Luft/vand varmepumpe m. stoker el. oliefyr

Spørgsmål vedr. varmepumper
Jordvarme, luft til luft, luft til vand
Besvar
nemocharley

Luft/vand varmepumpe m. stoker el. oliefyr

Indlæg af nemocharley »

Hvordan kombinerer man bedst de to opvarmningskilder? Hvad skal der til?

Den model jeg har set havde et ældre oliefyr, en 300l buffer, 1 varmtvandsstation og en mindre måske 4kw varmepumpe. Oliefyret kørte i den rigtig kolde tid, mens varmepumpen tog sig af varmen resten af året.

Kan man med fordel spekulere i at købe en billigere og mindre kraftig varmepumpe til dette formål?

Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
16
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Kontakt:

Luft/vand varmepumpe m. stoker el. oliefyr

Indlæg af Ernst Drastrup »

Har du slet ikke solvarme inde i billedet.??
04-17-02 Solv. og Jordvarme enkelt anlæg.JPG
04-17-02 Solv. og Jordvarme enkelt anlæg.JPG
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --
nemocharley

Luft/vand varmepumpe m. stoker el. oliefyr

Indlæg af nemocharley »

jo jo Ernst det har jeg. Det her med varmepumpen til en stoker er noget min svoger går og tænker på. Jeg selv starter med stoker, sidenhen solvarme - og så synes jeg, min svogers idé var rigtig god. Med tiden kunne jeg måske finde på at gøre det samme :)

Og tak for diagrammet, det er jeg rigtig glad for.
Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
16
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Kontakt:

Luft/vand varmepumpe m. stoker el. oliefyr

Indlæg af Ernst Drastrup »

Hej nemocharley.
Tak for respons.
Jeg opdager, til min skræk, at der er en fejl i diagrammet.
trykekspansionen på solvarmen sidder forkert.
den skal over til det termometer, der er vist på returen helt over til venstre på diagrammet.
Der må ikke være noget mellem bunden af solfangerne og sikkerhedsventilen ved trykekspansionen.
I tilfælde af strømsvigt / pumpesvigt, så koger solvarmen ret hurtigt. Og det starter med en damplomme i toppen af fangerne, så skal det være sådan, at når trykket i fangeren stiger,
så skal dampen kunne trykke væsken baglæns ned og ud ved sikkerhedsventilen.
Ellers går det lige så galt, som for et par år siden, man læste i Ingeniøren.:"Kælderrum oversprøjtet med skoldhhed glycol.".
Da fik størrelsen på ekspansionen skylden, de skrev, at den var for lille.
Den skal jo være kæmpe stor, når man ved, at 1 liter væske bliver til 1100 liter damp.
Men den var placeret forkert.
Undskyld fejlen.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --
nemocharley

Luft/vand varmepumpe m. stoker el. oliefyr

Indlæg af nemocharley »

Helt ok, godt du fik øje på det - jeg tager din revision med til diagrammet :)

Besvar