Indlæg af Lunz » 18 mar 2021 16:19

Jeg overvejer at købe VVS-ekspertens pakkeløsning på copmax 7 varmepumpe med multitank. Jeg har i dag et kondenserende gasfyr, som har brugt ca. 1200 m3 gas i snit årligt til gulvvarme og varmt vand. Huset er 150 m2, ældre, men pænt efterisoleret. Jeg vil af med gaskedlen, da det altid koster 5-6000 når der er service, samt at jeg skal skifte taget, og derfor vil rive skorstenen ned. Jeg er dog bekymret for, om varmepumpen kan være for lille, samt om den medfølgende VVB også er for lille med sine 100 liter. Jeg kan godt lide ideen om en multitank, men kan ikke finde multitanke, der har større volumen på brugsvand. Hvad siger I til dimensionerne? Varmepumpepakken fra VVs-eksperten er denne: https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... L-jmxVqAu0


Brugeravatar
BWJ
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3382
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Givet likes: 200 gange
Modtaget likes: 238 gange

Re: Varmepumpe og vvb dimensioner

Indlæg af BWJ » 18 mar 2021 20:14

Se dig godt for i markedet, både mht. garantier, støj, fremløbstemp. og energiklasse, mange kan præstere A+++
Et eksempel: https://www.vaillant.dk/kunder/produkte ... l#overview
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.