Side 1 af 2

Opsætningsspørgsmål + diagram

: 25 dec 2010 16:03
af Skaaning
Goddag til alle i kloge mennesker derude samt god bagjul.

Skal igang med at sætte et baxi brændefyr op som skal køre sammen med et oliefyr, som er stående i et andet rum.
Har rimelig styr på den generelle teori om dette. Men det er jo desværre langt fra teori og til udførelse.

Men for at komme igang med det så kommer en længere forklaring her. ( Ville gerne lave jer et diagram, men mine evner bag en computer er ikke så stærke )

Brændefyret og akku beholder står i et særskilt rum, og dette har jeg så tænkt mig at koble sammen normalt, via laddomat osv. Fra dette system har jeg tænkt mig at trække to rørføringer ( fremløb & retur ) ind til mit oliefyr. Fremløbet vil jeg så koble på returen på oliefyret, så oliefyret tror at der er varme i systemet, og derved ikke starter. Og derfra så vil jeg bare bibeholde det gamle rørsystem ud til radiatorer. Da der allerede er pumpe og shuntventil i.

Nu kommer så mine spørgsmål: Jeg kunne godt tænke mig at lave systemet, så hvis brændefyret ikke kører, så går oliefyret automatisk igang og via nogle automatiske ventiler selv lukker af indtil akku og brændefyr. Og omvendt når brændefyret kører.
Jeg havde påtænkt at lave ladekredsen i en 1" rørføring, da den laddomat jeg har kig på er i den størrelse. Ville dette være for småt?

Og til sidst kunne nogle evt være behjælpelig med et diagram over sådan et system? Såfremt at det selvfølgelig er muligt at lave det sådan og i forstod min lille tekst.

På forhånd mange tak.
Skaaning

PS: Spørg nu endelig, hvis der er noget eller meget i dette som i ikke forstår. Og jeg skal gøre mit bedste for at forklare det bedre.

Re: Opsætningsspørgsmål + diagram

: 26 dec 2010 08:59
af themasterdk
1" i fyrrum er ok, men lade fremløbet fra brændefyr til retur på oilefyr er vist ikke den bedste ide. så kommer der jo varmt vand til retur på radiator ledningen. eller køre det i gemmen en veksler først?? ellers får du jo ik, varmt vand til dine radiator ventiler og løber baglæns igemmen systemet.

kom med en tegning af det, du har tænkt dig, meget nemmere for os at se det. lav en i hånden og scan ind

Re: Opsætningsspørgsmål + diagram

: 26 dec 2010 10:43
af Skaaning
Jeg er igang med at forsøge at tegne det. Så snart det er færdigt lægger jeg det ind. Kan godt se at min forklaring sikkert forvirrer mere end det gavne.

Mvh
Skaaning

Re: Opsætningsspørgsmål + diagram

: 27 dec 2010 21:36
af Skaaning
Jeg har nu tilføjet et diagram. Der er selvfølgelig visse mangler, men det finder i nok og påpeger.

Jeg vil blive glad for konstruktiv kritik og tilføjelser.

Mvh
Skaaning
Diagram nakskov.jpg

Re: Opsætningsspørgsmål + diagram

: 27 dec 2010 21:43
af mejeristen
det med aut. styret ventil til fremløbet er NO GO, der må UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER være en ventil mellem brændekedel og eksp. beh.
desuden skal strengen fra brændekedel til eksp. beh. være JÆVNT STIGENDE, dvs den må på INTET tidspunkt gå ned ad!!

Det er forbundet med FARE!!!

Re: Opsætningsspørgsmål + diagram

: 27 dec 2010 21:52
af levi
Denne "grundmåde" plejer jeg at lave sådanne anlæg på, - føleren der styrer 3 vejsventilen kan med fordel flyttes over i toppen af akkutanken istedet.

Anlægget kan ydermere kombineres med en anlægsshunt, - så man kun sender 60-65 grader ind i huset (Istedet for 80-90 grader).

Følgende tegning bruger jeg næsten altid, - og så ændrer jeg i den efter folks ønsker/behov.

diagram2(2).pdf
(49.21 KiB) Downloadet 214 gange

Re: Opsætningsspørgsmål + diagram

: 28 dec 2010 06:45
af Skaaning
Mejeristen: Jeg er ikke helt med på hvad du mener? Hvis du kan uddybe det lidt mere vil jeg blive glad.

Levi: Jeg har også tænkt mig at montere en shunt, men fik selvfølgelig ikke tegnet den ind. Jeg vil lige prøve at ændre diagrammet senere.

Re: Opsætningsspørgsmål + diagram

: 30 dec 2010 18:06
af Skaaning
Så er der nu en revideret version af mit diagram.
Kom endelig med kritik og gode råd.

Med venlig hilsen
Skaaning

Diagram nakskov.jpg

Re: Opsætningsspørgsmål + diagram

: 30 dec 2010 23:24
af Flemmingth
Hej Levi,
TG termostaten skal vel sidde i toppen af akku.tanken, så oliekedlen/stokeren først starter når den opsamlede varme i akku.tanken er brugt ?

Re: Opsætningsspørgsmål + diagram

: 30 dec 2010 23:28
af levi
Flemmingth » 30 Dec 2010, 23:24 skrev:Hej Levi,
TG termostaten skal vel sidde i toppen af akku.tanken, så oliekedlen/stokeren først starter når den opsamlede varme i akku.tanken er brugt ?
Ja nemlig ja :great: