslarsen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 8
Tilmeldt: 15 jan 2015 10:05

Input til diagram

Indlæg af aslarsen » 15 apr 2015 10:05

Hej
Jeg skal til at flytte fyrrum ifm opførelse af nyt lavenergihus. I den forbindelse tænkte jeg at installere nogle solfangere sammen med vort pillefyr.
Fyr og paneler skal stå i/på fyrrummet 10-15 meter fra huset. Vi er to voksne og to børn.
Jeg har prøvet at lave et diagram som ikke inkluderer blandekredse, shunt mv, men mere er en principskitse.
Kan det gøres smartere? Jeg vil gerne holde det enkelt men stadig nogenlunde "fuldautomatisk". Pillefyret er et relativt nyt Woody som derfor kan stilles ifht VVB prioritet med videre.
Det ville være rart, at nøjes med to rørføringer mellem bygningerne, men det vil kræve at VVB kører over akku-tanken. Er det ikke ineffektivt? Virker intuitivt forkert i et setup, hvor der om sommeren primært skal laves varmt vand.
Ideen er, at om sommeren laver man varmt vand og akkumulering til lidt gulvvarme i bad etc (akkutank kører udenom fyr) - fyr kan slukkes (kræver nok elpatron i VVB).
Ydersæsoner laves varmt vand samt tilskud til centralvarmen via akkumuleringstank (retur kører gennem akku tank).
Vinter er det vel bare tilskud til at varme vand tænker jeg.

Alle inputs er velkomne.

Hvordan finder jeg lettest ud af at dimensionere anlægget ifht solpaneler, VVB og akkutank.



Jeg er klar over at det vil være billigt bare at køre rent træpiller, men det her vil være bekvemt ifht drift, sjovt at sætte op og så lidt grønt.
Vedhæftede filer
Solvarme_skitse.pdf
(29.81 KiB) Downloadet 159 gange


Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 7 gange
Kontakt:

Input til diagram

Indlæg af Ernst Drastrup » 15 apr 2015 11:01

I oplægget skriver du, at du gerne vil have varmtvandsbeholderen ude i fyrrummet, men du har tegnet den inde i huset. ??
Husk endelig en ekspansionsbeholder, den mangler på dit diagram.
Ellers tror jeg da godt det kan virke fornuftigt.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --

aslarsen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 8
Tilmeldt: 15 jan 2015 10:05

Input til diagram

Indlæg af aslarsen » 15 apr 2015 11:10

Jeg skrev bare at solfangere og fyr skal udenfor. VVB er mere bekvemt at have i huset for at spare cirkulation...
Takker

Brugeravatar
BWJ
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3382
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Givet likes: 200 gange
Modtaget likes: 238 gange

Input til diagram

Indlæg af BWJ » 15 apr 2015 17:08

Som jeg ser det, så mangler du en varmtvandsprioritering sådan at VVB har første prio. og dernæst akku.
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.

Flemming DJ
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2012
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Fremviser gerne i postnummer: 9740
Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange

Input til diagram

Indlæg af Flemming DJ » 15 apr 2015 17:24

Øh, hvorfor er der forbindelse ml. returen til fyret og fremløbet fra akkutanken?

Ellers kan det nok virke, når du kan køre solvarmen direkte i vvben. Du har nemlig ret i, det kræver megen sol at fodre den fra akkuen, som jo skal være pænt varm først.

Og jow, en elpatron er et must, hvis ikke fyret skal klare jobbet med varmtvandsprioritering, når solen svigter om sommeren.
Mvh Flemming

Bilpleje i Nordjylland: http://duensmobilebilpleje.dk


aslarsen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 8
Tilmeldt: 15 jan 2015 10:05

Input til diagram

Indlæg af aslarsen » 15 apr 2015 18:46

Det med fremløb fra akku til retur på fyr var for at jeg tænkte man kunne bruge restvarmen når akku er for kold til gulvvarme men varmere end retur. Måske mere smart i teori end i praksis...

Flemming DJ
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2012
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Fremviser gerne i postnummer: 9740
Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange

Input til diagram

Indlæg af Flemming DJ » 15 apr 2015 20:19

Idéen med at "tømme" akkutanken, når den er varmere end returen lyder da god nok. Ikk, at jeg lige kan gennemskue, hvor meget der er at hente, og slet ikke, hvordan det skal styres.
Mvh Flemming

Bilpleje i Nordjylland: http://duensmobilebilpleje.dk

Brugeravatar
jhjorsal
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 786
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Mit fyr: Metroair I20
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 5 gange

Input til diagram

Indlæg af jhjorsal » 23 apr 2015 06:06

Hvis dit fyr har auto tænd/sluk vil den tegning jeg har lagt ind her viewtopic.php?f=121&t=24575 min Baxi kan ikke tænde selv, men princippet virker hvis jeg selv slukker og tænder, pt middag og aften. Man kan ikke se VVB , da den står i stuehuset og varmes op af centralvarmesystemet.
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
Solcelleanlæg 30 stk. paneler a 200W og 2x3.3KW Delta

Yndlingscitater: Ingen vind er gunstig, for et sejlskib uden mål.


Besvar