altid høj drift effekt?

: 25 nov 2010 20:03
af tommyhej
Hej Folkens.

Jeg har nu i knapt et år haft mit scotte 16kw anlæg og har egentlig syntes ret godt om det.
Men her hen over den sidste månedes tid syns jeg det opføre sig lidt mærkeligt.

Fyret køre med timer 2 gange om dagen, altså om natten og om eftermiddag/aften. i alt ca 9 timer om dagen.
Men når fyret når sin temperatur 61 grader, så bliver det ved med at ligge relativt højt i % drift, faktisk næsten altid over +50%.
selvom fyret når feks 63 grader holder den sig på min 50%.

Burde det ikke falde til noget laver forbrug når det er over den ønskede temperatur?

Fyret køre 6.17, med træk stabilisator.
Jeg har sat det til max 90% ydelse ved 16kw.

Jeg har lige i dag monteret retur temp føler.
Data kan ses her: http://www.tommyhejlskov.dk/fyr/
Dog vil jeg lige sige at jeg i dag har renset det derfor den lavere røg temperatur.

Nogen som har nogle bud på hvorfor den ikke falder til mindre når den opnår temperaturen?

Re: altid høj drift effekt?

: 25 nov 2010 20:08
af levi
Hvad står PID på ?

Re: altid høj drift effekt?

: 25 nov 2010 20:10
af tommyhej
P: 5.0
I: 0.5
D: 10.0

Re: altid høj drift effekt?

: 25 nov 2010 20:12
af levi
Sæt P og I ned til det halve, - og sæt D til 0

Og prøv så at kør med det et par dage :)

Det gør dine brænder "roligere"

Re: altid høj drift effekt?

: 25 nov 2010 20:20
af tommyhej
Okay, det har jeg lige opdateret i den, så må vi se hvordan den kør hen over weekenden.
Hvis der er andre kommentar lytter jeg naturligvis :)

Re: altid høj drift effekt?

: 29 nov 2010 18:40
af tommyhej
hej folkens.

jeg har nu kørt med de nye PID værdier, og det har givet en mere "rolig" graf.
Men jeg syns stadig at den ligger højt i %´erne hele tiden.
Jeg har i dag lige prøvet og sætte fyret til at køre længere tid af gangen for at se om det simpelthen er fordi huset blir for koldt mens det er slukket og der skal bruges så meget varme på at få det varmt igen.

Men er der nogen som har nogle bud på hvad det ellers kan være?
kedlen er sort inden i, men låget er "lyse grådt" asken er mørk i det.

Re: altid høj drift effekt?

: 29 nov 2010 18:57
af TaagMan
Jeg bliver simpelthen nødt til at spørge om du er en isbjørn?
Jeg er forbavset over at du overhovedet kan holde varmen i det hus, med så korte fyrings perioder. Hvis du kigger på andres fyr, så vil du bemærke de fleste kører 24 timer i døgnet.

Der er ikke noget unormalt i at den kører fulde gardiner når du kun har fyret tændt 8-10? timer om dagen. Det tager mange timer at få varmet murene, og tingene op i huset, og gulve osv.

Hvis du lader den køre 24/7, så vil du også se den falder i ydelsen over et døgn.

Re: altid høj drift effekt?

: 29 nov 2010 18:58
af TaagMan
Hvad giver en 6 min afvejning med din snegl...?

Re: altid høj drift effekt?

: 29 nov 2010 19:00
af Fer
Jeg forstår ikke helt problemet, den ligger sig jo bare så det effekt optag dit hus har er det fyret leverer. i mine øjne er det da meget rimeligt at der afgives 8kW (kontinuerligt) til huset. Hvorfor vil du slukke fyret i løbet af dagen?

Re: altid høj drift effekt?

: 29 nov 2010 19:40
af tvivleren
huset er da altid kold når du fyrer sådan
den pid instilling du har nu er god
fyret arbejder således at det laver den varme du bruger; det kan du se når den er på temp, det er en stor fordel at fyre jævnt over hele døgnet istedet for at fyre hårdt i en periode.
hvad for dig til at fyre sådan, du sparer ingenting
bor du alene

tænk på at det er en bil du kører i jævn godt derud af, ikke ræse afsted uden behov det er fordyrt :P