Re: Baxi Multiheat hyler helt vildt....

Indlægaf klaussevel » 14 maj 2011 12:31

Jeg er meget intresseret i hvad problemet var har lige fået samme problem. Hjælp tak


Døstrupvej61
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 3
Tilmeldt: 29 nov 2010 10:32
Mit fyr: Multi Heat 2,5
Areal: 150-300
Brændsel: Flexheat træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9500

Re: Baxi Multiheat hyler helt vildt....

Indlægaf Døstrupvej61 » 16 maj 2011 08:15

Jeg har fået udskiftet printpladen med printstyringen, så kører det fint igen. Jeg havde en god smed til at hjælpe mig, og han nævnte, at de desværre med jævne mellemrum udskrifter printstyringen.

klaussevel
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 6
Tilmeldt: 28 feb 2008 16:54

Re: Baxi Multiheat hyler helt vildt....

Indlægaf klaussevel » 16 maj 2011 21:45

Så fandt jeg min fejl ved at ringe til den flinke mand bag fyrteknik.dk og han sagde jeg skulle prøve at trykke på overkogs knappen bag den sorte hætte på betjeningspanelet igen og trykke den helt ind med en kuglepen og det var bare lige det der skulle til. hip hip hurra for fyrteknik.dk

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 7796
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 11 gange
Kontakt:

Re: Baxi Multiheat hyler helt vildt....

Indlægaf thy » 16 maj 2011 22:28

klaussevel » 16 May 2011, 21:45 skrev:Så fandt jeg min fejl ved at ringe til den flinke mand bag fyrteknik.dk og han sagde jeg skulle prøve at trykke på overkogs knappen bag den sorte hætte på betjeningspanelet igen og trykke den helt ind med en kuglepen og det var bare lige det der skulle til. hip hip hurra for fyrteknik.dk


dejligt :great:

måske du bør sænke efekten eller sænke set temp :D
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
Baxi 1,5 350l 170m2 plaseret i 120m2værksted/periodisk opvarmet
30m 3/4rør + 20m fjernvarmerør Trækstabilisator 5,10m isokern ø 20
http://thy.sensor.stokerbot.dk