Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Erfaring med CopMax 10 med wtgr 100/40

Spørgsmål vedr. varmepumper
Jordvarme, luft til luft, luft til vand
Besvar
Rasmus Jensen
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 678
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 1 gang

Erfaring med CopMax 10 med wtgr 100/40

Indlæg af Rasmus Jensen » 02 mar 2016 09:54

Hejsa

Jeg overvejer at anskaffe mig en Luft/Vand varmepumpe - og umiddelbart er der bedst økonomi i at købe den her fra VVS expertern http://www.vvs-eksperten.dk/varme/varme ... saet-10040

Er der nogen der har personlig erfaring med det anlæg, eller kender en der har egenhånds kendskab?

Jeg vil gerne vide om energistyrelsens oplysninger om at den har en SCOP værdi på 3 ved radiator varme - holder det?

Jeg har ca. 3700kWh overskuds strøm fra solcellerne.

På forhånd tak
Solcelleanlæg: Idriftsat den 25.07.2012
30 stk ZN-Shine 265W Gallium Inverter Danfoss 12,5K PRO+
http://clxportal.danfoss.com/index.php? ... 3&end=TRUE


Brugeravatar
Djursland
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 123
Tilmeldt: 13 apr 2012 21:15

Re: Erfaring med CopMax 10 med wtgr 100/40

Indlæg af Djursland » 09 maj 2016 10:33

ja det kunne jeg også godt tænke mig at høre lidt om

/Flemming
Ecoteck HR 100

triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5469
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Givet likes: 403 gange
Modtaget likes: 421 gange

Re: Erfaring med CopMax 10 med wtgr 100/40

Indlæg af triumph » 11 maj 2016 09:30

min kammi købte her: http://www.je-eco-energy.dk/
det kostede ca. det halve, og fungere fint

mortenjensen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 8
Tilmeldt: 31 aug 2016 11:01

Re: Erfaring med CopMax 10 med wtgr 100/40

Indlæg af mortenjensen » 25 okt 2016 10:05

Fik du købt anlæget ?

Rasmus Jensen
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 678
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 1 gang

Re: Erfaring med CopMax 10 med wtgr 100/40

Indlæg af Rasmus Jensen » 04 maj 2017 13:04

Nej købte ikke noget - og har stadig ikke købt.
Har tilgengæld valgt at investere i renovering af stuen (44,5 m2) med nyt terrændæk (350mm isolering), gulvvarme og nye vinduer og terrassedør, dette stå på pt.
Og på sigt vil jeg skifte vinduer og de 1 plade radiatorer i værelserne. Og først derefter igen kigge på varmepumpe.
Alle disse tiltag skulle gerne ende ud i at jeg kan "holde varmen" med en fremløbs temperatur på kun 45ºC
Samtidig bliver pumperne bedre... flere og flere kommer med frekvenstyret modeller. Så mon ikke der også komme det hos vvs experten på et tidspunkt.
Solcelleanlæg: Idriftsat den 25.07.2012
30 stk ZN-Shine 265W Gallium Inverter Danfoss 12,5K PRO+
http://clxportal.danfoss.com/index.php? ... 3&end=TRUE


Brugeravatar
PellX21
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 275
Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
Mit fyr: Pellx P21 på Salamander A kedel
Areal: 140 & 60m2 værksted
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: 3-4 ton + 1-3rm
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 22 gange

Re: Erfaring med CopMax 10 med wtgr 100/40

Indlæg af PellX21 » 04 maj 2017 14:44

Det er den rigtige måde at gribe det an på. Jeg er endt med at fyre så billigt og nemt (færre piller er lig med mindre arbejde) at jeg slet ikke gider at skifte mit anlæg ud.

slupremand
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 4
Tilmeldt: 02 jun 2017 11:29

Re: Erfaring med CopMax 10 med wtgr 100/40

Indlæg af slupremand » 02 jun 2017 11:32

Rasmus Jensen skrev:Nej købte ikke noget - og har stadig ikke købt.
Har tilgengæld valgt at investere i renovering af stuen (44,5 m2) med nyt terrændæk (350mm isolering), gulvvarme og nye vinduer og terrassedør, dette stå på pt.
Og på sigt vil jeg skifte vinduer og de 1 plade radiatorer i værelserne. Og først derefter igen kigge på varmepumpe.
Alle disse tiltag skulle gerne ende ud i at jeg kan "holde varmen" med en fremløbs temperatur på kun 45ºC
Samtidig bliver pumperne bedre... flere og flere kommer med frekvenstyret modeller. Så mon ikke der også komme det hos vvs experten på et tidspunkt.
Jeg faldt lige over denne tråd og måtte lige oprette en profil og kommentere...

jeg er ret sikker på at VVS-Eksperten inden længe kommer med en ny model varmepumpe med frekvensstyring... jeg har nemlig selv en til at stå derhjemme som jeg satte op i April.. :)

mivm
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 99
Tilmeldt: 21 mar 2011 22:26
Modtaget likes: 2 gange

Re: Erfaring med CopMax 10 med wtgr 100/40

Indlæg af mivm » 02 jun 2017 20:22

Jeg syntes dengang vvs eksperten kom frem med disse modeller, at de var meget billigere, noget siger mig at de lå på ca. 15.000 kroner. Hvorfor er de blevet så dyre?

Jeg lytter gerne med på erfaringer på disse, for i forhold til de øvrige som nemt koster 50.000 kan man jo få mange af disse til den pris.

slupremand
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 4
Tilmeldt: 02 jun 2017 11:29

Re: Erfaring med CopMax 10 med wtgr 100/40

Indlæg af slupremand » 06 jun 2017 14:35

Jeg husker også at de var billigere, da en af mine kammerater har en der er 5-6 år gammel mener jeg. Han gav ikke så meget for hans dengang. Mener hans er en af de modeller der dengang hed HPW af mærke og AW i model... Hans har nu kørt helt uden problemer siden den blev sat op, men han har desværre ikke elmåler på den så kan ikke sige så meget om forbruget...

De modeller VVS-Eksperten sælger hedder i dag sælges under mærket CopMax og modellerne hedder AS (Air source formoder jeg). Jeg ved at de er bygget af lidt bedre komponenter end de ældre modeller, så detter er nok lidt af prisstigningen. F.eks ved jeg at de har skiftet fra en noname blæsermotor til en Panasonic.. Tror også den nye styring har lidt med det at gøre, som de skiftede til da Siemens indstillede produktionen, men er nu heller ikke begejstret for den fra Siemens.

mivm
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 99
Tilmeldt: 21 mar 2011 22:26
Modtaget likes: 2 gange

Re: Erfaring med CopMax 10 med wtgr 100/40

Indlæg af mivm » 06 jun 2017 15:03

Men positivt, at den har kørt i mere end 5 år uden problemer, det er der da flere gasfyr mm. som ikke kan klare!

Pillefyr når det i hvertfald ikke - min erfaring!


Besvar