Fugtig kedel?

: 30 jan 2011 09:38
af holberg19
Hej ild-sjæle!

I takt med jeg har sat en røgvender i mit fyr synes jeg at store dele af kedlen dækkes af et ganske tyndt lag sod/klistret aske. Det er sort. Når jeg kører uden røgvender har jeg en mere mørk kaffegrumset aske og den virker mere tør.

Uden røgvender ligger min røgtemperatur på en nyrenset kedel omkring 220 grader. Efterhånden som kedlen bliver snavset stiger temperaturen til lige over 250 grader. Med røgvender fra 140 og op til 210 grader efterhånden som kedlen bliver beskidt.

Hvis jeg selv skal komme med et bud, så ligner det aske, der har trukket fugt. Skal jeg undersøge fyret for steder, hvor det ikke slutter helt tæt? Jeg ved der er en lille sprække ved indsatsen hvor brænderen monteres. Kan lige ane lyset fra bålet når der er mørkt i fyrrummet.

Re: Fugtig kedel?

: 30 jan 2011 09:40
af Flunk
Har du shunt på til at hæve returtemp?

Re: Fugtig kedel?

: 30 jan 2011 09:42
af holberg19
Aner det ikke... Jeg har betalt mig fra opsætningen.

Jeg render lige ud og tager et billede af installationen. Så kan du sikkert svare :)

Re: Fugtig kedel?

: 30 jan 2011 09:50
af holberg19
DSCF8360.JPG
DSCF8359.JPG

Re: Fugtig kedel?

: 30 jan 2011 10:20
af Onkel-Jens
det ser ikke ud til at der er monteret shunt, så det du døjer med er nok kondens...
Hvad er det for en kedel..? støbejern eller plade. jeg kender den umidelbart ikke..?

Re: Fugtig kedel?

: 30 jan 2011 10:52
af Flunk
Mener at en Roca er en støbejernskedel, og du har åbenbart ikke shunt på.
Støbejernskedler kan godt tåle at blive lidt fugtige, men det gør det meget sværer at gøre dem rene.
Jeg vil anbefale dig at købe en kedelshunt.

Re: Fugtig kedel?

: 30 jan 2011 10:55
af john m
Det er nemt gjordt udtagende er der jo.

Mvh John

Re: Fugtig kedel?

: 30 jan 2011 16:04
af holberg19
Dvs. i mener kondensen kommer af, at returvandet til kedlen er for lavt? Shunten blander så fremløb og retur således at vandet der når kedlen, er X-antal grader?

Betyder det noget for forbruget?

Re: Fugtig kedel?

: 30 jan 2011 16:13
af Flunk
Det betyder ikke noget for forbruget.
Vandet der når tilbage til kedlen skal helst være 60 grader.

Re: Fugtig kedel?

: 30 jan 2011 21:05
af holberg19
Ok. Jeg kigger lidt på hvad det koster at få installeret sådan en kedel-shunt. Mest fordi jeg gerne vil "tøjle" røgtemperaturen lidt.

Tak for hjælpen.