Overfodring - nyrenset og fin ??
: 06 apr 2007 22:42
Hmm - jeg har luret lidt på det med "y"-værdien. Tidligere var indstillingerne jo x1 og y 0.1 (står også på Smeds hjemmeside, besked fra Liagro sidste år) Men lang tid er jo gået siden sidste år - OG
i dag ville jeg lige rode slagger ud (der har dog ikke været nogle slagger overhovedet siden jeg rensede i mandags). Til min HELT store overraskelse var anlægstemperaturen nede på 67 grader, den stod ved 100% drift (ikke noget forbrug i huset faktisk ??) og røgtemp nede på 120 grader ? Hvad faen var der galt ?? Jeg åbnede til bålet - som var totalt overfodret - rent korn var kørt helt op under kornbuen.
Jeg rodede det ud, smed nogle træpiller med lampeolie i, og fik gang i sagerne - MEN - jeg var nødt til at TVINGE den til en lav puls på 1.5, så den fik max 3 sek puls. Det tog lang tid inden der begyndte at komme gang i den. Som jeg skrev tidligere - jeg døjer med at få startet op i fyret efter det har været nede - jeg antager det er pga kornbuen ikke kommer højt nok op i temperatur. Og præcist dette må være sket i drift - den har stået lang tid ved lav drift (omkring 35%) , min "y"værdi er jo 0.1, og min ønskede ilt er 6.5% - Vil det ikke sige den tilstræber et godt fodret bål ved lav last også ?? Altså kan den måske finde på at overfodre sig selv. Eller hvad mener i ?? Jeg har da ligegodt aldrig oplevet dette - lavt varmeforbrug i huset, nyrenset fyr uden slagger i bålet - og så overfodrer det sku sig selv uden jeg så meget som har kigget til hende ? Weird ! Lige nu har jeg ændret pulsen til max at være 6,5 - så antager jeg den ikke kan overfodre sig - men jeg har faktisk aldrig rigtigt set hvad den REELT kører på ved 100% - altså i sekunder.
Måske Karsten eller en anden har et fif der kan hjælpe mig ?
mvh
Allan
Mine indstillinger er som flg.
blower
0,0
10,2
20,1
30,6
40, 8,5
50,12
60,15
70, 18,5
90,27
100,30
iltpoint x1, y 0,1%
Pido K 13, TS 60s, TI 600s, TD 242s
Fuel K 8, TI 900s, TD 0s
Deltamax 1.7
puls 6.5 (før8.5), ilt 6.5%
i dag ville jeg lige rode slagger ud (der har dog ikke været nogle slagger overhovedet siden jeg rensede i mandags). Til min HELT store overraskelse var anlægstemperaturen nede på 67 grader, den stod ved 100% drift (ikke noget forbrug i huset faktisk ??) og røgtemp nede på 120 grader ? Hvad faen var der galt ?? Jeg åbnede til bålet - som var totalt overfodret - rent korn var kørt helt op under kornbuen.
Jeg rodede det ud, smed nogle træpiller med lampeolie i, og fik gang i sagerne - MEN - jeg var nødt til at TVINGE den til en lav puls på 1.5, så den fik max 3 sek puls. Det tog lang tid inden der begyndte at komme gang i den. Som jeg skrev tidligere - jeg døjer med at få startet op i fyret efter det har været nede - jeg antager det er pga kornbuen ikke kommer højt nok op i temperatur. Og præcist dette må være sket i drift - den har stået lang tid ved lav drift (omkring 35%) , min "y"værdi er jo 0.1, og min ønskede ilt er 6.5% - Vil det ikke sige den tilstræber et godt fodret bål ved lav last også ?? Altså kan den måske finde på at overfodre sig selv. Eller hvad mener i ?? Jeg har da ligegodt aldrig oplevet dette - lavt varmeforbrug i huset, nyrenset fyr uden slagger i bålet - og så overfodrer det sku sig selv uden jeg så meget som har kigget til hende ? Weird ! Lige nu har jeg ændret pulsen til max at være 6,5 - så antager jeg den ikke kan overfodre sig - men jeg har faktisk aldrig rigtigt set hvad den REELT kører på ved 100% - altså i sekunder.
Måske Karsten eller en anden har et fif der kan hjælpe mig ?
mvh
Allan
Mine indstillinger er som flg.
blower
0,0
10,2
20,1
30,6
40, 8,5
50,12
60,15
70, 18,5
90,27
100,30
iltpoint x1, y 0,1%
Pido K 13, TS 60s, TI 600s, TD 242s
Fuel K 8, TI 900s, TD 0s
Deltamax 1.7
puls 6.5 (før8.5), ilt 6.5%