Kalechen skrev: ↑19 okt 2022 10:40
Mine dyrtkøbte erfaringer siger:
Var jeg i dit sted, ville jeg montere gulvvarme på loftet eller som nødløsning mere effektive radiatorer, så du holde så lav fremløbstemperatur som muligt.
Og væk med shunt, men hvad med buffertank?
Een pumpe til vp + buffer, som kun kører, når der produceres varme og een pumpe til resten af huset.
Gulvvarme på 1 sal kommer nok engang, men det bliver ikke lige nu. Radiatore har en ok kapacitet allerede og fint flow.
Efter en uges nørden mere, kører systemet fint med en ca fremløbs tempt på 31 grader pt, hvilket er nok til radiatorene også.
Udfordringen med at fjerne shunten helt er vel at når jeg engang til vinter måske for brug for at køre med højere fremløbs temp, så bliver det jo for varmt til gulvvarmen...
Jeg har pt. ikke en buffertank på, men det kan godt være det bliver nødvendigt hen af vejen..
tak for svar begge to..... )