Lav temperatur - minimal ydelse.
-
- Stoker I
- 13
- Indlæg: 25
- Tilmeldt: 12 okt 2010 11:47
- Mit fyr: Scotte 16KW
- Areal: 230
- Fremviser gerne i postnummer: 4760
- Dagligt forbrug: 26
Lav temperatur - minimal ydelse.
Selv en dag som idag kan jeg ikke få bliver temperaturen oppe på solfangeren aldrig højere end 70 grader(Det er ikke VBB temp vi snakker om) synes det lyder af meget lidt og det er lidt irriterende at pillefyret skal hjælpe til med at lave varmt vand. PT. bruger jeg 5 kg piller om dagen som supplement til 30 Vakuumrør fra NBE.
Nogle ideer til hvad der kan være galt.?
Nogle ideer til hvad der kan være galt.?
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Lav temperatur - minimal ydelse.
prøv at skrue lidt ned for flowet f.eks ved at køre pumpen et trin lavere
-
- Stoker III
- 16
- Indlæg: 77
- Tilmeldt: 21 maj 2007 12:51
- Mit fyr: 12 Kw varmepumpe
- Areal: 223
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 7 gange
Lav temperatur - minimal ydelse.
Det kan være at du kan finde svaret i følgende tråd: viewtopic.php?f=121&t=14582
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Lav temperatur - minimal ydelse.
den tråd du henviser til har han jo allerede selv skrevet i, så den hjalp ham nok ikkeAndersen » 25 Jul 2012, 14:26 skrev:Det kan være at du kan finde svaret i følgende tråd: viewtopic.php?f=121&t=14582
- selquist
- Stoker III
- 12
- Indlæg: 86
- Tilmeldt: 25 maj 2011 12:36
- Mit fyr: BioSol med Iwabo S1X + 80 vakuumrør
- Areal: 198
- Brændsel: 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7700
- Årligt forbrug: 4½-5 t.
- Geografisk sted: Thisted
Lav temperatur - minimal ydelse.
Stiger temperaturen til det højere hvis du slukker for pumpen?
Mvh Peter
-
- Stoker I
- 13
- Indlæg: 25
- Tilmeldt: 12 okt 2010 11:47
- Mit fyr: Scotte 16KW
- Areal: 230
- Fremviser gerne i postnummer: 4760
- Dagligt forbrug: 26
Lav temperatur - minimal ydelse.
Ja prøvede en halv time idag og da steg temperaturen på toppen til 130.
Lav temperatur - minimal ydelse.
Alt efter hvilken version suncomfort du har, - kan du vælge max. temp i solfanger - hvis den står på 70 grader i styringen, - så bliver fangerne ikke over 70 grader (pumpen sætter hastigheden op for at holde solfanger temp. nede - vha. moduleringen) - der er en menu i styringen hvor du kan sætte max. solfanger temp. højere op hvis du ønsker detAllanJensen » 25 Jul 2012, 12:40 skrev:Selv en dag som idag kan jeg ikke få bliver temperaturen oppe på solfangeren aldrig højere end 70 grader(Det er ikke VBB temp vi snakker om) synes det lyder af meget lidt og det er lidt irriterende at pillefyret skal hjælpe til med at lave varmt vand. PT. bruger jeg 5 kg piller om dagen som supplement til 30 Vakuumrør fra NBE.
Nogle ideer til hvad der kan være galt.?
-
- Stoker I
- 13
- Indlæg: 25
- Tilmeldt: 12 okt 2010 11:47
- Mit fyr: Scotte 16KW
- Areal: 230
- Fremviser gerne i postnummer: 4760
- Dagligt forbrug: 26
Lav temperatur - minimal ydelse.
Måske formulere jeg mig forkert så prøver lige en gang merelevi » 26 Jul 2012, 12:24 skrev:
Alt efter hvilken version suncomfort du har, - kan du vælge max. temp i solfanger - hvis den står på 70 grader i styringen, - så bliver fangerne ikke over 70 grader (pumpen sætter hastigheden op for at holde solfanger temp. nede - vha. moduleringen) - der er en menu i styringen hvor du kan sætte max. solfanger temp. højere op hvis du ønsker det
Pt. er temperaturen i bunden af vvb 47 grader top af solfanger 51 grader - synes ikke det virker af meget når jeg ikke har brugt varmt vand i mindst 3 timer.
Burde de 30 rør ikke kunne varme en 300L vvb op uden at fyret behøves at hjælpe til når det er så godt vejr som nu?
Suncomfort er version 4.11 som jeg købte af dig sidste år
Lav temperatur - minimal ydelse.
Jo 30 rør burde uden problemer kunne klare din beholder.AllanJensen » 26 Jul 2012, 12:57 skrev:
Måske formulere jeg mig forkert så prøver lige en gang mere
Pt. er temperaturen i bunden af vvb 47 grader top af solfanger 51 grader - synes ikke det virker af meget når jeg ikke har brugt varmt vand i mindst 3 timer.
Burde de 30 rør ikke kunne varme en 300L vvb op uden at fyret behøves at hjælpe til når det er så godt vejr som nu?
Suncomfort er version 4.11 som jeg købte af dig sidste år
Har du isoleret rørerne fra fangerne godt ?
Hvor langt er der fra fanger til tank ?
Har du sikret at "kobberdimsen" på vacuumrørerne er helt i bund i manifolden ?
Har du brugt varmepasta på vacuumrørernes spids ?
Hvad står flowmåleren på ?
Er centralvarmepumpen slukket (Så den ikke står og hiver varme ud af tanken ?).
Lige lidt mod spørgsmål
-
- Stoker I
- 13
- Indlæg: 25
- Tilmeldt: 12 okt 2010 11:47
- Mit fyr: Scotte 16KW
- Areal: 230
- Fremviser gerne i postnummer: 4760
- Dagligt forbrug: 26
Lav temperatur - minimal ydelse.
Har du isoleret rørerne fra fangerne godt ?
Der er brugt Wicu-Extra - burde vel isolere ok eller?
Hvor langt er der fra fanger til tank ?
ca 8 m wicu-extra rør
Har du sikret at "kobberdimsen" på vacuumrørerne er helt i bund i manifolden ?
Ja heatpiben er presset helt i bund
Har du brugt varmepasta på vacuumrørernes spids ?
ja kom rigeligt på - købte en extra tube for at være sikker på der var nok på
Hvad står flowmåleren på ?
På suncomfort displayet står der 80 L/H ??
Er centralvarmepumpen slukket (Så den ikke står og hiver varme ud af tanken ?).
Centralvarmepumpen er ikke slukket ( står til auto) men der bliver kun produceret varme til vvb'en - så længe at det varme vand ikke kan blive omkring de 60 udelukkende vha. solfangerene kan jeg vel ikke slukke pumpen??
PT. siger den 60 på toppen og 53 i bund af vvb
Tak for at du giver dig tid til at svare - det er super fedt
Der er brugt Wicu-Extra - burde vel isolere ok eller?
Hvor langt er der fra fanger til tank ?
ca 8 m wicu-extra rør
Har du sikret at "kobberdimsen" på vacuumrørerne er helt i bund i manifolden ?
Ja heatpiben er presset helt i bund
Har du brugt varmepasta på vacuumrørernes spids ?
ja kom rigeligt på - købte en extra tube for at være sikker på der var nok på
Hvad står flowmåleren på ?
På suncomfort displayet står der 80 L/H ??
Er centralvarmepumpen slukket (Så den ikke står og hiver varme ud af tanken ?).
Centralvarmepumpen er ikke slukket ( står til auto) men der bliver kun produceret varme til vvb'en - så længe at det varme vand ikke kan blive omkring de 60 udelukkende vha. solfangerene kan jeg vel ikke slukke pumpen??
PT. siger den 60 på toppen og 53 i bund af vvb
Tak for at du giver dig tid til at svare - det er super fedt