Jeg skal vist liiige have hjælp til en komponent mere :-)

Da jeg ikke kan køre med lukket ekspansion i hele systemet pga min Alcon 6 kedel og højdeforskel mellem bygningen hvor fyrrum er og 1.sal i stuehus er jeg nødt til at have monteret en varmeveksler. Men jeg er lidt i tvivl om hvor stor den skal være.

stokeren er jo en 18KW Blacksmith og samtidig er jeg også ved at koble en Atmos 25KW på, selvfølgelig med akku.tank :-)

Jeg har kig på et par vekslere, men er i tvivl om de er store nok
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=883

Fremløb på stoker er 65-70 grader, afhængig af hvad jeg fyrer med. returen er vel omkring de 50-60 grader inden det når shunten.
Fremløb fra Akku.tank på stuehus regner jeg med vil være 60 grader. returen har jeg ingen ide om.


Brugeravatar
BWJ
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2100
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Mit fyr: Ecotech Laura air plus
Areal: 155
Brændsel: Piller/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Modtaget likes: 2 gange

Re: Størrelse på varmeveksler

Indlægaf BWJ » 26 feb 2011 22:19

Følgende Megatherm veksler kan klare jobbet med de 2 nævnte kedler.

Temperatur sæt Fjernvarme/Centralvarme
Primær 70 – 42 / sekundær 35 – 65ºC
Tilslutninger: 1"
Type: SL 70 TL 1/40, Ydelse kW: 55
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.

Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 3749
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Modtaget likes: 3 gange

Re: Størrelse på varmeveksler

Indlægaf Tom_AT » 26 feb 2011 23:11

Hej,
Jeg har fundet på en anden løsning med noget gulvvarme og sådan. så veksler bliver ikke aktuelt :-)