spørgsmål til akkutank med bundspiral.

Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Solfanger, Solvarmepanel, Vakuum
nemocharley

spørgsmål til akkutank med bundspiral.

Indlæg af nemocharley » 23 dec 2014 20:03

Hej og glædelig jul :)

jeg har gået og tænkt på hvorfor man laver en akkumuleringstank med kun bundspiral - hvad er fordelen ved sådan en, og i hvilken anlægsopbygning hører sådan en til?


Brugeravatar
poul efterlønner
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg: 356
Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
Mit fyr: Pilevang m 3100 l akutank
Areal: 200
Brændsel: Halm/Brænde/Kvas/Sol/varmepumpe
Fremviser gerne i postnummer: 5450
Geografisk sted: Nordfyn
Modtaget likes: 8 gange

spørgsmål til akkutank med bundspiral.

Indlæg af poul efterlønner » 23 dec 2014 22:57

Jeg har en buffertank med bundspiral (300 l), det er den der føder huset med varme, når VVB er varmet op, skifter solvarmen over på buffertankens bundspiral. (kun aktuelt om sommeren)
Buffertanken varmes også op af en varmepumpe, og om vinteren bruger jeg også mit gamle halm/fastbrændsels fyr til at varme buffertanken op, der er en shunt på, så den leverer varme med samme temp. hele tiden.
Varmepumpen blev anskaffet for at bruge overskudsstrøm fra solceller, jeg tilstræber at ramme lige meget købt og solgt strøm.
Venlig hilsen Poul J ......(er nu avanceret til pensionist)
Sept. 2013: Jordvarme 10 Kw HPW varmepumpe, (til 2500 kwt overskud fra solceller)
Marts 2012; 24 x 250 w Alex-solar solceller, Danfoss TLX 6 pro inverter.
April 2011: Solvarme fra vvs eksperten, 66 rør, 200 l vvb. (nu 300 l)

nemocharley

spørgsmål til akkutank med bundspiral.

Indlæg af nemocharley » 23 dec 2014 23:15

ok - så vvb er en solvarmevvb med to spiraler - og buffertanken er den på 3100L - det må være noget af en bundspiral, der i en sådan en fætter?

Brugeravatar
poul efterlønner
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg: 356
Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
Mit fyr: Pilevang m 3100 l akutank
Areal: 200
Brændsel: Halm/Brænde/Kvas/Sol/varmepumpe
Fremviser gerne i postnummer: 5450
Geografisk sted: Nordfyn
Modtaget likes: 8 gange

spørgsmål til akkutank med bundspiral.

Indlæg af poul efterlønner » 23 dec 2014 23:31

Nej, buffertanken er på 300 l, de 3100 l er aku tank til halmfyret (en gammel sag fra 1978)

Sidste vinter fyrede jeg i halmfyret, en gang i døgnet, (mest med træ) fra 1/1 til 1/4 for at få el regnskabet til at gå op, i år stopper jeg midt i marts, for det kniber med at nå at bruge strømmen i år.
Venlig hilsen Poul J ......(er nu avanceret til pensionist)
Sept. 2013: Jordvarme 10 Kw HPW varmepumpe, (til 2500 kwt overskud fra solceller)
Marts 2012; 24 x 250 w Alex-solar solceller, Danfoss TLX 6 pro inverter.
April 2011: Solvarme fra vvs eksperten, 66 rør, 200 l vvb. (nu 300 l)

nemocharley

spørgsmål til akkutank med bundspiral.

Indlæg af nemocharley » 23 dec 2014 23:42

ok tak for svar :)


Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 7 gange
Kontakt:

spørgsmål til akkutank med bundspiral.

Indlæg af Ernst Drastrup » 25 dec 2014 09:45

Størrelsen på en bundspiral.
Spiralens overflade skal helst være på 0,2 m2. pr. m2. solfang.
når man snakker solfangervæske til vand.
Glædelig Jul til Jer alle.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --

nemocharley

spørgsmål til akkutank med bundspiral.

Indlæg af nemocharley » 25 dec 2014 10:00

Tak Ernst - glædelig jul.

Hvad sker der hvis spiralens overflade er en tand større end ideal-forholdet - f.eks 0.5m2?

Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 7 gange
Kontakt:

spørgsmål til akkutank med bundspiral.

Indlæg af Ernst Drastrup » 25 dec 2014 10:26

Det gør ikke noget, om spiralens overflade bliver større,
jo større den er, jo bedre kan den jo følge med,
men den må ikke så gerne blive mindre, så kan væsken ikke nå, at blive afkølet.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

spørgsmål til akkutank med bundspiral.

Indlæg af John Skov Jensen » 25 dec 2014 15:05

Jeg har en nilan sv300 combi med en top og en bund spiral.
Udelukkende bundspiralen bruges til opvarming af beholder fra solfanger eller brændekedel, afh af årstiden.
Havde før en kappebeholder, men den med bundspiral er meget mere effektiv og hurtig.
Kappebeholderens evne til at overføre varmen varierer afh. Hvor meget varme der er i beholderen. Opvarming af de sidste 25% vand i kappebeholderen gøres jo med en forholdsvis lille overflade da størstedelen af kappen allerede er i "berøring" med det opvarmede vand.
En beholder med bundspiral beholder derimod sin effektivitet indtil beholderen er helt opvarmet da spiralen ligger i bunden og dermed altid arbejder i koldt vand lige indtil beholderen er fuldt opvarmet.

Min solfanger opvarmer min nuværende 300 l beholder med bundspiral betydeligt hurtigere end da jeg havde en 265 l med kappe.

Brugeravatar
poul efterlønner
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg: 356
Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
Mit fyr: Pilevang m 3100 l akutank
Areal: 200
Brændsel: Halm/Brænde/Kvas/Sol/varmepumpe
Fremviser gerne i postnummer: 5450
Geografisk sted: Nordfyn
Modtaget likes: 8 gange

spørgsmål til akkutank med bundspiral.

Indlæg af poul efterlønner » 25 dec 2014 20:05

Hej John
Jeg formoder du har frostvæske i solfangerne,
hvordan skifter du mellem frostsikret væske og centralvarmevand, hvis du kun bruger bundspiralen ?
Venlig hilsen Poul J ......(er nu avanceret til pensionist)
Sept. 2013: Jordvarme 10 Kw HPW varmepumpe, (til 2500 kwt overskud fra solceller)
Marts 2012; 24 x 250 w Alex-solar solceller, Danfoss TLX 6 pro inverter.
April 2011: Solvarme fra vvs eksperten, 66 rør, 200 l vvb. (nu 300 l)