Hej
Kan man bruge eksisterende varmtvandsbeholder som veksler ved etablering af solvarme?
(Metro 160 l. med 1 spiral 4 år gammel).
Min tanke er at køre solvarmen direkte i varme frem og retur på beholderen
og køre returen på centralvarmen igennem beholderen. (koldvand til varmvand)
Eller er en af de andre tre muligheder bedre?
1: At bruge eksisterende beholder som forvarmer til den nye varmtvandsbeholder.
2: At serieforbinde de to beholdere.
3: Helt lade være med at bruge den eksisterende beholder.
Solvarmeanlægget er med 60 rør og kun en 200 liters beholder, da vi har meget gulvvarme
blandt andet 110 m2 i kælderen. Gulvarmen i kælderen køre hele sommeren.
Ser frem til at høre fra Jer.
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Veksler/varmtvandbeholder
-
- Stoker I
- Indlæg: 8
- Tilmeldt: 17 aug 2010 22:21
- Mit fyr: ?
- Areal: 450 m2
- Brændsel: 8 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5500
- Dagligt forbrug: 30 kg.
- Årligt forbrug: 9-10 ton
- Geografisk sted: Fyn
- Kontakt:
- Ernst Drastrup
- Supporter
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Modtaget likes: 7 gange
- Kontakt:
Veksler/varmtvandbeholder
Sådan et anlæg kan jo sættes sammen på rigtig mange forskellige måder.
Jeg har lavet en bog om dette emne, hvor der er vist omkring 50 forskellige diagrammer.
Jeg kan prøve finde et par stykker og lægge ind her. i håb om, at det kan hjælpe dig lidt på vej.
med 60 vaccumrør skal du have en større akkumuleringstank.
Vi plejer at sige 1 vaccumrør = 15 liter til lagertank.
Men det er rigtig godt at kan opvarme gulvet med solvarme.
På denne facon får du virkelig hentet mange varmekalorier hjem,
idet jo koldere væske du kan sende ud til fangerne, jo flere kilokalorier henter du hjem.
Det har jeg lavet en fin skitse over.
Jeg prøver om jeg kan lægge den ind her.
Jeg har lavet en bog om dette emne, hvor der er vist omkring 50 forskellige diagrammer.
Jeg kan prøve finde et par stykker og lægge ind her. i håb om, at det kan hjælpe dig lidt på vej.
med 60 vaccumrør skal du have en større akkumuleringstank.
Vi plejer at sige 1 vaccumrør = 15 liter til lagertank.
Men det er rigtig godt at kan opvarme gulvet med solvarme.
På denne facon får du virkelig hentet mange varmekalorier hjem,
idet jo koldere væske du kan sende ud til fangerne, jo flere kilokalorier henter du hjem.
Det har jeg lavet en fin skitse over.
Jeg prøver om jeg kan lægge den ind her.
-
- Stoker I
- Indlæg: 8
- Tilmeldt: 17 aug 2010 22:21
- Mit fyr: ?
- Areal: 450 m2
- Brændsel: 8 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5500
- Dagligt forbrug: 30 kg.
- Årligt forbrug: 9-10 ton
- Geografisk sted: Fyn
- Kontakt:
Veksler/varmtvandbeholder
Hej Ernst
Tak for dit svar og de fine diagrammerne.
Kan den "gamle" vvb bruges som veksler og kan den overføre nok energi = kw. ? (Metro 160 l.)
Eller mener du, at det slet ikke kan fungere med de 200 liter + den gamle beholde?
Der er ikke plads til en 1000 liters beholder, skal stå i et lille kælderrum vanskelige adgangs forhold.
Kan se på dit diagram, at vacumrørene står med 60 graders hældning, mine kommer til at stå med 35, er det ok?
Købte en 3 kw veksler sammen med anlægget, er bange for at den er for lille.
Tak for dit svar og de fine diagrammerne.
Kan den "gamle" vvb bruges som veksler og kan den overføre nok energi = kw. ? (Metro 160 l.)
Eller mener du, at det slet ikke kan fungere med de 200 liter + den gamle beholde?
Der er ikke plads til en 1000 liters beholder, skal stå i et lille kælderrum vanskelige adgangs forhold.
Kan se på dit diagram, at vacumrørene står med 60 graders hældning, mine kommer til at stå med 35, er det ok?
Købte en 3 kw veksler sammen med anlægget, er bange for at den er for lille.
- Ernst Drastrup
- Supporter
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Modtaget likes: 7 gange
- Kontakt:
Veksler/varmtvandbeholder
En 3 Kw. veksler er i underkanten, men når dine vaccumrør kun ligger på 35 grader, så kan det nok gå.
Men det er et problem med den 200 liter tank.
Jeg er bange for du får et dårligt resultat ud af dit anlæg.
Har du ingen mulighed for at montere vaccumrørene på en lodret sydvendt mur.??
Og få den 3 Kw. veksler byttet til en 4 Kw.??
Og så få lavet plads til en større tank.??
Hvor bor du, er det langt fra Arden, som ligger i Himmerland.??
Se venligst på effektivitetsskalaen igen.
Med en for lille veksler, kan du ikke nedkøle væsken fornuftigt.
Jo koldere væske du kan sende ud til fangerne, jo flere kilokalorier henter du jo hjem.
Og med en større tank, har du mulighed for at gemme noget mere varme til en overskygget dag.
Der er mange faktorer, der taler foor, at du bliver utilfreds med anlægget, når ikke det bliver lavet med de rigtige komponenter.
Det er min erfaring.
Men det er et problem med den 200 liter tank.
Jeg er bange for du får et dårligt resultat ud af dit anlæg.
Har du ingen mulighed for at montere vaccumrørene på en lodret sydvendt mur.??
Og få den 3 Kw. veksler byttet til en 4 Kw.??
Og så få lavet plads til en større tank.??
Hvor bor du, er det langt fra Arden, som ligger i Himmerland.??
Se venligst på effektivitetsskalaen igen.
Med en for lille veksler, kan du ikke nedkøle væsken fornuftigt.
Jo koldere væske du kan sende ud til fangerne, jo flere kilokalorier henter du jo hjem.
Og med en større tank, har du mulighed for at gemme noget mere varme til en overskygget dag.
Der er mange faktorer, der taler foor, at du bliver utilfreds med anlægget, når ikke det bliver lavet med de rigtige komponenter.
Det er min erfaring.
-
- Stoker I
- Indlæg: 8
- Tilmeldt: 17 aug 2010 22:21
- Mit fyr: ?
- Areal: 450 m2
- Brændsel: 8 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5500
- Dagligt forbrug: 30 kg.
- Årligt forbrug: 9-10 ton
- Geografisk sted: Fyn
- Kontakt:
Veksler/varmtvandbeholder
Vaccumrørene kan desværre ikke ligge et anden sted, vil prøve om der kan ændres hældningen.
Jeg vil se på muligheden for at få en større vvb.
Tusind tak for dine kommentara.
Jeg vil se på muligheden for at få en større vvb.
Tusind tak for dine kommentara.
-
- Stoker XIV
- Indlæg: 835
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Mit fyr: Woody Mini 2011 model
- Areal: 150+30
- Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2770
- Dagligt forbrug: 18,6 for november
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Geografisk sted: 2770 Kastrup
- Modtaget likes: 5 gange
Veksler/varmtvandbeholder
Min solfangere ligger også ned i 30 grader det er godt nok så det skal dunikke gøre en masse udxaf
En større akku kan varmt anbefales så meget du kan få plads til du kan evt kombinerer flere i serie
Problem med 2 vvb i serie er at i den kolde < 56 grader risikere du at få arlige bakterier i dit varme vand
Overvej istedet for en akku med radiator vand efter vvb det kan du godt bruge den gamle vvb til men en større ville være bedre
En større akku kan varmt anbefales så meget du kan få plads til du kan evt kombinerer flere i serie
Problem med 2 vvb i serie er at i den kolde < 56 grader risikere du at få arlige bakterier i dit varme vand
Overvej istedet for en akku med radiator vand efter vvb det kan du godt bruge den gamle vvb til men en større ville være bedre