Indlæg
af eeyore »
Det koster 6-7k, men jeg fik mit til halv pris, da det var en udgået model.
Det tager lidt tid at sætte sig ind i det, men det er nu ikke så svært, hvis dit anlæg er dimensioneret og udført rigtigt. Du kan eventuelt anskaffe/låne Ventilations Ståbi (ISBN: 978-87-571-1982-4) og kigge i den.
For at beregne den samlede luftmængde og sikre at du overholder diverse krav/anbefalinger, skal du ind og kigge på Bygningsreglementet og DS 447.
Generelt skal du have et areal betinget luftskifte på 0,3 l/s pr. m² brutto areal (1,08 m³/h pr. m²). Dette krav kan dog forøges hvis du har mange fugt zoner hvor kravene pr zone er:
Køkken 20 l/s (72 m³/h)
Bad og toilet 15 l/s (54 m³/h)
Toilet/bryggers 10 l/s (36 m³/h)
Hvis dit fugt zone betingede luftskifte er større end dit areal betingede luftskifte må du benytte behovstyret anlæg (fugtstyring). Ellers skal du overholde de 0,3 l/s pr. m².
Eksempel:
Hvis du har 200 m² bolig, er det areal betingede luftskifte 200*0,3*3,6=216 m³/h. Hvis boligen har et køkken, et bad og et bryggers bliver det fugt zone betingede luftskifte 72+54+36=162 m³/h. Dvs. at dit luftskifte skal være 216 m³/h. Hvis du derimod har 1 køkken, 2 badeværelser og 2 toilet/bryggers, bliver det dimensionerende krav 72+54+54+36+36=252 m³/h, men du må så til gengæld bruge fugtstyring af anlægget.
Så start med at beregne det påkrævede luftskiftet og derefter fordel det på de 9 friskluft ventiler i forhold til hvor mange m² de skal dække (hvis du har loft til kip, skal du måske bruge m³ i stedet for m² til fordelingen, det har jeg gjort). Udsugningen fordeles derefter på de 4 ventiler, husk at de skal overholde minimumskravene ovenfor.
Jeg forstår ikke valget af udsugning istedet for et ordentligt emfang. Din punkt udsugning bliver <100 m³/h i modsætning til et ordentligt emfang, der i nogle tilfælde kan komme over 1000 m³/h. Dertil kommer hele problematikken omkring kondens og fedt i kanaler, filtre og varmeveksleren. Det anslås at varmetabet løber op i 300-500 kr årligt afhængigt af varmekilde, i min verden er det ikke besværet værd. Du slipper dog for at skulle åbne et vindue/rist som du skal når du bruger emfanget.
Brændeovn med friskluft tilførelse er et must ved et tæt hus. Når min engang skal skiftes bliver det også til sådan en model. Det er dog langt fra de fleste der kan fås med det.