Indlæg af BWJ »

kreller skrev: 08 apr 2022 16:52 De 500kwh, hvor kommer de fra mht til varmeforbruget?

Jeg er selv på gruppe 6 ordning og har flyttet det forbrug jeg kan når solen skinner, til senere, for at sælge så meget af det som muligt da de trækkes fra de første dyre 4000kwh.
De 500 kWh er hans tidligere årsnettoforbrug som jo bliver til reduceret afgift efter VP
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.

kreller
Stoker X
Stoker X
12
Indlæg: 452
Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
Areal: 170+100
Brændsel: El
Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
Har takket: 41 gange
Blevet takket: 94 gange

Re: Skift fra træpille fyr til luft til vand varmepumpe - beregning.

Indlæg af kreller »

BWJ skrev: 09 apr 2022 08:58 De 500 kWh er hans tidligere årsnettoforbrug som jo bliver til reduceret afgift efter VP
Så beregningen er inkl strømforbrug udover varme ?
Brugeravatar
BWJ
Stoker XVII
Stoker XVII
13
Indlæg: 3383
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 200 gange
Blevet takket: 238 gange

Re: Skift fra træpille fyr til luft til vand varmepumpe - beregning.

Indlæg af BWJ »

kreller skrev: 09 apr 2022 09:49 Så beregningen er inkl strømforbrug udover varme ?
Ja, totalt forbrug.
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.
kreller
Stoker X
Stoker X
12
Indlæg: 452
Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
Areal: 170+100
Brændsel: El
Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
Har takket: 41 gange
Blevet takket: 94 gange

Re: Skift fra træpille fyr til luft til vand varmepumpe - beregning.

Indlæg af kreller »

Så skal vi have de 500kwh lagt til træpilleforbruget for at sammenligne korrekt. 500x3,78+16768= 18658kr
Brugeravatar
BWJ
Stoker XVII
Stoker XVII
13
Indlæg: 3383
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 200 gange
Blevet takket: 238 gange

Re: Skift fra træpille fyr til luft til vand varmepumpe - beregning.

Indlæg af BWJ »

kreller skrev: 10 apr 2022 08:34 Så skal vi have de 500kwh lagt til træpilleforbruget for at sammenligne korrekt. 500x3,78+16768= 18658kr
Dem har jeg da med ? se tidligere indlæg.

Med der er lige én ting der mangler i regnestykket, nemlig salg af strøm - herefter ser det sådan ud :

4000 - forlods produktion 3000 =1000 kWh * 3,78 (fuld EL pris) = 3780kr
og
5633+500 = 6133 kWh * 2,26 (reduceret EL pris) = 13860 kr.

Total 13860+3780= 17640 kr /pr. år minus salg af 3000kWh = ca 900 kr. Herefter totalt 16740 kr.
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.

kreller
Stoker X
Stoker X
12
Indlæg: 452
Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
Areal: 170+100
Brændsel: El
Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
Har takket: 41 gange
Blevet takket: 94 gange

Re: Skift fra træpille fyr til luft til vand varmepumpe - beregning.

Indlæg af kreller »

BWJ skrev: 10 apr 2022 09:49 Dem har jeg da med ? se tidligere indlæg.

Med der er lige én ting der mangler i regnestykket, nemlig salg af strøm - herefter ser det sådan ud :

4000 - forlods produktion 3000 =1000 kWh * 3,78 (fuld EL pris) = 3780kr
og
5633+500 = 6133 kWh * 2,26 (reduceret EL pris) = 13860 kr.

Total 13860+3780= 17640 kr /pr. år minus salg af 3000kWh = ca 900 kr. Herefter totalt 16740 kr.
Ja du regner regnestykket ved vp inkl husstandens normale forbrug. Husstandens normale forbrug skal jo også regnes med i træpille regnestykket for at sammenligne 100% ens. 18658- 16740= 1918kr i forskel.
Brugeravatar
BWJ
Stoker XVII
Stoker XVII
13
Indlæg: 3383
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 200 gange
Blevet takket: 238 gange

Re: Skift fra træpille fyr til luft til vand varmepumpe - beregning.

Indlæg af BWJ »

kreller skrev: 10 apr 2022 11:01 Ja du regner regnestykket ved vp inkl husstandens normale forbrug. Husstandens normale forbrug skal jo også regnes med i træpille regnestykket for at sammenligne 100% ens. 18658- 16740= 1918kr i forskel.
Jeg er ikke med mere ? jeg forstår simpelthen ikke hvad du skriver.
Først skriver du "Ja du regner regnestykket ved vp inkl husstandens normale forbrug" som er korrekt, derefter skriver du "Husstandens normale forbrug skal jo også regnes med i træpille regnestykket for at sammenligne 100% ens" - og det skete i din første korrekte antagelse. :wink:
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.
kreller
Stoker X
Stoker X
12
Indlæg: 452
Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
Areal: 170+100
Brændsel: El
Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
Har takket: 41 gange
Blevet takket: 94 gange

Re: Skift fra træpille fyr til luft til vand varmepumpe - beregning.

Indlæg af kreller »

BWJ skrev: 10 apr 2022 09:49 Dem har jeg da med ? se tidligere indlæg.

Med der er lige én ting der mangler i regnestykket, nemlig salg af strøm - herefter ser det sådan ud :

4000 - forlods produktion 3000 =1000 kWh * 3,78 (fuld EL pris) = 3780kr
og
5633+500 = 6133 kWh * 2,26 (reduceret EL pris) = 13860 kr.

Total 13860+3780= 17640 kr /pr. år minus salg af 3000kWh = ca 900 kr. Herefter totalt 16740 kr.
Som jeg læser det, skriver du at du har dem med og jeg kan ikke se at du skriver noget om at tilføje elforbruget til træpilleforbruget for at sammenligne 1:1 som mit spørgsmål går på. :)
Brugeravatar
BWJ
Stoker XVII
Stoker XVII
13
Indlæg: 3383
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 200 gange
Blevet takket: 238 gange

Re: Skift fra træpille fyr til luft til vand varmepumpe - beregning.

Indlæg af BWJ »

Jeg har ikke tilføjet elforbruget til træpilleforbruget, det er prisen for konvertering fra piller til el, som emnet handler om.
Der er kun 2 tal at forholde sig til,1. prisen som den er idag med piller som opvarmningsform og 2. prisen for konsekvens ved skift til el-opvarmet hus med VP.
Og det kan ikke blive mere 1:1.

Så kan jeg ikke bidrage med mere.
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.
kreller
Stoker X
Stoker X
12
Indlæg: 452
Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
Areal: 170+100
Brændsel: El
Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
Har takket: 41 gange
Blevet takket: 94 gange

Re: Skift fra træpille fyr til luft til vand varmepumpe - beregning.

Indlæg af kreller »

BWJ skrev: 10 apr 2022 13:57 Jeg har ikke tilføjet elforbruget til træpilleforbruget, det er prisen for konvertering fra piller til el, som emnet handler om.
Der er kun 2 tal at forholde sig til,1. prisen som den er idag med piller som opvarmningsform og 2. prisen for konsekvens ved skift til el-opvarmet hus med VP.
Og det kan ikke blive mere 1:1.

Så kan jeg ikke bidrage med mere.
Trådstarter beregnede prisen på opvarmning med træpiller uden husets elforbrug, hvor du medtog husets elforbrug i opvarmning med vp i din beregning. Det giver i mine øjne ikke 1:1. Men det rigtige regnestykke kan blive svær, da der nok ikke bliver solgt 3000kwh, hvis der sættes en vp op, medmindre trådstarter har ren gulvvarme og kan overfylde med varme inden solen for alvor begynder at skinne også slukke for vp.