Indlægaf martin1977dk » 30 nov 2010 21:22

Hej alle. Har en nabo med ny scotte, hvor den eksterne snegl, med et er begyndt kun at køre under 1 sek, hvilket jo så gør at fyr ikke får de piller den skal bruge, og går i stop! Den kan underligt nok tage piller ind til optænding.

Nogen bud? Gerne hurtigt.......han fryser ;-)


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7447
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 39 gange

Re: Ekstern snegl kører kun 1 sek.....hurtig hjælp!

Indlægaf pille bruger » 30 nov 2010 21:41

Kontroller at afvejning af piller er korrekt indtastet i styringen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.

martin1977dk
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 33
Tilmeldt: 15 maj 2007 18:04

Re: Ekstern snegl kører kun 1 sek.....hurtig hjælp!

Indlægaf martin1977dk » 30 nov 2010 21:43

Gør vi.... Tak for hurtig respons

martin1977dk
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 33
Tilmeldt: 15 maj 2007 18:04

Re: Ekstern snegl kører kun 1 sek.....hurtig hjælp!

Indlægaf martin1977dk » 30 nov 2010 21:49

Andre bud hvis det ikke virker, den er blevet neddroslet fra 24 til 16 khw. Men problem først opstået idag?

Brugeravatar
TaagMan
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1702
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro

Re: Ekstern snegl kører kun 1 sek.....hurtig hjælp!

Indlægaf TaagMan » 30 nov 2010 22:18

Er hans blæser indstillingerne tilpasset 16 kWh? Har han trækstabilisator.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html


martin1977dk
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 33
Tilmeldt: 15 maj 2007 18:04

Re: Ekstern snegl kører kun 1 sek.....hurtig hjælp!

Indlægaf martin1977dk » 30 nov 2010 22:31

Så blev det løst. Han havde sat kedeltemp. til 40 grader. og med tilladelse til at køre 10 grader over. plus at pillerne var 400 gram under den tidligere 6 min. afvejning. Vi satte kedeltemp. op til 50 grader, og indtastede nye tal for afvejning, og nu kører det umidbart. Han har fået hjælp over telefon af hedestoker, til at neddrosle. :-)

Tak for hurtig respons....fantastisk forum!

Mvh.

Martin

Rene`larsen
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 556
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby

Re: Ekstern snegl kører kun 1 sek.....hurtig hjælp!

Indlægaf Rene`larsen » 01 dec 2010 19:02

50 grader martin det er for lavt jeg vil mene 60-65 grader

mvh Rene
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer

martin1977dk
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 33
Tilmeldt: 15 maj 2007 18:04

Re: Ekstern snegl kører kun 1 sek.....hurtig hjælp!

Indlægaf martin1977dk » 01 dec 2010 19:21

Ja synes også selv det er lidt lavt, men var vist noget han havde fået at vide på hedestoker

Maygar
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 12
Tilmeldt: 18 nov 2010 22:29
Mit fyr: Scottie 10 KW
Areal: 176
Brændsel: Træpiller

Re: Ekstern snegl kører kun 1 sek.....hurtig hjælp!

Indlægaf Maygar » 05 dec 2010 12:48

Man skal vel have kedeltemp på min. 60 grader for at undgå Legionella!! ( bakterie der giver lungebetændelse ) .