Side 1 af 2

Hvordan justeres PT100-føler ??

: 12 feb 2011 19:06
af Jens
Hej

Er det muligt at ændre på en PT100-føler (-50 til 600 grader) ved at indsætte en modstand, således at styringen tror at røgtemperaturen er højere end det den i virkeligheden er ?

Hvilken størrelses modstand skal der bruges og kan man få røgtemperaturen forskudt bare 10-15 grader og så det den samme forskydning, der er uanset røgtemperatur ?

Problemet er at min styringen tror at ilden er gået ud, fordi røgtemp dropper ned til under 10 grader over kedelsetpunkt, når den kører på minimum - mine røgvendere er simpelthen for effektive :oops:

Re: Hvordan justeres PT100-føler ??

: 12 feb 2011 19:24
af TaagMan
Det kan du sagtens. en PT100 er næsten linær... og til dit formål er det ok.
Hvor meget eller hvor lidt der skal til kommer an på hvilken model osv du har. Du kan med fordel bruge google til at finde en tabel over din PT100 føler.

Re: Hvordan justeres PT100-føler ??

: 12 feb 2011 19:29
af salemander
det skulle nok være muligt at snyde den med en modstand.
Her er en tabel over pt 100 føler http://www.jensenelectric.dk/extern/pt100din.htm

Re: Hvordan justeres PT100-føler ??

: 12 feb 2011 19:40
af Jens
Tak for det, det er lidt træls - fyret er ved fyring med træpiller aldrig gået ud, andet pga mangel på piller :oops: , og nu har den så gjort det 3 dage i træk.
Årsagen er givetvis monteringen af programmerbare radiatortermostater, de skruer jo fint ned på klokkeslæt, meen det giver jo en overgang med meget lille forbrug, - og så går det åbenbart galt med røgtemperaturen.

Jeg har også fundet en tabel ved Pavitronic, hvor føleren er købt.
http://www.pavitronic.dk/pt100val.htm

Nu er spørgsmålet, læser jeg tabellen rigtigt, hvis jeg mener at en 8 ohms modstand vil forskyde visningen ca 20 grader? - det er især området fra 60 - 120 grader, som er interessant.

Tillægsspørgsmål - monteres en sådan modstand blot i forlængelse af den ene ledning eller hvordan ?

Re: Hvordan justeres PT100-føler ??

: 12 feb 2011 21:08
af Kraftvarme2
De 8 ohm passer fint med de ca 20 grader.
Modstanden skal monteres i serie med PT100'eren.

Mvh Allan

Re: Hvordan justeres PT100-føler ??

: 12 feb 2011 23:51
af Jens
Mange tak :great:

Re: Hvordan justeres PT100-føler ??

: 13 feb 2011 00:32
af Tom_AT
Var det ikke en ide med en variabel modstand. Så er der også lidt mulighed for fintrimning :-)

Re: Hvordan justeres PT100-føler ??

: 13 feb 2011 10:16
af Jens
God ide, har du evt et forslag til sådan en ?
Gerne med link, - må desværre erkende at elektronik ikke lige er en spidskompetance :oops:

Re: Hvordan justeres PT100-føler ??

: 13 feb 2011 10:26
af T.Thomsen
Hvad med denne:
http://elektronik-lavpris.dk/product_in ... s_id=84871
Hvis du benytter "benet" i midten og et af de andre, skulle du kunne justere mellem 0 og 10 ohm.
http://en.wikipedia.org/wiki/Potentiometer

Re: Hvordan justeres PT100-føler ??

: 13 feb 2011 11:45
af Julehund
jeg vil også helt klart vælge den variable model!! så kan man jo eksperimenterem lidt :great: