Hej med jer
jeg kunne se at kablerne på mine temp.føler er for korte
måske kan i hjælpe mig med det
er det muligt at forlængere kablerne med måske alm. strømkabler feks. 0,5 mm? jeg tænker på modstanden over for styringen.
kabel på temperaturføler
-
- Stoker II
- 11
- Indlæg: 38
- Tilmeldt: 17 jul 2012 23:59
- Mit fyr: Atmos DC 18
- Areal: 105
- Brændsel: Træ og Briketter
- Geografisk sted: Nørager
- Har takket: 1 gang
kabel på temperaturføler
siger aldrigt "det kan jeg ikke" før du har prøvet
smøre aldrigt zink på Vakuum piben når den har lagt i solen ( aua finger )
smøre aldrigt zink på Vakuum piben når den har lagt i solen ( aua finger )
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
kabel på temperaturføler
Jeg har selv forlænget alle mine følere til vvb differensstyring og solfanger. De bruger bla pt1000 følere
Dette er sakset fra manualen
Kablerne til diverse følere, kan forlænges op til max. ca. 100 meter. Når kablet er op til 50m langt bør der benyttes et 0.75mm2 kabel. Ved kabeltræk op til 100m bør der benyttes et kabel med Ø 1.5mm2
Dette er sakset fra manualen
Kablerne til diverse følere, kan forlænges op til max. ca. 100 meter. Når kablet er op til 50m langt bør der benyttes et 0.75mm2 kabel. Ved kabeltræk op til 100m bør der benyttes et kabel med Ø 1.5mm2
-
- Stoker II
- 11
- Indlæg: 38
- Tilmeldt: 17 jul 2012 23:59
- Mit fyr: Atmos DC 18
- Areal: 105
- Brændsel: Træ og Briketter
- Geografisk sted: Nørager
- Har takket: 1 gang
kabel på temperaturføler
Jeg har maks 15 m. per føler de skal førlænges
Hilsen Stefan
Hilsen Stefan
siger aldrigt "det kan jeg ikke" før du har prøvet
smøre aldrigt zink på Vakuum piben når den har lagt i solen ( aua finger )
smøre aldrigt zink på Vakuum piben når den har lagt i solen ( aua finger )
- selquist
- Stoker III
- 12
- Indlæg: 86
- Tilmeldt: 25 maj 2011 12:36
- Mit fyr: BioSol med Iwabo S1X + 80 vakuumrør
- Areal: 198
- Brændsel: 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7700
- Årligt forbrug: 4½-5 t.
- Geografisk sted: Thisted
kabel på temperaturføler
Jeg har 25 meter til den længst oppe i fangeren. Samlet 2 steder med kronemuffer. Virker fint. Hvis bare du ikke laver det alt for sjusket, men gør dig lidt umage når du samler enderne er der SLET ikke noget problem, det er ikke så meget længden, men reelt set mere kvaliteten af dine samlinger der gør udfaldet...
Mvh Peter
-
- Stoker II
- 11
- Indlæg: 38
- Tilmeldt: 17 jul 2012 23:59
- Mit fyr: Atmos DC 18
- Areal: 105
- Brændsel: Træ og Briketter
- Geografisk sted: Nørager
- Har takket: 1 gang
kabel på temperaturføler
fint Tak
jeg fik bare at vide af en kamerat,( han er så en der laver PLC styringer ) at modstanden er det styringen går efter, og når jeg bruger et forkert kable, er målinger ikke precise
jeg fik bare at vide af en kamerat,( han er så en der laver PLC styringer ) at modstanden er det styringen går efter, og når jeg bruger et forkert kable, er målinger ikke precise
siger aldrigt "det kan jeg ikke" før du har prøvet
smøre aldrigt zink på Vakuum piben når den har lagt i solen ( aua finger )
smøre aldrigt zink på Vakuum piben når den har lagt i solen ( aua finger )
- Skovløber
- Stoker XV
- 12
- Indlæg: 1141
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
kabel på temperaturføler
Det har noget at sige med hvilke følere man bruger, ntc20/pt100/pt1000 eller andre.
En PT1000 føler , er en føler på 1000 ohm, den er mere følsom overfor kabelforlængelse end f.ekks en ntc20 Kohm føler. Da denne har en meget større modstandsværdi.
Men forlæng du bare ;-)
En PT1000 føler , er en føler på 1000 ohm, den er mere følsom overfor kabelforlængelse end f.ekks en ntc20 Kohm føler. Da denne har en meget større modstandsværdi.
Men forlæng du bare ;-)
Nyt er dejligt, men gammelt er bedst...!
Solceller SMA2100+SMA3000, med 24 Stk 260W, Sydøst
Solceller SMA2100+SMA3000, med 24 Stk 260W, Sydøst
-
- Stoker II
- 11
- Indlæg: 38
- Tilmeldt: 17 jul 2012 23:59
- Mit fyr: Atmos DC 18
- Areal: 105
- Brændsel: Træ og Briketter
- Geografisk sted: Nørager
- Har takket: 1 gang
kabel på temperaturføler
har du forstand af elektronik? har tænket mig at købe en lille plc. chek lige efterfølgende link, jeg trog faktisk jeg kan for et kpl. Plc for under 4000,-
http://www.smartdk.com/images/Nyheder/P ... cedownload
http://www.smartdk.com/images/Nyheder/P ... cedownload
siger aldrigt "det kan jeg ikke" før du har prøvet
smøre aldrigt zink på Vakuum piben når den har lagt i solen ( aua finger )
smøre aldrigt zink på Vakuum piben når den har lagt i solen ( aua finger )
- selquist
- Stoker III
- 12
- Indlæg: 86
- Tilmeldt: 25 maj 2011 12:36
- Mit fyr: BioSol med Iwabo S1X + 80 vakuumrør
- Areal: 198
- Brændsel: 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7700
- Årligt forbrug: 4½-5 t.
- Geografisk sted: Thisted
kabel på temperaturføler
Hej igen. Den PLC du linker til virker umiddelbart ikke for smart. F.eks. har den ikke analoge indgange som du skal bruge hvis du vil have en temperaturføler på den! Hvis det var mig ville jeg mere satse på f.eks. en Siemens LOGO plc på påbygningsmodul... Eller måske en gammel Siemens S7-200, dem kan man få alt muligt tilbehør til... Uanset hvad så gå efter en kendt mærke:
Siemens, Omron, Allan Bradley, Elau osv...
Husk at tjekke om programmerings softwaren til den enkelte PLC om den; enten er freeware, følger med i prisen eller kan downloades fra nettet *host*...
Det er sjovt at bygge PLC på sit eget grej, men hvis man ikke ved hvad det er inden man kaster sig ud i det, kan det godt blive lidt overvældende...
Siemens, Omron, Allan Bradley, Elau osv...
Husk at tjekke om programmerings softwaren til den enkelte PLC om den; enten er freeware, følger med i prisen eller kan downloades fra nettet *host*...
Det er sjovt at bygge PLC på sit eget grej, men hvis man ikke ved hvad det er inden man kaster sig ud i det, kan det godt blive lidt overvældende...
Mvh Peter
- Skovløber
- Stoker XV
- 12
- Indlæg: 1141
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
kabel på temperaturføler
Jeg bruger en Siemens Logo, til alt mit lysstyrring i huset.
Men jeg har ikke fået de analog indgange til at virke, det virker noget bøvlet.
Til alt varme styrring bruger jeg Honeywell Web controllere, men det er fordi jeg arbejder med dem til daglig.
Jeg ville vælge en Wargo, hvis jeg var dig. De er prisbillige og med Web adgang, så du kan lave grafik osv, tror de har nogle startpakker.
Men jeg har ikke fået de analog indgange til at virke, det virker noget bøvlet.
Til alt varme styrring bruger jeg Honeywell Web controllere, men det er fordi jeg arbejder med dem til daglig.
Jeg ville vælge en Wargo, hvis jeg var dig. De er prisbillige og med Web adgang, så du kan lave grafik osv, tror de har nogle startpakker.
Nyt er dejligt, men gammelt er bedst...!
Solceller SMA2100+SMA3000, med 24 Stk 260W, Sydøst
Solceller SMA2100+SMA3000, med 24 Stk 260W, Sydøst