Hej med jer,
Jeg er begyndt at kigge på min sun comfort styring, nu da det ser ud til at virke alt sammen.
Manualen glimrer ved ikke at forklare mere end 10% af de parametre der er i styringen... Det synes jeg ikke er godt nok.
men.. PUMPE 1 står til 60 grader og differens på 5 grader.
1. Skal det forstås sådan, at pumpen ikke begynder at køre før temperaturen i solfangeren kommer op på 55 grader ?
Hvis ja, er det en ok diffens ?
2. Min vvb temperatur i bunden er p.t. 24 grader. Bør jeg ændre differensen så længe temperaturen i fangerne er større end 30 grader derefter 40 grader, så pumpen kører og dermed få temperaturen løftet i vvb bunden?
mikael
sun comfort settings
-
- Stoker VI
- 12
- Indlæg: 227
- Tilmeldt: 25 jul 2011 07:35
- Mit fyr: Scotte blackstar 16kw + 60rør
- Areal: 120+120 kælder
- Brændsel: Piller (German Pellets)
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Dagligt forbrug: 17kg(23,6kgfør30/12)
- Geografisk sted: Toksværd, Sydsjælland
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
sun comfort settings
Her er el link til manualen http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=25&m ... 4CCD45E0FF
Svaret på dit spørgsmål 1 er : Start Diff. ( 5 )C Angivelse af hvilken difference som starter udgangen op.
Start differencen er forskellen mellem indgang 1 / 2 og 3.
Når udgangen til overskudsvarme er aktiv, er det temperatur differencen mellem 1 / 2 og 4 der starter pumpen op.
Der står også : Min. Hastighed( 20 )% Pumpen starter med 100 % i 20 sek. for at få gang i cirkulationen,
derefter er det minimum hastighed, indtil den ønskede temperatur er opnået. Check altid om pumpen kan køre med den valgte %.
2: nej
Svaret på dit spørgsmål 1 er : Start Diff. ( 5 )C Angivelse af hvilken difference som starter udgangen op.
Start differencen er forskellen mellem indgang 1 / 2 og 3.
Når udgangen til overskudsvarme er aktiv, er det temperatur differencen mellem 1 / 2 og 4 der starter pumpen op.
Der står også : Min. Hastighed( 20 )% Pumpen starter med 100 % i 20 sek. for at få gang i cirkulationen,
derefter er det minimum hastighed, indtil den ønskede temperatur er opnået. Check altid om pumpen kan køre med den valgte %.
2: nej
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/