Side 1 af 3

hvorfor kører gulvvarmen ikke optimalt

: 22 feb 2011 20:28
af hudle
Hejsa.
Jeg har et køkken på ca 20 m2 med gulvvarme.. det er som om i den ene ende af køkkenet der vil gulvvarmen ikke rigtig blive varm... når jeg mærker på rørene i skabet så er røret, hvorpå termostaten sidder på, meget kold i forhold til det rør hvor termostaten ikke sidder.... Den kan være brandvarm ... Hvad er det der lige sker.. render skidtet baglæns??

Re: hvorfor kører gulvvarmen ikke optimalt

: 22 feb 2011 20:38
af Jordsmeden
Du har nok et for lille flow i gulvvarme kredsen, hvis du kører uden shunt, vil du jo typisk have stor forskel på varmen i gulvet.

Har du fjernføler på termostaten ?

Re: hvorfor kører gulvvarmen ikke optimalt

: 23 feb 2011 16:20
af Keld
Denne gulvkreds er nok den simple med en returtermostat den er monteret på returen og måler IKKE på rum tempraturen, men direkte i vandet i returen det der så sker at tilgangstempraturen er høj, hvis tilgangen tages fra et fremløb på radiatorstrengen, så skal det nedkøles til den instillet tempratur i returtermostaten, dvs. ringe flov, derfor er den ene ende, med tilgangen, meget varmere end afgangen. Ved denne simple gulvvarme der bruges i små rum , bør man lave dem som modstrømsanlæg, dvs. dobbelt strenge med fremløb og retur ved siden af hinanden. det kan kun her løses med en blandesløjfe før tilgangen, for at få tempraturen med på tilgangen.

Re: hvorfor kører gulvvarmen ikke optimalt

: 23 feb 2011 16:36
af viking48
hudle » 22 Feb 2011, 20:28 skrev:Hejsa.
Jeg har et køkken på ca 20 m2 med gulvvarme.. det er som om i den ene ende af køkkenet der vil gulvvarmen ikke rigtig blive varm... når jeg mærker på rørene i skabet så er røret, hvorpå termostaten sidder på, meget kold i forhold til det rør hvor termostaten ikke sidder.... Den kan være brandvarm ... Hvad er det der lige sker.. render skidtet baglæns??
hej hudle prøv lige og pille thermostaten af og så gi stiften lidt massage det kan godt være at den har sat sig eller der sider noget slam der lige skal skylles væk det plejer at løse problemet :great:

Re: hvorfor kører gulvvarmen ikke optimalt

: 23 feb 2011 16:38
af hudle
har prøvet at motionere for en måned siden.. men prøver lige igen... det er en god vvs fyr der har lavet det.. så det er nok lavet rigtig..men prøver lige ventilen...

Re: hvorfor kører gulvvarmen ikke optimalt

: 23 feb 2011 16:53
af kadett 76
fra danfoss bogen "FJVR regulerer automatisk returløbstemperaturen fra radiatorer, konvektorer og MINDRE gulvarme systemer." 20 m2 er ikke MINDRE gulvvarme systemer, max anbefaling ca 8 m2, har dog nemt kunne få den til at virke med 10 m2 men heller ikke meget mere, rigtig styring med shunt, pumpe og rumføler på, før får du ikke optimal varme ud af det system

vvs montøren

Re: hvorfor kører gulvvarmen ikke optimalt

: 23 feb 2011 17:46
af levi
Helt enig, - 20 m2 gulvvarme styret af en returventil vil jeg kalde en fejlmontering!

Re: hvorfor kører gulvvarmen ikke optimalt

: 23 feb 2011 19:40
af hudle
hvad skal jeg så smide på??? en pumpe eller hvad ??

Re: hvorfor kører gulvvarmen ikke optimalt

: 23 feb 2011 19:57
af john m

Re: hvorfor kører gulvvarmen ikke optimalt

: 23 feb 2011 20:45
af BWJ
Er kredsen monteret på et 1 strengs ell. 2 strengs system.
Alt andet lige, kan det sagtens være luft i slangen, og især ved 1 stengs anlæg da pumpetryk her er lavere, og mange laver ved 1 strengs den fejl, at når der f.eks tilsluttes under en radiator frem/retur, glemmer man at reducere mellemføret mell. førnævnte med det resultat som du oplever, og som skyldes det langt større tryktab over slangen, kontra radiatoren, vand er som kommunalansatte, det tager den letteste vej.
- Er det et 2 strengs anlæg du har, kan det kun være ekstrem dårlig isolering i gulvet eller luft/ dårlig pumpe.