Indlægaf Fer » 09 feb 2011 19:01

calle » 06 Feb 2011, 10:36 skrev:Hej Blubbe.

Ved ikke om du kan bruge ham her. Kender ham ikke selv, men forretningen ligger da tæt på dig. Jf. det første link, skulle han have et showroom med pillefyr i drift, og under bjælken "opstilling" kan jeg se, at han giver uforpligtende tilbud på opstilling.

http://www.solbjerghus.com/default.asp

http://www.solbjerghus.com/product.asp?product=5

Venlig hilsen


Jeg har skrevet lidt frem og tilbage med ham, da han forhandler Biotech som jeg har. Han er meget venlig og hjælpsom :)
--
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light


Brugeravatar
themasterdk
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 725
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4450
Dagligt forbrug: ca. 20-25 kg piller
Årligt forbrug: 6 Tons
Geografisk sted: Vestsjælland, Jyderup 4450

Re: Skal vi vælge pillefyr

Indlægaf themasterdk » 09 feb 2011 20:05

Klausen » 09 Feb 2011, 17:38 skrev:Har lige bestilt en Woody 20 kW her http://www.lavprisvvs.dk/shop/woody-7024c1.html så ser vi om det er en der duur.


ja, 120 m2 hus, så er det alt stort
--------- ;-) ---------------

Frank_Rasmussen
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1488
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
Areal: 140
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4652
Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)

Re: Skal vi vælge pillefyr

Indlægaf Frank_Rasmussen » 09 feb 2011 21:37

En kollega til Levi skriver om 20 kW-anlæg:

http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3258 skrev:Passer til et hus på 250-350 m² - med et årligt olieforbrug op til 6000 liter


Om et 10 kW-anlæg hedder det:

http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3256 skrev:Passer til et hus på 150-200 m² - med et årligt olieforbrug op til 3500 liter


Selv et 10 kW-anlæg er derfor sikkert egentlig lidt for stort til et hus på 120 m2...

PS: Hvis man kender sit energiforbrug, så har producenten af Scotte/Woody et regneark til beregning af anbefalet størrelse af anlægget på http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... gsgrad.xls
Senest rettet af Frank_Rasmussen 09 feb 2011 22:02, rettet i alt 1 gang.

Brugeravatar
majland
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 544
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998
Areal: 218m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9632
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 5-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]

Re: Skal vi vælge pillefyr

Indlægaf majland » 09 feb 2011 21:58

Frank_Rasmussen » 09 Feb 2011, 21:37 skrev:Om et 10 kW-anlæg hedder det:

http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3256 skrev:Passer til et hus på 150-200 m² - med et årligt olieforbrug op til 3500 liter


Selv et 10 kW-anlæg er derfor sikkert egentlig lidt for stort til et hus på 120 m2...


Så må man jo regulere på russisk maner :-) Dvs åbne et vindue når det bliver for varmt .....

Men jeg har i et andet indlæg beregnet at jeg kunne nøjes med et fyr på 8kW vores hus fra 1928 fordelt på 128m2 i grundplan og 90m2 1.sal. Taget er så også godt isoleret, den smalle hulmur også isoleret men med relativt ringe 80'er vinduer i stueplan og ingen isolering mellem de støbte gulve med gulvvarme og soklen .... De værste i stuen fik vi skiftet tætningslister på for et par år siden så der kan stå stearinlys i vinduerne uden de blafrer ...
1998 Twinheat M20
2010 10m2 Solvarme http://majland.org/blog/?tag=solvarme
2012 6.9Kwp Solceller http://majland.org/blog/?tag=solceller

Brugeravatar
Keld
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 291
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4000
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde

Re: Skal vi vælge pillefyr

Indlægaf Keld » 11 feb 2011 12:31

Når man fyre med olie, af den dyre, har man en tendens til at sænke rumtempraturen til det abselutte minimum for at spare de dyre dråber, hved det fra mig selv. da vi gik over til stoker hævede vi tempraturen i hele huset,= store komfort, for hver grad tempraturen sænkes vil man spare ca. 7%, det vil sige at ved et forbrug på 3500 liter olie med en tempratur på 20 grader vil forbruget stige med 14% ved en tempratur på 22 grader. derfor tror jeg ikke at et 10 Kw. anlæg er for stort.


Frank_Rasmussen
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1488
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
Areal: 140
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4652
Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)

Re: Skal vi vælge pillefyr

Indlægaf Frank_Rasmussen » 11 feb 2011 16:06

Men her taler vi jo om noget der ved almindelig isolering skal hæve forbruger med 70-80% over normalen, før et 10 kW-anlæg begynder helt at passe til et hus på 120 kvm!

På den anden side har man jo læst om folk med en stuetemperatur på 26 grader; men det var vist under helt specielle forhold (...manglede radiatorer i en del af huset)...

Brugeravatar
Jordsmeden
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 238
Tilmeldt: 25 dec 2008 11:42
Mit fyr: Woody 6.11 på dor16 kedel
Areal: 175m2+ 25m2 hobbyrum
Brændsel: R.W piller
Fremviser gerne i postnummer: 8723
Dagligt forbrug: p.t ca 18 kg
Årligt forbrug: 2011: 6000 kg
Geografisk sted: Kragelund/hedensted

Re: Skal vi vælge pillefyr

Indlægaf Jordsmeden » 11 feb 2011 19:59

Ja hold da op. 20kw. er alt for stort

jeg har et 16kw med hjemme isoleret Dor 16 kedel,og pt kører det på ca 12-16% maks 30% når vandvarmeren trækker igennem.