Hvis man er ude på marginalerne, er det ikke helt ligegyldigt om pumpen sidder i det varme medie, eller i det kolde - eller hvor højt/lavt den sidder.
Ikke alle er klar over det, men Grundfos foreskriver faktisk minimum tilløbstryk i deres
Monterings- og Driftsinstruktioner.
Har lige slået Alpha2 op.
Minimum tilløbstryk op til 75 gr.C er 0,05 bar (= 0,5 m vandsøjle)
Ved 90 gr.C er kravet 0,28 bar (= 2,8 m vandsøjle)
Ved 110 gr.C er kravet 1,08 bar (=10,8 m vandsøjle)
Havde selv problemet i sin tid med en UPE 25-60 cirkulationspumpe som sad opppe under loftet i fyrrummet, ca. 2,4 meter over gulv og ca. 3 meter under vandspejlet i ekspansionstanken. I kolde tider kneb det med at få varme nok ind i huset. I min søgen efter problemet faldt jeg over kravene til tilløbstryk (sugetryk).
Med kun 65 gr.C fremløb og 3 meter statisk trykhøjde burde det ikke være problemet, men - man må ikke glemme at rørmodstand i snørklede installationer og modstand i diverse reguleringsventiler er med til at sænke pumpens tilløbstryk.
Forsøgsvis flyttede jeg pumpen ned til gulvet, og øgede dermed pumpens tilløbstryk med 2 meter. Efterfølgende var der ikke problemer med varme til huset.
Og jeg har åbenbart et problem med stor modstand i systemet, for efter at UPE'en er skiftet ud med en Alpha2 25-40 har jeg fundet ud af, at den ikke skubber nok varme ind i huset i
AutoAdapt. Her i den kolde tid vil den ikke over 7-8 Watt og fruen klager over manglende varme
Har sat pumpen til at køre på trin II hvor den bruger 11-12 Watt og fruen klager ikke længere
Har dog ikke fortrudt pumpeudskiftningen for UPE'en brugte i samme situation ca. 60 Watt