Side 1 af 1

Indstilling af 9002 styring

: 01 dec 2010 22:29
af engberg
hej igen.

Jeg syns jeg har været de fleste tråde igennem herinde, men kører stadig med for høj røg temp ca. 270 ved 100%
jeg har ændret følgende fra std indstilling,
Montør indstilling max luft sænket til 20
piller ændret til 2,5
og så har jeg skubbet skorstens spjældet 1½ cm ind

det med skorstens spjældet ga godt da jeg kørte med 80 luft men desværre blev nedfaldsrøret varm så det skulle man ikke gøre for længe, men den ku varme :)

kedel er en viadrus u22 og brænder multi 22.
forbrug ved jeg ikke hel endnu, da den stadig er ved at varme 1000l akkumulerings tank op.

nogen der har flere gode forslag som det med luft fra 80 til 20, for det hjalp virkelig :)

Re: Indstilling af 9002 styring

: 02 dec 2010 12:50
af cool
Hej

Med denne kedel kan det ikke lade sig gøre at holde en lav røg temp. når den skal bestille noget. Den har en virkning der er laver end en gammel salemander. Jeg kunne få min ned på 190 når kedelen var renset, eller var den på 220. Jeg havde problemmet med at slangen fra snegl til brænder smeltede, den blev udskiftet til en af trykkere matriale. jeg kørte med luft på ca. 45%. :lol:

Hilsen
Dannie

Re: Indstilling af 9002 styring

: 02 dec 2010 13:18
af engberg
heh det problem har jeg os haft, har lavet et rør i alu, det køler godt sån et alu rør og så er der gummi overgang i toppen, så skulle den gå hen og blive alt for varm er det der den brænder over. håber jeg :)

men det lyder da trist, hvordan er det med de røgvendere der blir snakket en del om herinde? ka de hjælpe til at spare noget reelt?

Re: Indstilling af 9002 styring

: 02 dec 2010 14:31
af cool
Min oplevelse var slange brændte over med samme, jeg sat mere i end, den over brænderen. den ligner en trekant.

Den sænkende min røg temp, ca 20-30 grader.

Men nu bruger et passat c2, den brænder lige nu frugt sten.