Side 1 af 1

EW parallelshuntsystem

: 29 nov 2010 20:28
af sirmark
Har et gulvvarmesystem med en 6 kreds men der er ikke meget varme i det.

http://images.pricerunner.com/product/i ... e-15-4.jpg

Skal thermostaten stå på 1 eller 6 for at give mest varme, når nu føleren er på den anden side af pumpen ?

Kan mærke pumpen kører, men det er vel ikke garanti for den virker eller.....eller er det størst sandsynlighed for det er thermostaten der er defekt ?

Re: EW parallelshuntsystem

: 29 nov 2010 20:36
af Fer
Hvilket system er det du har? Jeg kan ikke se det ud fra billedet.

Jeg formoder dog der er tale om en watts ventil til reguleringen. 1 er 20 grader. 2 er 30 grader. Altså gang med 10 og læg 1 til.

Kunne det evt tænkes at din termostat sidder fast? Du kan prøve at skrue hovedet af og massere ventilen.

Re: EW parallelshuntsystem

: 29 nov 2010 21:10
af kadett 76
højere tal giver varmere fremløb men pas på den ikke bliver for høj hvis du har trægulve (mener de fleste anbefaler max +35) men som fer skriver af med det følerhovede og masser stiften, den sidder sikkert fast, ellers er der sikkert luft i, er "skruen" på toppen af luftudladeren løs? åbner dine telestater? (ringen i toppen skal være synlig), der er sjældent problem med pumperne på disse systemer men hvis du piller skruen ud i midten af pumpen (den store krom skrue) kan du faktisk se om akslen drejer, det giver lidt vand så hold noget under og den mister også pumpetrykket og dermed køling så lad være med at lure på akslen i 10 minutter :-), skriv lige om du har det i gang igen og hvad fejlen var