Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Indregulering af Woody pillefyr
-
- Stoker XV
- Indlæg: 1488
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4652
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
Re: Indregulering af Woody pillefyr
En af de nemmeste måder at få et for højt pilleforbrug på, er ved at give for meget blæs.
Symptomerne på for meget blæs kan bl.a. være sorte piller i askeskuffen (se evt. side 13 i manualen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... ersion.pdf ) og gøre det svært at opnå den ønskede kedeltemperatur.
Måske passer dine blæser-parametre bedre med pillemængden nu (hvis du har stillet den afvejede 6-minutters mængde på det den faktisk er i Autoberegning-menuen)...
Nogle synes, at Autoafvejning giver for lidt piller i ved lav ydelsen, og de sætter derfor skorstenstrækket op til f.eks. 2.
Symptomerne på for meget blæs kan bl.a. være sorte piller i askeskuffen (se evt. side 13 i manualen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... ersion.pdf ) og gøre det svært at opnå den ønskede kedeltemperatur.
Måske passer dine blæser-parametre bedre med pillemængden nu (hvis du har stillet den afvejede 6-minutters mængde på det den faktisk er i Autoberegning-menuen)...
Nogle synes, at Autoafvejning giver for lidt piller i ved lav ydelsen, og de sætter derfor skorstenstrækket op til f.eks. 2.
Senest rettet af Frank_Rasmussen 23 feb 2011 22:15, rettet i alt 1 gang.
-
- Stoker XV
- Indlæg: 1488
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4652
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
Re: Indregulering af Woody pillefyr
T-forbindelsen mellem T1 og T2 bliver også brugt af kedel-temperaturen i T1, se evt. side 18 af manualen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... ersion.pdf.Superman » 23 Feb 2011, 21:59 skrev: Er det normalt at der sidder en ledning i T? Når føler kobles til siger styringen ingen lys?
Lysmåler sidder i T8 i den anden ende af klemmerækken. Så vidt jeg forstår er alle T-erne forbundne....
Men jeg har aldrig læst om fænomenet før. Er du sikker på, at det ikke var en tilfældighed?
Lyskurven er jo noget urolig.. Noget som nogle tyder, som for meget blæs ved ...
Edit: Sikke noget vrøvl
Edit: Lyskurven er jo helt lige. Beklager min forvirring...
'Ingen lys' er uden betydning, når der bare er målt lys en gang i løbet af de sidste 5 minutter (minuttal og lysstyrke kan evt. ændres i din styring).
Senest rettet af Frank_Rasmussen 23 feb 2011 22:27, rettet i alt 1 gang.
- Superman
- Stoker II
- Indlæg: 56
- Tilmeldt: 30 mar 2009 16:34
- Mit fyr: Woody med Blackstar 30/Viadrus Her. U26
- Areal: 500 varme på 300
- Brændsel: Træpiller/træ/koks
- Fremviser gerne i postnummer: 8831
- Dagligt forbrug: 30
- Årligt forbrug: Det må tiden vise
Re: Indregulering af Woody pillefyr
Jeg vil i morgen forsøge at finjustere blæser til den laveret indstilling, så må jeg se hvad jeg kan få ud af det
Ingen lys kan meget vel være tilfældig, jeg forsøger igen i morgen, fruen mener jeg har tilbragt mere end nok tid i fyrrummet for i dag
Jeg siger foreløb tak for assistancen
Ingen lys kan meget vel være tilfældig, jeg forsøger igen i morgen, fruen mener jeg har tilbragt mere end nok tid i fyrrummet for i dag
Jeg siger foreløb tak for assistancen
-
- Stoker XV
- Indlæg: 1488
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4652
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
Re: Indregulering af Woody pillefyr
Ved nærmere overvejelse så er det, da vist også noget vrøvl:Frank_Rasmussen » 23 Feb 2011, 22:06 skrev:En af de nemmeste måder at få et for højt pilleforbrug på, er ved at give for meget blæs.
Måske passer dine blæser-parametre bedre med pillemængden nu (hvis du har stillet den afvejede 6-minutters mængde på det den faktisk er i Autoberegning-menuen)...
Hvis der var for meget blæs før, så må nedsættelsen af kW og højere afvejning, da vist give alt for meget blæs nu
...Der skal nok lige en justering til ...
- Superman
- Stoker II
- Indlæg: 56
- Tilmeldt: 30 mar 2009 16:34
- Mit fyr: Woody med Blackstar 30/Viadrus Her. U26
- Areal: 500 varme på 300
- Brændsel: Træpiller/træ/koks
- Fremviser gerne i postnummer: 8831
- Dagligt forbrug: 30
- Årligt forbrug: Det må tiden vise
Re: Indregulering af Woody pillefyr
Jeg forsøgte mig med lidt forskellige indstillinger på fyret, efter fruen gik i seng, og det gjorde mig faktisk noget mere forvirret
Jeg droslede fyret ned til 16 kW som anbefalet, men så snart jeg gør det og justerer pillemængde ned til den mængde sneglen reelt giver, så mister fyret pusten og kan ikke holde fremløbet på de 60, det samme sker ved både 20 og 24 kw. (når pillemængden justeres til det reelle.)
Kører jeg autoindvejning ned på et væsentligt lavere tal end det faktiske, altså så den får mere at leve af, kører effekten mellem 45-65 % i normal drift ved 24 kW. Det resulterer vel og mærke i et noget lavere pilleforbrug end eksempelvis 16 eller 18 kW og normal afvejning i autoberegning, ca. 30-40 % lavere!
Så kan man passende tænke, så yder fyret jo også væsentlig mere end 45-65 % af 24 kW, hviklet det nok også gør, men tvinger jeg den op på 100% i dette vejr. rammer fremløbstemperaturen 75 grader i løbet af 20 min, så der er masser af kraftoverskud.
Summer sumarum- jeg fatter ikke en skid
Hvis nogen af Jer har en ide om hvad der kan være galt, hører jeg meget gerne fra Jer
Jeg droslede fyret ned til 16 kW som anbefalet, men så snart jeg gør det og justerer pillemængde ned til den mængde sneglen reelt giver, så mister fyret pusten og kan ikke holde fremløbet på de 60, det samme sker ved både 20 og 24 kw. (når pillemængden justeres til det reelle.)
Kører jeg autoindvejning ned på et væsentligt lavere tal end det faktiske, altså så den får mere at leve af, kører effekten mellem 45-65 % i normal drift ved 24 kW. Det resulterer vel og mærke i et noget lavere pilleforbrug end eksempelvis 16 eller 18 kW og normal afvejning i autoberegning, ca. 30-40 % lavere!
Så kan man passende tænke, så yder fyret jo også væsentlig mere end 45-65 % af 24 kW, hviklet det nok også gør, men tvinger jeg den op på 100% i dette vejr. rammer fremløbstemperaturen 75 grader i løbet af 20 min, så der er masser af kraftoverskud.
Summer sumarum- jeg fatter ikke en skid
Hvis nogen af Jer har en ide om hvad der kan være galt, hører jeg meget gerne fra Jer
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: Indregulering af Woody pillefyr
Start med at kigge her : http://www.mhes.dk/
Nu har du valgt størrelse på brænder
Indtast først pilleafvejning.
Indstil så blæseren.
Så skal du til at indstille PID i styringen.
Nu har du valgt størrelse på brænder
Indtast først pilleafvejning.
Indstil så blæseren.
Så skal du til at indstille PID i styringen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker X
- Indlæg: 447
- Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
- Mit fyr: woody comfort 14-30kw
- Areal: 140 fra 42
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: pt omkring 15
- Årligt forbrug: forventer 4,5
- Geografisk sted: Thorning 8620
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Indregulering af Woody pillefyr
hej supermand hvor ilandet har du til huse, hvis det ikke er for langt væk kunne jeg kigge over, jeg går hjemme lige nu
hvilken styring har du
hvilken styring har du
- Superman
- Stoker II
- Indlæg: 56
- Tilmeldt: 30 mar 2009 16:34
- Mit fyr: Woody med Blackstar 30/Viadrus Her. U26
- Areal: 500 varme på 300
- Brændsel: Træpiller/træ/koks
- Fremviser gerne i postnummer: 8831
- Dagligt forbrug: 30
- Årligt forbrug: Det må tiden vise
Re: Indregulering af Woody pillefyr
Michael - relevante dokumenter på www.mhes.dk er gennemlæst flere gange, men PID er jeg ikke helt sikker på jeg forstår :-)
Tvivleren - jeg bor 5 km. vest for Viborg, og vil da ikke kunne takke nej til at få en mere erfaren en til at kigge omkring! Styringen er en 6.52...
Tvivleren - jeg bor 5 km. vest for Viborg, og vil da ikke kunne takke nej til at få en mere erfaren en til at kigge omkring! Styringen er en 6.52...
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: Indregulering af Woody pillefyr
Nej PID er ikke nem at forstå, før man kaster sig ud i detSuperman » 24 Feb 2011, 12:03 skrev:Michael - relevante dokumenter på http://www.mhes.dk er gennemlæst flere gange, men PID er jeg ikke helt sikker på jeg forstår :-)
Men blæser skal være grundindstilet rigtig, før noget af det andet fungere.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- Superman
- Stoker II
- Indlæg: 56
- Tilmeldt: 30 mar 2009 16:34
- Mit fyr: Woody med Blackstar 30/Viadrus Her. U26
- Areal: 500 varme på 300
- Brændsel: Træpiller/træ/koks
- Fremviser gerne i postnummer: 8831
- Dagligt forbrug: 30
- Årligt forbrug: Det må tiden vise
Re: Indregulering af Woody pillefyr
Efter at have droslet min brænder ned fra 24 til 16 kW, har jeg nu brugt nogen tid på blæser og PID indstillinger, og vil jeg meget gerne have Jeres mening om driften.
Som tidligere nævnt taler vi om en Woody 20 kW på Blackstar 30 - chip version 6.52
Blæserindstillinger: 13-17-23, og for mit relativt utrænede øje ser det ud til at den brænder fint.
PID er justeret til 1.2-0.07-0, men er i tvivl om den regulerer sig selv optimal.
Anlægget kører typisk mellem 50 og 70 % ydelse.
Asken er mørkegrå, og der er fortsat en lille mængde ikke helt afbrændte piller i askeskuffen, men det er trods alt få, sammenlignet med tidligere, det hjælper umiddelbart ikke at sætte blæs ned Når kedlen skal rengøres, består belægninger af lysegrå/hvid belægning, som er meget nemt lige at børste af. Tyder det på en korrekt forbrænding?
Den primære årsag til at jeg er usikker på driften, skyldes forbruget, som ligger på mellem 50 og 60 kg. pr. døgn, for opvarmning af 170 m2 halv ringe isoleret hus, og i forhold til andres forbrug virker det højt. Synes heller ikke rigtig at forbruget er blevet reduceret i takt med PID indstillinger, kurverne er blevet bedre. men forbruget er forblevet omtrent det samme.
Herunder har jeg indsat kurver for henholdsvis 1, 3 og 6 timers drift, hvilket jeg håber I vil give Jeres besyv med omkring
Driften kan i øvrigt ses på http://www.kalle-k.tk
Som tidligere nævnt taler vi om en Woody 20 kW på Blackstar 30 - chip version 6.52
Blæserindstillinger: 13-17-23, og for mit relativt utrænede øje ser det ud til at den brænder fint.
PID er justeret til 1.2-0.07-0, men er i tvivl om den regulerer sig selv optimal.
Anlægget kører typisk mellem 50 og 70 % ydelse.
Asken er mørkegrå, og der er fortsat en lille mængde ikke helt afbrændte piller i askeskuffen, men det er trods alt få, sammenlignet med tidligere, det hjælper umiddelbart ikke at sætte blæs ned Når kedlen skal rengøres, består belægninger af lysegrå/hvid belægning, som er meget nemt lige at børste af. Tyder det på en korrekt forbrænding?
Den primære årsag til at jeg er usikker på driften, skyldes forbruget, som ligger på mellem 50 og 60 kg. pr. døgn, for opvarmning af 170 m2 halv ringe isoleret hus, og i forhold til andres forbrug virker det højt. Synes heller ikke rigtig at forbruget er blevet reduceret i takt med PID indstillinger, kurverne er blevet bedre. men forbruget er forblevet omtrent det samme.
Herunder har jeg indsat kurver for henholdsvis 1, 3 og 6 timers drift, hvilket jeg håber I vil give Jeres besyv med omkring
Driften kan i øvrigt ses på http://www.kalle-k.tk