Hej alle,
I har tidligere hjulpet mig med en mystisk fejl på vores varmepumpe, så nu forsøger jeg igen.
Vi har en som denne: (AW-10-15-20)
https://www.vvs-eksperten.dk/sites/vvs- ... epumpe.pdf
Den er pludselig begyndt at lave fejl AL03:
Lav fremløbstemperatur beskyttelse (lavere end AR01)
Den har kørt uden problemer i nogle år nu, ja faktisk siden I hjalp sidst, hvor det var en relativ simpel setting I gav som mulig løsning. Jeg håber derfor at I igen kan forklare hvad dette er, samt hvordan det løses.
Det skal siges, at når denne fejl kommer, går der lige et minuts tid, og så kører den igen uden problemer......
På forhånd tak for jeres assistance.
/Lars
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Varmepumpe fejl: fremløbstemp beskyttelse
- Smoelfen
- Stoker IV
- Indlæg: 147
- Tilmeldt: 30 nov 2019 11:25
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Givet likes: 16 gange
- Modtaget likes: 61 gange
Re: Varmepumpe fejl: fremløbstemp beskyttelse
Hej Lars.
Det kan snildt være en følerfejl. Da det er en alarm på retur temp., ville jeg forsøge flg.:
1) Når varmepumpen har kørt en varmecyklus hvor den har varmet vandet op, kontrollerer du om cirkulationspumpen stadig kører (lydt til den).
2) Hvis cirkulationspumpen kører da vent ca. 5 min. og kig ind i kontrolleren og se hvad frem og retur temp. er.
Disse 2 temp. skal gerne være nogenlunde ens, da der ikke afsættes effekt over kondensatoren/varmeveksler, og vandet stadig løber gennem veksleren.
Se evt. graf i
https://www.stokerpro.dk/viewtopic.php? ... 20#p352722
hvor temperaturene kommer særdeles tæt på hinanden under stilstand.
Mvh Smoelfen
Det kan snildt være en følerfejl. Da det er en alarm på retur temp., ville jeg forsøge flg.:
1) Når varmepumpen har kørt en varmecyklus hvor den har varmet vandet op, kontrollerer du om cirkulationspumpen stadig kører (lydt til den).
2) Hvis cirkulationspumpen kører da vent ca. 5 min. og kig ind i kontrolleren og se hvad frem og retur temp. er.
Disse 2 temp. skal gerne være nogenlunde ens, da der ikke afsættes effekt over kondensatoren/varmeveksler, og vandet stadig løber gennem veksleren.
Se evt. graf i
https://www.stokerpro.dk/viewtopic.php? ... 20#p352722
hvor temperaturene kommer særdeles tæt på hinanden under stilstand.
Mvh Smoelfen